Приобрел фирмы "Legrand", но электрик сказал возьми "TDM"... Сходил в магазин и вернул купленный "Legrand".
"Legrand" говорит: "У нас за городом делают... видишь тут должна бумажечка быть над выключателем".
Растерялся в общем кого слушать.
Хочу вас спросить и принять правильное решение.
Посмотрел, что за продукция TDM - это ни много ни мало, "Национальная электротехническая компания Морозова", созданная в 2007 году. Ассортимент продукции очень широкий и разнообразный (обещают в скором времени аж 12 тыс. наименований). И это всё сделано за 3 года - обалдеть
Но что-то настораживает меня во всё этом Нет, пожалуй не буду переходить с продукции Legrand на TDM
Норка написал :
Правду он сказал на счет "бумажечки над выключателем"?
У Legrand'а серии DX есть пластмассовые шторки, под которые можно вставить этикетки с надписями.
Но есть и серия LR (бюджетный вариант), у которой ничего подобного нет.
А электрик со своими "бумажечки над выключателем" показывает, как минимум, свой непрофессионализм.
Если будите брать оригинальные бренды, то проблем с качеством не будет. Варочная жрет 8квт, духовка 2-3квт. У вас я так понял старый дом, заземления появится только с капремнотом всего дома.
Про щиток: если место в подъездном есть, есть к нему доступ и не смущает 10 кабелей идущих в квартиру. То можно и в этажном оставить
Фото щита в студию. С такими аппетитами весь стояк спалите
если почитаете отзывы о продукции данной фирмы, и не только на этом форуме, то даже вариант IEK не кажется таким уж плохим. Кстати последние ставлю много лет и ни каких нареканий ни в установке ни в работе нет. ну если хотите что то пофирмовее то конечно АВВ, легранд, шнайдер...
Постсоветский электромонтаж понёс тяжёлую утрату. Конкуренция вырвала из наших каталогов Siemens 5SX2, Legrand DX, SE Multi 9, ABB S260-280 и других достойных. Во всех щитах, куда проектировщики направляли покойных, замыкания и перегрузки отключались чётко и своевременно. Навсегда в нашей памяти останутся легендарные 5SX2 с его установочной глубиной 55 мм и ВА63 Домовой, установивший новый стандарт цвета рукоятки автоматов домашних серий. ...
Короче, смотрите новые каталоги и выбирайте, много чего изменилось с 2010 года.
если почитаете отзывы о продукции данной фирмы, и не только на этом форуме, то даже вариант IEK не кажется таким уж плохим. Кстати последние ставлю много лет и ни каких нареканий ни в установке ни в работе нет. ну если хотите что то пофирмовее то конечно АВВ, легранд, шнайдер...
Полмесяца назад попался трёхполюсный автомат ИЭК на 16А новой серии с индикацией включения - в вертикальном положении не взводился,а в горизонтальном работал нормально.
Aoz написал :
Полмесяца назад попался трёхполюсный автомат ИЭК на 16А новой серии с индикацией включения - в вертикальном положении не взводился,а в горизонтальном работал нормально.
Попадались и шнайдер УЗО глючные, и ещё разные косяки и у именитых фирм, но это не значит что вся продукция плохая. к тому же есть такое соотношение цена/качество.
не, "домовой". Происходили ложные срабатывания при полном отсутствии отходящей линии. ставил под питание, может часов 10 простоять и ничего, но чаще час-три и срабатывание. потом включение не с первого раза. Покупал не сам, не исключаю что левак. Кстати как не странно IEK левые попадались, так что про именитые фирмы тут и говорить нечего.
не по теме... НЕМЕЦ, а вы случайно к Ярославскому электротехническому заводу отношения не имеете?
Мегавольт. написал :
НЕМЕЦ, а вы случайно к Ярославскому электротехническому заводу отношения не имеете?
Не. ЯЭМЗ у нас два - электромашиностроительный и электромеханический (Вы наверное про него). На первом я уже 20 лет не работаю, а на втором никогда не работал
НЕМЕЦ написал :
электромашиностроительный и электромеханический (Вы наверное про него).
я про этот
ну не суть важно.
по теме. Созвонился вчера с менеджером компании где закупаюсь с вопросом какие АВ, УЗО, АВТД... берут больше всего (из серии на дин-рейку) и как с возвратом (жалобами) ...
В лидерах ИЕК продажи массовые (берут все - частники, компании, ЖКХ и УК...), возврата ноль. (может потому что не охота возиться с возвратом учитывая цену)
Далее идут легранд (берут частники и мелкие компании) . возврат единичный и то чаще пытаются вернуть то что испортили при установке.
шнайдер чуть меньше чем легранд, может просто выбор за именитостью. (берут так же и частники и мелкие компании) возврат так же, но и случается по браку.
От продаж КЭАЗ отказались- ни кто не берёт.
от продаж АВВ отказались -(по секрету) настоящий очень дорого везти и навариться не выходит.
ТДМ- модульную продукцию не возили ни когда! и не собираются...
Мегавольт., именитость Шнайдера и Леграна выраженная в долларах выглядит так:
Легран - 4 млрд, Шнайдер - 25 млрд.
Это годовой оборот.
Конечно, всё это относительно ... Возьмём, к примеру, Феррари - именитая фирма, да? Вы когда-нибудь видели грузовики и автобусы Феррари? Ну и что это за знаменитая фирма такая, которая неспособна сделать грузовик и автобус? Дерьмо эта Феррари, а не фирма.
Слегка по теме.
Недавно у меня на одном из рабочих объектов забавный случай вышел.
Коттедж временная запитка. Для таджиков бросили пару линий в их комнату чтоб не замерзали. Соответственно круглосуточная нагрузка на пределе номиналов автоматов IEK С16А.
Линия до одного из обогревателей 3кВт представляла собой:
ЩУ АВВ S203 3ф.С40А - Schnaider Electric (домовой) 3ф.40А - АВбШвб 4х16 - временный щит в доме 3ф IEK 32А-УЗО40/30 - С16А - 3х2,5 - нагреватель.
Спустя 3 недели отопления замкнула фаза на корпус нагревателя во внутреннем клеммнике(монтаж выполнен 3х1,5) из-за плохого контакта потек корпус клеммника.
В итоге выключились АВВ и все IEKи в линии питания.. Schnaider остался включен... "Проверял" 2 раза пока искал засаду. При том что расчетный ТКЗ ~ 390 -420A в точке подключения нагревателя.
Насяльника написал:
В итоге выключились АВВ и все IEKи в линии питания.. Schnaider остался включен...
Была и у меня такая фигня... В одном щите установлены были 25А АВВ(вводной автомат) и далее в щите в разных комбинациях Schnaider 16А на розеточные линии и всякие IEKи и ЭКФ в сараях-гаражах. Так вот при КЗ на линии из последовательно подключенных автоматов АВВ - Schnaider - IEK срабатывали АВВ 25А - вводной АВ и IEK 10...16А, Schnaider - не отключался!
Да кто его знает. Не знаю как различить. Чем-то по внешнему виду отличаются или только по штрихкоду можно отличить? Вообще хотел АВВ, но в наличии в магазине был только 1, а времени на поиск или доставку небыло.
Да вот жеж,по поводу козы не скажу,а болгарские под нагрузкой дребезжат,поэтому лежит у меня С16А уже не первый год и выкинуть жалко и поставить некуда
Потом пошел болгарский SE c механизмом Multi/Acti/Easy.
Есть идея: автоматы брать ИЭК 6кА. Они как Eaton и КЭАЗ - внутри все три одинаковые, может и по размеру точно совпадают и, возможно, что КЭАЗ, ИЭК и Eaton даже под одну шину рядом хорошо станут. Типа унификация.
Наверное, действительно редкая штука, судя по тому, что почти никто не поинтересовался у Юрки насколько хорош Сименс при сборке щита.
Наверное, очень хорош, т.к. Юрка сразу после сборки этого мегащита заявил о том, что отныне со специализацией исключительно на Шнейдере покончено раз и навсегда.
gugulaki написал:
Из бюджетных schneider серии Домовой, серия LR от Legrand тоже считается бытовой
gugulaki, я бы тоже рекомендовал шнайдер. У них и цена приемлемая и они весьма надежные. Устройства данной серии представлены номинальным током от 6 до 63А, кривая отключения С, так же имеют отключающую способность 4,5 кА, что позволяет их использовать в жилых помещения. В остальном эта серия полностью повторяет старшую. Простой и удобный монтаж при установке на DIN-рейку без применения дополнительного инструмента. Автоматы ВА63 могут запитываться проводом или гребенчатой шиной.
Alleksunder, "... Простой и удобный монтаж при установке на DIN-рейку без применения дополнительного инструмента..." - это все производители пишут, а по-настоящему без инструмента только так:
И никто больше, потому как эти защёлки патентованные.
ВА63 Домовой давно мёртв, его заменяют iK60N и Easy 9.
Господа электрики, подскажите пожалуйста где на форуме основная тема по сравнению Автоматических выключателей в настоящее время с учетом изменений конъюнктуры и цен на рынке.
krserv написал:
Господа электрики, подскажите пожалуйста где на форуме основная тема по сравнению Автоматических выключателей в настоящее время с учетом изменений конъюнктуры и цен на рынке.
krserv,
В условиях ограниченого бюджета, эти сравнения просто смешны.
Бюджет я сам ограничиваю, могу и расширить если на это будут убедительные основания, вот об этом и хочу пообщаться с учетом рыночных изменений в России.
Вот вчера заказал в Китае динамометрическую отвертку за 1500 руб, почитав и изучив отзывы, купивших ее, такую как ТМ Зубр в России продает от 4000 руб.
Вроде писал кучу раз, если хочется хорошо, берите на 6кА любой марки.
Я брал чинт. Не нравится вам, не попсово, ну возьмите декрафт.
Даж ссылку давал на магаз. В ютубе научных тестов выше крыши, можно неделю страдать смотря их и вернуться к началу.
Dmitry47 написал:
Я брал чинт. Не нравится вам, не попсово, ну возьмите декрафт.
Я просил ссылку на тему на форуме по выбору автоматических выключателей, если такая есть. Я ее не нашел. Имею ввиду тему где профессионалы на протяжении нескольких лет обсуждают эти устройства, как есть темы про выбор отверток, бит, электродрелей, шуруповертов и т.д. Именно тематическая тема, где обсуждаются внутренности каждой модели, испытания и т.д. Хочу почитать, что знатоки в ней пишут...
krserv, да ничего особенного там не пишут, 90% флейма. Высасывают из пальца свое ИМХО.
Куда важнее номенклатура и наличие всей линейки на складе.
Знатоки и профессионалы работают и обсуждают интересные задачи.
Обыкновенные автоматы и кабели мало кому интересно мусолить, по этому все подобные темы осели на дно.
Dmitry47,
Ну например у меня вызывает большие сомнения что новая серия
Chint NXB-63, есть нормальная, если оптимизацию начали с лишения возможности подключать форкшину в отличие от NB-1, то возникает вопрос что там ещё оптимизировано? Может быть вместо меди на катушку поставили алюминий и так далее и тому подобное. Разница в цене между ними как минимум 30-40%.
Посему пожелав заиметь от щенка 6 килоперник заказал именно старый проверенный NB-1 63.
dokar, вполне возможно. Но это не значительные тонкости.
Интересно допустим какой автомат 4.5кА превзойдет 6кА объективно.
А правильнее сказать какой автомат на 6кА реально не стоит ставить никуда.
Я просто считаю, что их говеными не делают в принципе.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.