Добрый,
трехфазный вход в квартиру. Старался как можно компактнее, но все равно как-то нескромно получилось. Если есть мысли как упростить буду только рад. Защита по напряжению стоит однофазная, есть варианты на какую трехвазную заменить?

В общем буду рад любой конструктивной критике. И самое главное как сюда лучше интегрировать общее отключение всего света в квартире от выключателя на стене.

Кондеи ( 3х800 ватт) сознательно поставил мимо узо, установщики настоятельно рекомендовали не заводить на узо, ибо выбивает...

Буду признателен за критику и советы.
Павел

0
Вложение
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

20.07.2011 в 21:44:11

нашел вот такое чудо http://www.ruscomplect.ru/rnpp301.htm - Реле напряжения с функцией контроля перекоса и последовательности фаз РНПП-301 только не понятно требует оно контактора или само активное.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2011 в 22:22:15

Холодильник на одну линию с вытяжкой, под него свой автомат не нужен. По свету - укажите мощность лампочек, если энергосберегающие, можно под 2, максимум 3 автомата соединить. Розетки - спальня 1 + гостиная=1 автомат, спальня 2 + гостиная 2= 1 автомат, вы же не сварочный там подключать будете? телевизор, зарядка... мелочи.

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

21.07.2011 в 18:01:02

Сегодня добрался до счетчика и ввода на этаже. Напомню все трехвазное. Так вот - там стоит автомат на 100 ( сто) ампер, а после него узо на 25! Полные характеристики УЗО-ВАД2-25-4-100мА S http://hetz.energomera.ru/products/archive/uzo-vad2-3

Может ли быть такое УЗО всего 25А и как после него будет жить мое в квартирном щитке на 63А?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.07.2011 в 11:39:39

О! А кто вам сказал, что вам выделено по 63 А на каждой фазе??? 100 А - это скорее всего просто рубильник, а не автомат.

Судя по всему - типичный ввод по проекту на 14 кВт, по номиналу дифавтомата Энергомера (имеет встроенную защиту от сверхтоков, т.е. это не УЗО) на 16,5 кВт. Т.е. на каждой фазе вам дано по 25 Ампер или 5,5 кВт.

Соответственно замечания:

  • всю схему переделывать под 3-фазный ввод и разбрасывать нагрузки по фазам,
  • на электроплиту кабель 5х4, 3-полюсный автомат С20,
  • 1-фазные УЗО ставить 40А/30мА для удешевления.

Разделение нагрузок по фазам, которое обычно мне нравится: 1 фаза - вся кухня + духовка, 2 фаза - комнаты + половина варочной поверхности, 3 фаза - санузлы, коридор + вторая половина варочной поверхности. Кондиционеры по 1 шт. на каждую фазу под автомат С10.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 11:57:07

"Буду признателен за критику и советы. "

Забудьте про приведённую схему и начинайте работать над схемой трёхфазного щита с нуля, выкинув для начала селективный диффавтомат со входа щита, заменив его на рубильник 4Р 32А и установив по УЗМ на каждую фазу или убрав его совсем ...

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

22.07.2011 в 12:34:51

evgenygrig написал : Судя по всему - типичный ввод по проекту на 14 кВт, по номиналу дифавтомата Энергомера (имеет встроенную защиту от сверхтоков, т.е. это не УЗО) на 16,5 кВт. Т.е. на каждой фазе вам дано по 25 Ампер или 5,5 кВт.

Теперь все ясно. Успокоили.

evgenygrig написал : всю схему переделывать под 3-фазный ввод и разбрасывать нагрузки по фазам

avmal написал : Забудьте про приведённую схему и начинайте работать над схемой трёхфазного щита с нуля

Тут же на форуме и вычитал, что лучше сначала сделать линейную схему, после чего уже по ней разбрасывать фазы, но видимио перестарался.

evgenygrig написал : 1-фазные УЗО ставить 40А/30мА для удешевления.

Опять же местное и частое замечание, что номинал узо должен быть равен или больше сумме номиналов автоматов.

evgenygrig написал : на электроплиту кабель 5х4, 3-полюсный автомат С20

Варочная поверхность 7,5Квт и довольно часто используются 3 комфорки на полную, или этот вариант применим только при вашей рекомендации разделить плиту пополам на 2 фазы?

avmal написал : выкинув для начала селективный диффавтомат со входа щита, заменив его на рубильник 4Р 32А и установив по УЗМ на каждую фазу или убрав его совсем

Селективный диф из щитка убираем, - рубильник, после него УЗМ на каждую фазу. А если поставить трехвазный УЗМ типа вот этого - http://www.ruscomplect.ru/rnpp301.htm, тут и контроль фаз от перекоса есть?
Новую схему сразу с разбивкой по фазам сейчас сделаю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 12:55:31

"Тут же на форуме и вычитал, что лучше сначала сделать линейную схему, после чего уже по ней разбрасывать фазы, но видимио перестарался."

Линейная схема не предполагает использование однофазной защиты в трёхфазной цепи.

"Опять же местное и частое замечание, что номинал узо должен быть равен или больше сумме номиналов автоматов."

При ограничении тока номиналом диффавтомата 25А, номинал УЗО по току 40А будет более, чем достаточен.

"Варочная поверхность 7,5Квт и довольно часто используются 3 комфорки на полную"

Подключение по трёхфазной схеме через автомат 3Р 16А ( лучше 4Р ).

"выкинуть из щита общего ничего нельзя - вад2, это данность, иначе УК отрубит свет. а вот все что после него. Рубильник на 100А стоит там же."

Судя по вашей же схеме, ВАД2 100мА стоит в квартирном щите и до него не должно быть никому никакого дела - убирать что-то или изменять в этажном щите от вас никто не требует.

"при условии, что ВАД 2 остается на своем месте."

Хотите занять как можно больше места в квартирном щите? Поставьте заглушки - дешевле обойдётся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 12:59:04

"А если поставить трехвазный УЗМ типа вот этого - http://www.ruscomplect.ru/rnpp301.htm, тут и контроль фаз от перекоса есть? "

Тогда вам понадобится ещё контактор, который будет отключать всю сеть вместо одной неисправной фазы.

0
Павел09
Павел09
Местный

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 175

22.07.2011 в 13:50:58

avmal написал : выкинуть из щита общего ничего нельзя - вад2, это данность, иначе УК отрубит свет. а вот все что после него. Рубильник на 100А стоит там же."

Судя по вашей же схеме, ВАД2 100мА стоит в квартирном щите и до него не должно быть никому никакого дела - убирать что-то или изменять в этажном щите от вас никто не требует.

Нет ВАД2 100ма 25А S - стоит как раз в этажном щитке вместе со счетчиком. Схема составлена была до залезания в шкаф этажный, поэтому в квартирном на схеме стоит еще одно))) Так стало быть если ВАД 2 в щитке этажном. С чего начнется квартирный, при условии размещения трех УЗМ на каждую фазу?

По всему остальному больше спасибо. Сейчас поправим

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.07.2011 в 14:46:19

Павел09 написал : Так стало быть если ВАД 2 в щитке этажном. С чего начнется квартирный, при условии размещения трех УЗМ на каждую фазу?

С трёх УЗМ на каждую фазу и последующего рубильника 4Р 32А.