Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.09.2011 в 14:00:02

Добрый всем день. Решил поставить щиток дома чтобы заменить всю проводку, имеется такая схема, только вместо плиты на кухне будет независимые варочная панель и духока, всё ли в ней верно? И еще вопрос, если в кухне добавится посудомойка, то к ней тоже нужен отдельный кабель с автоматом 16А?

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.09.2011 в 14:57:38

А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей! Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А. Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия. А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.09.2011 в 15:13:50

web-rr написал : А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей! Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А. Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия. А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.

УЗО зачеркнул я, да на схеме они были и это идеальный вариант, но многие говорят, что хватает и двух, один общий, один на влажное помещение, т.е в сан. узел. По поводу освещения так вроде не один а два автомата. Для посудомойки, я тоже думаю, что нужна отдельная линия. В ванне будет только одна розетка для стир. машины.

И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.09.2011 в 15:17:26

web-rr написал : А кто это все УЗО вычеркнул из схемы?

Однозначно вернуть!

Mr.Shurik, у вас на схеме нарисован комп, плита, холодильник - приборы с металлическим корпусом, доступным прикосновению. Представьте, что при каждом прикосновении они могут хреначить вас током и только УЗО (диффавтомат) на 30 мА могут спасти вашу жизнь. Ставьте хотя бы одно УЗО на всех...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.09.2011 в 15:18:41

Mr.Shurik написал : И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?

только ещё розетки на 25-амперные не забудьте поменять...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.09.2011 в 15:19:11

Ну если многие говорят... у них и спрашивайте далее. Джамшуты? Квартира сколько комнат имеет? Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.09.2011 в 15:52:37

web-rr написал : Квартира сколько комнат имеет? Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.

Квартира 3-х комнатная, задание такое

  1. Коридор: Освещение-3 люстры, розетки-4 шт. (без постоянного использования)
  2. Гостиная:Освещение-1 люстра, Duralight по периметру потолка, розетки-10 шт.
  3. Кухня: Освещение-галоген. светильники, розетки-10 шт. Из техники-варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновка, эл. чайник, вытяжка.
  4. Детская: Освещение-1 люстры, розетки-5 шт.
  5. Спальня: Освещение-3 люстры, розетки-8 шт.
  6. С/у: Освещение-1 люстра (туалет) 1 люстра (ванная), розетки-1 шт (для стиралки).

Больше ничего нет )))

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.09.2011 в 20:56:34

В Вашей квартире получается минимум 14 линий кабелем различного сечения. И это только силовая проводка, не считая провода от щитка к КУП в ванной комнате. И конечно ещё линии слоботочки нужны. Щиток нужен на 24 модуля - он будет занят весь.
Кто монтировать будет, мастера искали? Кто щит собирать будет, на какое качество комплекующих ориентируетесь (Китай или Франция, Германия - ЕС)? Посмотрите тему про сборку щитов под заказ - возможно Вам понравятся цены и качество и Вы сделаете заказ у человека http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154 Если же нужны ещё консультации - то я могу помочь, но не хочу это делать на безвозмездной основе. Если что - пишите в личку.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.09.2011 в 22:05:22

Mr.Shurik написал : Из техники-варочная поверхность

При стационарном подключении Узо можете и не ставить. На плиту кабель 3*6мм

Mr.Shurik написал : духовой шкаф, микроволновка, эл. чайник, вытяжка.

Узо поставте.

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 14:32:59

Вот изменил схему

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:07:10

Mr.Shurik написал : Вот изменил схему

АААА! РЖУНИМАГУ" Кто ж вас так учил УЗО подключать?!:D

0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 15:21:09

Поржать я тоже могу, если что то не верно так поправте, ибо не электрик.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.09.2011 в 15:27:40

УЗО на несколько групп ставится до групповых выключателей После групповых выключателей группы ни в каких аппаратах не объединяются по определению, а вы в одном УЗО 2 группы объединили.

Самое забавное, что ваш вариант тоже будет работать! За всю жизнь первый раз такое вижу!

Как сделать правильно - варианты:

  1. после каждого группового автомата на 16 А - 1+N-полюсное УЗО 16 А 10 мА
  2. ставим 1+N-полюсное УЗО 63 А 10 мА и после него уже сколько угодно групповых автоматов на 16 А
0
Аватар пользователя
Mr.Shurik

Местный

Регистрация: 16.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

23.09.2011 в 15:37:45

Alexiy,

Вот теперь ясно, спасибо, пошел дальше мозговать.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 15:43:35

На ванну можно и дифф.поставить. На кухню Узо ставте63А 30мА,под ним АВ линии на кухню.