Аватар пользователя
Murzilka

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Симферополь

Сообщений: 7

17.08.2011 в 18:54:00

Добрый день! Нужна помошь специалистов :) Входящий кабель 3 кв., в дом доходит до распред коробки и дальше идёт на второй этаж. Интересует как дальше от коробки подключить все счётчики?

Примитивная схема входит в комплект :)

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

17.08.2011 в 19:52:15

Murzilka написал : Интересует как дальше от коробки подключить все счётчики?

  • вы с такими познаниями в электрике лучше не лезьте, а пригласите грамотного специалиста.
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 20:21:59

Murzilka написал : как дальше от коробки подключить все счётчики?

Общежитие казарменного типа?

0
Аватар пользователя
Murzilka

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Симферополь

Сообщений: 7

18.08.2011 в 01:05:41

По-моему форум существует для помощи, а не для обсуждения не грамотности, темболее что я не подключаю!

Вапрос актуален, как правильно подключить все последующие счётчики!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.08.2011 в 01:18:21

Murzilka написал : Вапрос актуален, как правильно подключить все последующие счётчики!

Ну что вы хотите услышать? Явно не друг за другом :) Либо "веером"/лучами (к каждому своя линия от общей точки), либо общая магистраль, от которой ответвления (как в стояке многоэтажки) Вы это хотели?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2011 в 01:34:46

Murzilka написал : Вапрос актуален, как правильно подключить все последующие счётчики!

И сколько счётчиков вы собираетесь подключать на вводной кабель 3 квадрата?

0
Аватар пользователя
Murzilka

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Симферополь

Сообщений: 7

18.08.2011 в 02:35:30

На этой стройке, я являюсь посредником. После того как последние электрики не доделали счётчики и ушли, мне хотелось узнать как всё должно быть по всем правилам!

Входной кабель 6 кв (ошибся). Хотел бы узнать какой мощьности должны быть клемники, на ответвлениях от общей магистрали к счётчикам ( покупать мне их, и получать по шее тоже :)) Вот и обратился за помощью на форум! Счётчиков 7 на этом этаже, но с общей магистрали 6 кв ещё идёт на следующий этаж, там где-то 10 квартир!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.08.2011 в 02:54:12

Murzilka написал : как всё должно быть по всем правилам

6 квадрат? Это "на постоянно"?... Бред

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2011 в 03:00:08

Murzilka написал : Вот и обратился за помощью на форум!

Может тогда полную картину обрисуете, забыв бред про коробки и про 6 квадратов магистрали, а воспользовавшись проектом?

0
Аватар пользователя
Murzilka

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Симферополь

Сообщений: 7

18.08.2011 в 03:02:16

Так было проведено...
А на Этаж с 7 кв, будет достаточно 6кв меди?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.08.2011 в 03:27:30

Murzilka написал : А на Этаж с 7 кв, будет достаточно 6кв меди?

А полную картину можете обрисовать? Что это за квартиры - с газовыми плитами, с электрическими? Какова отпущенная мощность на квартиру по проекту? Сколько фаз? Если с электрическими, то только на плиту в каждой квартире должно идти 6 квадратов меди. Найдите лучше проект для начала.

0
Аватар пользователя
Murzilka

Местный

Регистрация: 17.08.2011

Симферополь

Сообщений: 7

18.08.2011 в 03:57:19

3 квартиры 16кв м, 4 квартиры 25 кв м. Плиты газовые, будут кондиционеры. Фазы 2 С планом пока никак. Незнаю как по плану, но в квартирах везде проведено 2кв меди.

0
Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

18.08.2011 в 08:08:13

Murzilka написал : С планом пока никак

Найдите проектантов каких нибудь, пусть нормально посчитают.

Murzilka написал : будут кондиционеры

Какой мощности?

Murzilka написал : Фазы 2

А третья гуляет сама по себе?

Murzilka написал : в квартирах везде проведено 2кв меди

Так 1,5 кв.мм меди или 2,5 кв.мм. меди?

Murzilka написал : На этой стройке, я являюсь посредником

Кто ж против. Только руками ничего не трогайте.

Murzilka написал : После того как последние электрики не доделали счётчики и ушли

Ну так позовите их обратно. Или других наймите.

Murzilka написал : мне хотелось узнать как всё должно быть по всем правилам!

Оно Вам правда надо? Сами будете делать? Ню-ню....

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10047

18.08.2011 в 10:51:40

Мама родная... и в этом доме будут жить люди...

Если по теме и без обид: после вашей доделки вы ничем не будете отличаться от ушедших электриков. Заказчик тоже будет говорить: был у меня посредник, он ушел с обьекта и оставил вот такое подключение. С планом и проектом туго. Ну вы тут живите пока, лампочки ведь светят.

0
Аватар пользователя
Arbitech

Местный

Регистрация: 25.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

18.08.2011 в 12:27:47

Murzilka написал : С планом пока никак.

Послушайтесь доброго совета - обратитесь к специалисту.