Решил протестить сабж.
Отключение при повышении и понижении напряжения - до вольта не присматривался, в целом соответствует ТУ.
Проверил на стойкость к повышенному напряжению вплоть до 480В (АС) (а это 680В ампл.) (до минуты) - реле работает нормально, отображает текущее напряжение.
"Поискрил" по выходу конденсаторами вплоть до 0,47мкФ - на такие помехи РН не "ведется" (в отличие от ЗАС).
Посмотрел, что там у него внутрях. Монтаж не образцово-показательный, но вполне приличный.
В перспективе проверка сопротивления контактов реле при номинальном токе и - когда совсем заскучаю - реального времени срабатывания.
Помимо основного достоинства - работает - отмечены и некоторые недостатки:
- Балластные конденсаторы на 630В (DC). Как-то маловато (это 445В (АС)). Но последовательно с конденсаторами включены резисторы 51 Ом, что резко снижает вероятность пробоя конденсатора импульсными помехами из сети. Так что в принципе не катастрофа. Но в идеале хотелось бы видеть там конденсаторы класса Х1 (Х2). Ну или обычные по крайней мере на 1000-1500В.
- Отсутствуют средства подавления помех и импульсных перенапряжений в сети. Места для их установки практически нет.
- Простейший "полиэтиленовый" клеммник требует оконцевания многопроволочных жил наконечниками. При подключении алюминиевых жил - потребует периодической протяжки.
- Одна клемма для рабочего нуля, что вынуждает делать внешнее ответвление N к РН.
Внутренности сабжа:
п.с.
Аналогичные темы:
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: