serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

21.08.2011 в 08:11:19

Доброе утро заметил одну страность некоторые фирмы да и мастера электромонтажники делают разводку по полу в гофре доводят до самих то стен а в стенах не поднимают гофру до самих точек подскажете с чем это связано и стоит ли поднимать гофру в стенах до самих точек.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

21.08.2011 в 10:30:54

serj_mobias Штробить меньше, т.к. "сменяемость" проводки в гофре это сказки для взрослых.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.08.2011 в 10:52:08

serj_mobias А вы разве гофры в стены замуровываете? И всегда штрабите стены, даже под толстый слой штукатурки?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2011 в 10:59:01

serj_mobias написал : подскажете с чем это связано

Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть :) - потому там и без гофры

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2011 в 11:01:06

NazAnd написал : А вы разве гофры в стены замуровываете?...

Вы работы CS видели? Он и в стене в гофре ведет, это так сказать на вкус и цвет

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

21.08.2011 в 11:19:58

haramamburu написал : Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть :) - потому там и без гофры

Ну на полу я согласен лучше голый кабель не класть. Но по стенам зачем? Как может штукатурка порвать кабель? Или он бумажный? Или оболочка тонюсенькая как у ПУНПа?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2011 в 11:35:35

NazAnd написал : Но по стенам зачем?

Ну... многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

21.08.2011 в 12:01:42

haramamburu написал : многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально

Насколько нереально? При каких условиях нереально?

  1. Какой диаметр гофры? Впритык или с запасом?
  2. Как проложена гофра? Плавность изгибов, их количество?
  3. Какой длины "заменяемый" сегмент? 5 метров или 50?

В зависимости от всего этого и получается "сменяемость" или "несменяемость". Не могу не согласиться, 50 метров через 20 крутых заломов в самой тонкой гофре даже витую пару фиг протянешь. А если сегмент 5-10 метров проложен с двумя плавными поворотами и диаметр гофры с запасом - то и NYM 3x2.5 можно в ней заменить.

А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2011 в 12:26:32

DIVAS написал : А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".

А вы попробуйте... и получится ли 2 угла загиба Но не это главное, главная помеха - ребристость (ребра жесткости)

0
DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

21.08.2011 в 12:32:11

haramamburu написал : главная помеха - ребристость (ребра жесткости)

Легко преодолевается с помощью правильного разделывания и обматывания стыка кабеля и зонда скотчем.

Пробовал. 2 плавных поворота (по большому радиусу!) проходятся вообще без проблем. Если эти же два поворота заломить по минимальному радиусу - тогда да, будут проблемы.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2011 в 12:35:53

DIVAS написал : Легко

Ну ну, только с двумя поворотами у вас косяк

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.