Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

16.08.2011 в 00:08:56

День Добрый. Требуется критика и совет в схеме электропитания 3-х этажного Таунхауза.

Электрощит планирую использовать ABB 42E 96. До розеток провода 2.5 мм кв. до освещения 1.5 мм кв.

  1. Подвод эл-ва 3-х фазный 25 А
  2. планируется установка газового электрогенератора, так как в прошлую зиму на два дня свет вырубали, подстанция сгорала.
  3. так как напряжение периодически плавает, поэтому хочется использовать стабилизаторы напряжения
  4. для обеспечения надёжной работы газового котла планируется использоваться ИБП.*
  5. так как ИБП и стабилизаторы могут выйти из строя считаю необходимым предусмотреть обходную коммутацию, но не могу понять как её осуществить.

схема приложена ниже

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 06:40:34

getro написал : До розеток провода 1.5 мм кв.

уже неправильно,

getro написал : так как в прошлую зиму на два дня свет вырубали

здесь простой ручной переключатель, но на сколько будет генератор? Стабилизатор это хорошо, только обход его не нужен в нем свой байпас стоит, и ставить надо было стабилизатор трехфазный(или 3 однофазных на) на всю нагрузку дома

  1. если отдельного насоса нет то только на котел достаточно и лампочку рядом
  2. писал выше, для ибп просто сзади два шнура друг в друга воткнуть или ставить переключатель.
0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.08.2011 в 06:57:25

А что такое "Таунхауза"?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 07:44:55

Таунхаус (англ. Townhouse, произносится как Танхаус) или Террас (англ. Terraced house) — комплекс малоэтажных комфортабельных домов, совмещённых друг с другом боковыми стенами. В данном случае слово применено неправильно по причине незнания его смысла. Надо было написать просто - дача в подмосковье

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.08.2011 в 08:01:37

Anat78, спасибо, а то у меня по созвучию "хунхуз" какой-то вообразился :)

0
Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

16.08.2011 в 08:10:53

Anat78 написал : Надо было написать просто - дача в подмосковье

Ну почему же. Не знаю как в Серове, а в Подмосковье этот формат постоянного (в не дачного) жилья набирает обороты. Регистрация, коммуникации, организованная территория с своей УК и т.д. Знаю лично нескольких человек, которые сознательно покупают за городом (10-15 км. от МКАД) жилье такого формата вместо московской квартиры. Т.е. таунхаус под 200 кв.м. стоит примерно так же как 55-60 кв.м. двуха в Москве в новом доме.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 08:41:11

ArVicBor написал : Ну почему же. Не знаю как в Серове, а в Подмосковье этот формат постоянного

У нас тоже есть такие дома, в частном секторе их около 20 процентов, но они в основном 1-но и 2-этажные. Я сам выкупил вторую половину дома для себя, теперь родители за стенкой :), сосед так же сделал

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

16.08.2011 в 08:48:51

Anat78 написал : Я сам выкупил вторую половину дома для себя

Только у нас они не на 2 семьи, а на всю улицу, т.е. метров 150-200 длинной. :) Половинку такого домика не потяну по любому :)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 09:19:41

Ну у нас не больше чем на 3 семьи. У нас еще пока земля дешевая. В городе 12 соток 300 тыс руб всего, на окраине за 300 уже от 30 соток и больше можно взять со всеми комуникациями

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

16.08.2011 в 10:48:51

Anat78 написал : У нас еще пока земля дешевая

У нас за 350 в 11 км. от города без коммуникаций. За сотку. Коммуникации еще лям. Но это для ИЖС. В поселках, где таунхаусы, в 15 км. от города 200 кв.м. примерно 10 млн. р. за голые стены. С подводом света, воды, газа и канальи. Из них метров 30 - гараж на 2 машины.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 11:48:52

окраина у нас это 2-3 км от центра города(Дом культуры металлургов) :), в 15 километрах вокруг одни леса и болота :):):):)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

16.08.2011 в 13:16:09

Anat78 написал : в 15 километрах вокруг одни леса и болота

Эх, бросить бы все и уехать в Серов.... но зарплату тутошнюю. Я б себе сапоги яловые купил бы и ходил бы в портянках от Версачи :)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.08.2011 в 13:33:34

ага только учтите, тут даже нет бассейна(с понедельника закрыли навсегда), ни пляжей, ни магазинов нормальных, вещи все китай. в версачи вы точно будете единственный :).

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.08.2011 в 13:51:30

Anat78 написал : в версачи вы точно будете единственный

А в яловых сапогах?

0
Аватар пользователя
getro

Местный

Регистрация: 04.12.2009

Москва

Сообщений: 64

16.08.2011 в 13:53:09

to Anat78

Anat78 написал : уже неправильно, здесь простой ручной переключатель, но на сколько будет генератор? Стабилизатор это хорошо, только обход его не нужен в нем свой байпас стоит, и ставить надо было стабилизатор трехфазный(или 3 однофазных на) на всю нагрузку дома

  1. если отдельного насоса нет то только на котел достаточно и лампочку рядом
  2. писал выше, для ибп просто сзади два шнура друг в друга воткнуть или ставить переключатель.
  1. Исправил ошибку, конечно же до розеток 2.5 мм кв. СНИП меньше не позволяет делать.
  2. Газовый генератор будет на 1.2 кВт, так как согласовывать с газовой службой не потребуется. Планирую поставить с авто запуском.
  3. Байпас стабилизатора это хорошо, но что бы отключить неисправный придётся гасить всё, Не правильно это.
  4. Будет 7-мь отдельных насосов.
0