Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

20.12.2010 в 16:13:06

Здравствуйте. Строители составили предварительную схемку электрики 2-х комнатной квартиры. Плита-электрическая. Прошу Вас дать комментарии, всё ли правильно? схемка по ссылке http://photofile.ru/users/9-9-9/135167002/165079778/#mainImageLink

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.12.2010 в 16:31:23

Это не схема, а, прошу прощения, подтирашка! Мало что можно понять. По делу: первое, что бросилось в глаза - дифы 25А на стиралку и холодильник много, надо 16А.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2010 в 17:38:40

A.Z написал : схемка по ссылке

З фазы по 50А, че там кормоцех? (двухкомнатная 150А, да чтоб я так жил. Счетчик на сколько тарифов 8 или 12, живут-же люди. Киловат/час почем?)

0
Аватар пользователя
Тентек

Местный

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 33

20.12.2010 в 20:05:27

У Вас ввод трехфазный? Что -то не верится.На кондиционеры УЗО не ставится. Свет(последние автоматы) правильно.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.12.2010 в 20:27:03

Тентек написал : На кондиционеры УЗО не ставится

Чёй-та?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.12.2010 в 08:03:51

Марсик написал : По делу: первое, что бросилось в глаза - дифы 25А на стиралку и холодильник много, надо 16А.

А на розетки спальни и детской нормально? Это что же там такого включать то собрались...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2010 в 08:29:18

Тентек написал : На кондиционеры УЗО не ставится.

УЗО ставится на ВСЕ.(см. для чего оно создано).

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 09:23:28

filvik написал : УЗО ставится на ВСЕ.(

Ага, одно на все, иначе денег многа :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.12.2010 в 10:04:46

SVKan написал : А на розетки спальни и детской нормально? Это что же там такого включать то собрались...

Нет конечно, говорю же:

Марсик написал : первое, что бросилось в глаза

! Автору предлагается нарисовать схему щита в свободной форме (хотя бы как тут или тут), тогда обсуждение будет живее.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.12.2010 в 10:34:24

Аникей написал : Ага, одно на все, иначе денег многа

пусть даже так, если жалко тысячи.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2010 в 10:36:21

Аникей написал : Ага, одно на все, иначе денег многа

Или здоровья хватает. См. внимательно для чего его создавали.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 10:42:58

2filvik
Спасибо, я знаю для чего его создали. А раньше вообще поголовно никого "не отпускало".
Все хорошо в меру, в смысле.

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

21.12.2010 в 11:08:16

2filvik
Судя по вашим постам 2 и 7 понимание в данном конкретном случае у вас отсутствует, посему и смысла нет в нашем споре. :)

0
Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

22.12.2010 в 13:01:15

Составляю схему сам. Подскажите, варочная панель-точную модель ещё не знаю, посмотрел по каталогам-максимальная мощность 7,8 кВт. Проложен медный провод 3*4мм, что в принципе достаточно, по приблизительным расчетам он до 38А= 8,3 кВт. Но нет так сказать запаса на будущее. Оставить его или заменить на провод 3*6мм? На духовку проложен отдельный провод.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2010 в 13:08:32

A.Z написал : Проложен медный провод 3*4мм, что в принципе достаточно, по приблизительным расчетам он до 38А= 8,3 кВт. Но нет так сказать запаса на будущее. Оставить его или заменить на провод 3*6мм?

Здесь вопросов возникнуть не должно - кабель должен быть медным сечением не менее шести квадратов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу