Аватар пользователя
Firstname

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 124

26.07.2011 в 14:52:29

Дано: в доме стоит конвектор "гармошкой". И компьютер макиштош с алюминиевой клавиатурой и системным блоком. (надеюсь, кто-то его видел в магазинах).

Случайно как-то раз я оперлась голой пяткой на батарею. И одновременно держала руки на "клаве". Бьется током! В чем проблема? Кто-то заземлился на батарею? И как эту проблему устранить? Замену компа не предлагайте, он слишком дорого стоил-)

0
Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

26.07.2011 в 15:29:34

Если электросеть в Вашей квартире двухпроводная (без защитного заземления), а компьютер - не ноутбук, то вполне нормальная ситуация. Компьютер тут не причем. Устранить проблему - не трогать одновременно батарею и металлические части компьютера.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2011 в 15:31:45

congos написал : не трогать одновременно батарею и металлические части компьютера

Ага.
Если сильно опасаетесь за свою жизнь и здоровье - поставьте УЗО на розетки.

А вообще, надо проводку менять на 3-проводную, а для этого надо заземление во всём доме устраивать... по уму.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.07.2011 в 18:30:03

Alexiy написал : для этого надо заземление во всём доме устраивать... по уму.

ПО УМУ - золотые слова. Не вздумайте "глупозаземлённую нейтраль" устраивать (это когда в розетке тупо садят РЕ на нейтраль, за это убивать мало) или делать ДСУП, соединяя РЕ с трубопроводами. Через кондёры фильтров ток несколько миллиампер, не опасно, но весьма ощутимо.

Вспоминаем ПУЭ-7, необходимое выделил:

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей;*ограждения и оболочки;*установка барьеров; *размещение вне зоны досягаемости;* применение сверхнизкого (малого) напряжения. *Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.* 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей;*изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки*
0
Аватар пользователя
Firstname

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Москва

Сообщений: 124

26.07.2011 в 18:54:41

Alexiy написал : Ага. Если сильно опасаетесь за свою жизнь и здоровье - поставьте УЗО на розетки.

А вообще, надо проводку менять на 3-проводную, а для этого надо заземление во всём доме устраивать... по уму.

Менять будем по уму-)

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

27.07.2011 в 10:02:54

Firstname написал : Менять будем по уму-)

а пока накройте полиэтиленовой пленкой клаву :)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

27.07.2011 в 14:34:10

Разделительный транс спасёт от пощипывания.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 14:57:36

Разделительный транс на 3 кВА? Цену, вес и размер прикинь! ;) Шутник, однако!!!

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

27.07.2011 в 15:36:05

Alexiy написал : Разделительный транс на 3 кВА?

А если не секрет, что это за чудо-компьютер такой мощный???:) Да ещё и с монитором во всю стену? Там где-нибудь полтора кВА выше крыши... Но и такого многовато, правда.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.07.2011 в 15:40:53

Ой! Я жутко извиняюсь - со стиралкой из соседней темы попутал! 1-1,5 кВА достаточно, однако, он тоже весит прилично... http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=0&srch.y=0&srch=Submit&ps=44268 :) Не уверен, что подойдёт - не очевиден коэффициент трансформации, но общая идея примерно такая. За такие денежки можно новый комп купить!

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

29.07.2011 в 18:59:42

Я исходил из того, что комп Эппл стоит бешенных денег, а потребляет от сети какие-то 200-300 ватт. И транса за 3 тыщщи вполне хватит. И всяко, хозяин, вложивший в железяку 60-70 тысяч, способен потянуть ещё несколько. Леграндовские хороши, конечно же. Модному компу - модный транс. :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.07.2011 в 01:04:44

Netlog написал : Модному компу - модный транс.

Или обычную клаву :)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

30.07.2011 в 12:06:00

haramamburu написал : Или обычную клаву :)

Этот комп только и брался из-за своей чудесной клавы.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.07.2011 в 13:08:52

Netlog написал : Этот комп только и брался из-за своей чудесной клавы.

с расчетом того что он послужит Вам в другом мире? (зачем зря ускорять процесс?)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

01.08.2011 в 09:06:21

юра Т написал : с расчетом того что он послужит Вам в другом мире? (зачем зря ускорять процесс?)

Не мне, и в другой мир сложно отправиться от 110 на корпусе, получившихся через конденсаторы на входе компового блока питания. Токи там недостаточные.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу