Здравствуйте.
Строители составили предварительную схемку электрики 2-х комнатной квартиры.
Плита-электрическая.
Прошу Вас дать комментарии, всё ли правильно?
схемка по ссылке
20.12.2010 в 16:13:06
Здравствуйте.
Строители составили предварительную схемку электрики 2-х комнатной квартиры.
Плита-электрическая.
Прошу Вас дать комментарии, всё ли правильно?
схемка по ссылке
20.12.2010 в 16:31:23
Это не схема, а, прошу прощения, подтирашка! Мало что можно понять. По делу: первое, что бросилось в глаза - дифы 25А на стиралку и холодильник много, надо 16А.
20.12.2010 в 17:38:40
A.Z написал : схемка по ссылке
З фазы по 50А, че там кормоцех? (двухкомнатная 150А, да чтоб я так жил. Счетчик на сколько тарифов 8 или 12, живут-же люди. Киловат/час почем?)
20.12.2010 в 20:05:27
У Вас ввод трехфазный? Что -то не верится.На кондиционеры УЗО не ставится. Свет(последние автоматы) правильно.
20.12.2010 в 20:27:03
Тентек написал : На кондиционеры УЗО не ставится
Чёй-та?
21.12.2010 в 08:03:51
Марсик написал : По делу: первое, что бросилось в глаза - дифы 25А на стиралку и холодильник много, надо 16А.
А на розетки спальни и детской нормально? Это что же там такого включать то собрались...
21.12.2010 в 08:29:18
Тентек написал : На кондиционеры УЗО не ставится.
УЗО ставится на ВСЕ.(см. для чего оно создано).
21.12.2010 в 09:23:28
filvik написал : УЗО ставится на ВСЕ.(
Ага, одно на все, иначе денег многа :)
21.12.2010 в 10:04:46
21.12.2010 в 10:34:24
Аникей написал : Ага, одно на все, иначе денег многа
пусть даже так, если жалко тысячи.
21.12.2010 в 10:36:21
Аникей написал : Ага, одно на все, иначе денег многа
Или здоровья хватает. См. внимательно для чего его создавали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу