22.06.2006 в 22:23:29
24.06.2006 в 11:09:34
$ol написал :
- какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
- под землей ( 20 см - вода не стоит )
- нужен ли металлорукав?
- можно ли сверху провести бетонную дорожку?
24.06.2006 в 21:54:50
$OL
Полная длина трассы до распределительного щита? Мне сечение 2.5 кажется несколько сомнительным для пятикиловаттного ввода, в особенности протяжённого.
25.06.2006 в 23:13:15
26.06.2006 в 00:13:18
Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка. А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю. Автомат поставьте 25А.
26.06.2006 в 00:15:34
Slawa
Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм? По цене как бы то на то не вышло после подорожания меди.
26.06.2006 в 00:27:58
Не думаю, что лучше - могут возникнуть проблемы с подключением. Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.
26.06.2006 в 08:10:55
ВТБ! написал : Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?
На мой взгляд, и АВБбШв 3х6,0 (ож) -0,66 с головой хватит. Даже с учетом падения напряжения.
avmal написал : Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.
Ерунда полная. "Орешки", Wago, вводные клеммы автоматов - все расчитано не только на медь, но и на алюминий.
26.06.2006 в 09:43:16
Slawa написал : с головой хватит
И точно, PEN уже раздёлён, раз речь о трёхжильном кабеле.
$OL
Разделён, подтверждаете?
26.06.2006 в 22:48:29
27.06.2006 в 08:11:00
$ol написал : по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
А защитный проводник подключать не будем?
$ol написал :
- глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)
Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.
$ol написал : ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)
Не опасно, он на это расчитан.
27.06.2006 в 09:23:51
$ol написал : трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)
Больше 3*6 по алюминию (3*4 по меди) особого смысла нет - только если остаток со скидкой предложат.
по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
Третью и броню занулить со стороны линии, по возможности повторно заземлить с обеих сторон.
глубина 50 см
Я бы добавил пару десятков сантиметров, если энтузиазма хватает. Хотя бы на потенциально опасных участках.
к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
арматуру по 2м вниз (заземление)
В качестве горизонтального заземлителя тоже сталь на сварку. Смысла в таком количестве заземлителей нет, достаточно устроить заземление возле дома.
не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)
Если умышленно повредите наружную оболочку (как планируете), то срок службы заметно снизится.
01.10.2011 в 14:15:15
Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров? Речь о дачном участке, на столбе всего лишь ноль и фаза.
01.10.2011 в 14:33:22
web-rr написал : Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?
конечно нельзя использовать броню кабеля в качестве заземлителя.
товарищам надо бы описать как правльно кабель в земле прокладывать,глубины ,подсыпки,кирпич,переход через дорогу уже описали
01.10.2011 в 17:56:49
$OL написал :
- какой автомат ставить на выходе с трассы?
С выходом вроде разобрались... а что стоит/будет стоять на "входе"?