В смысле - 50 тысяч?!Что вы там такого наворочили?
Более-менее определился со схемой. 26 т. получается только автоматов, Вы правы, в 30 примерно должен уложиться. Но 48-модульный щиток впритык! Учитывая то, что один ряд займёт счётчик и вводной автомат. 36 еле-еле хватает. Квартира трёхкомнатная, кондиционер не предусматриваю.
Олечка написал :
Допускает ли производитель подсовывать под зажим жилу (какую и как?) и зуб гребенки - честно говоря, не знаю.
Всегда читаю каталоги и инструкции к автоматам перед использованием (уверен, и Вы тоже ) - нигде таких рекомендаций не встречал...
С точки зрения производителя, пожалуй, это колхоз
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать. Имеется старый дом ( стояк старый), земли нету конечно. Зануления для эл.плит как я понял тоже нет, ибо дом газовый. Как безопасно подключить эл.плиту без земли и зануления? УЗО на 30 mA?
Владимир14, вот хоть кто нибудь мне внятно объяснит, зачем электроплита в доме с газом? За всю свою жизнь встречался раз 5 с желанием клиента сделать это. Кроме "Я так хочу" ни одного внятного довода. Что за блажь?
Костян челяб написал : Владимир14, вот хоть кто нибудь мне внятно объяснит, зачем электроплита в доме с газом? За всю свою жизнь встречался раз 5 с желанием клиента сделать это. Кроме "Я так хочу" ни одного внятного довода. Что за блажь?
Олечка написал :
Про все бренды не скажу но, насколько знаю, при использовании шин с зубьями (пины) АВВ для серии SH и Хагер предусматривают использование специальных
коннекторов. Вроде, у Шнайдера так же, но точно не скажу.
глянул каталог шнайдера, у них тоже такие есть
А вообще, чёто сомневаюсь, что у нас они популярностью пользуются
На авс-электро только 2 нашел, и то на складе.
Вот этот подойдет для 1р гребенки IEK?
Ещё от Шнайдера есть но судя по картинке тут вроде принцип другой, штырь гребенки вставляется в коннектор что ли?
Костян челяб написал : Владимир14, вот хоть кто нибудь мне внятно объяснит, зачем электроплита в доме с газом? За всю свою жизнь встречался раз 5 с желанием клиента сделать это. Кроме "Я так хочу" ни одного внятного довода. Что за блажь?
Ходят слухи, что электродуховка более равномерно пропекает.
Да про духовку все понятно. Я про ПЛИТУ в целом или про поверхность. Духовка то в итоге потребляет на уровне с микроволновкой. Но по времени чуть подольше. А вот поверхность - вот этого не понимаю.
На что вы цепляете датчики наблюдения внутри помещения? как-то дырявить стены полностью отделанные под дюбеля не по фен-шую, что-то типа двухстороннего скотча эффективное и надежное имеется?
Привет. Мастера, подскажите, плз - можно ли для изоляции проводов в местах их соединения применять герметик полиуретановый вместо изоленты? с последней неудобно работать и ненадежная она какая-то. Или есть другие надежные способы?
Еще вопрос - поставил люминисцентную лампу и к ней выключатель с подсветкой, но в инете прочитал, что подсветка для таких ламп не годится, ток, что-ли, слабый. Убрать диод?
спасибо
Sergei789 написал :
она и моргает. Осрам. Значит, выкинуть диод. Спасибо
Одним из способов решения проблемы это подключить параллельно лампе
дополнительное сопротивление (резистор).Резистор должен быть мощностью 2 Вт и
номинальным сопротивлением 50 кОм.
На нормальную работу ламп этот резистор ни как не влияет, но при отключенном выключателе,
то есть когда работает подсветка, этот резистор будет потреблять тот ток, который подзаряжает
конденсатор в пусковой схеме лампы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где-н. обсуждалось какие автоматы ставить: двухполюсные, или однополюсные?
Имеется в виду оконечные, которые идут после УЗО к потребителям. На вводе в квартиру, естественно автомат двухполюсный.
Хотел поначалу двухполюсные ставить, а меня отговаривают. Вот засомневался.
Отключая автоматы можно найти проблемную линию при сработавшем УЗО. Тогда до прихода электрика все остальные линии будут работать.
Больше в двухполюсных автоматах смысла нет.
Rumato написал :
Это уже аварийная ситуация и здесь нужен не самоучка, а специалист.
Я не про это. Человек может не догадываться о подобном "подарке" от специалистов, обслуживающих дом. Каждый раз, лазая в щиток, проверять, что ноль - это действительно ноль, не каждый будет.
Rumato написал :
Отключая автоматы можно найти проблемную линию при сработавшем УЗО. Тогда до прихода электрика все остальные линии будут работать.
Больше в двухполюсных автоматах смысла нет.
Если где-то в проводке есть утечка с нуля на землю? Благодарю, буду знать.
MrGalaxy написал :
Человек может не догадываться о подобном "подарке" от специалистов, обслуживающих дом. Каждый раз, лазая в щиток, проверять, что ноль - это действительно ноль, не каждый будет.
Я всегда проверяю Насколько я помню разговор был про квартирный щит, там нечего делать специалисту обслуживающему дом.
Как бы зона ответственности квартиросъемщика. Если позовут, тогда конечно, а просто так ходить по квартирам
ВРУ и этажных щитов достаточно для того что бы каблуки износить
MrGalaxy написал :
А вводной автомат - ответственность УК.
Не, теперь это Ваше-личное. Стояк относится к общедомовой собственности.
УК эксплуататоры, поддерживают так сказать. Особенно когда форма правления ТСЖ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал :
Не, теперь это Ваше-личное. Стояк относится к общедомовой собственности.
УК эксплуататоры, поддерживают так сказать. Особенно когда форма правления ТСЖ.
Johnny, megrad,
я, кстати, преувеличил насчет "моргания". Она может сама по себе должна моргать во включенном состоянии, слабенько этак. Кстати, диод не горит. Наверное я накосячил при установке (долго возился), хотя не припоминаю, чтобы разрывал цепь, да и сидел он там крепко
выключатель
еще подскажите плз
для балкона взял кабель ВВГп НГ 2х2,5, черный двойная изоляция, медь
и забетонировал, предварительно создав еще оболочку из полиуретанового герметика, не хотелось возиться с гофрой. Насколько это неправильно? переделывать?
Герметиком обмазывал, чтобы при возможно усадке бетона и температурных перепадах его не передавило
А вот интересно - нужен ли стабилизатор после генератора?Особенно электронный.И как быть с PEN ввода?Вроде он без разрыва должен быть,значит нужно пригнать в щит дома его ,выполнить разделение на ГЗШ и потом рабочий ноль уже реверсивным рубильником рвать?Вроде ничего сложного,а вопросов всё больше ...
Johnny написал :
Подключить со стороны щитка к нулю. например. Для надежности срабатывания УЗО, скажем, при потопе.
у меня пока со стороны квартиры кабель тупо в розетку воткнут, до щитка не тянул, зачем? пылесос или дрель ну и освещение не больше ста ватт на 6 квадратов лоджии
а в квартире старая проводка, двужильная
а что за потоп? на лоджии? у меня же не на полу электрика. Балкон застеклен. В квартире скорее потоп случится (уже был)
Johnny написал : cooler.od, если считаете, что нужно использовать двухпроводку, то так и напишите.
Формально - не считаю, и обычно тяну трехпроводку. Но не потому, что третий провод собираюсь к нулю подключить. )
Просто вот ловлю себя на мысли: вероятность того, что в старом фонде в обозримом будущем будут делать полноценную реконструкцию - крайне мала.
Еще меньше вероятность того, что владелец квартиры после реконструкции стояка будет вызывать к себе электрика и доделывать квартирную проводку.
Вполне вероятно, квартира уже продастся и/или там сделается очередной ремонт.
Поэтому, когда на очередном объекте прораб дал мне двухпроводный кабель, скажу честно, я сделал работу, и меня совесть сильно не мучала )
Sergei789 написал :
у меня пока со стороны квартиры кабель тупо в розетку воткнут, до щитка не тянул, зачем? пылесос или дрель ну и освещение не больше ста ватт на 6 квадратов лоджии
Сорри, ребят, я не прочитал, что речь о лоджии Сразу о глобальном подумал - о замене проводки.
Johnny, уф а что насчет гофры? в чем смысл ее использования? я знаю только эти причины - можно заменить кабель, не разорвет при усадке цементных растворов. А еще? если я дополнительно загерметизировал кабель, т.е. доступ воздуха перекрыт и есть эластичная прослойка, предотвращающая разрыв - так можно?
Вечер добрый!Делаю ремонт и время дошло до шкафа,в квартире газ,хочу духовку электрическую а варочную оставить на газу.
1.Ввод протянул 6 квадратов,хватит ли?Счетчик дома.
2.Автомат на лестничной клетке взял с50 iek ba,не многовато?
3.что лучше диф или узо с автоматами?
Проводку планировал без коробочную.Свет 1,5 кв,розетки 2,5,духовка 4кв.