21.09.2011 в 14:00:02
Добрый всем день. Решил поставить щиток дома чтобы заменить всю проводку, имеется такая схема, только вместо плиты на кухне будет независимые варочная панель и духока, всё ли в ней верно? И еще вопрос, если в кухне добавится посудомойка, то к ней тоже нужен отдельный кабель с автоматом 16А?
21.09.2011 в 14:57:38
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей! Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А. Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия. А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
21.09.2011 в 15:13:50
web-rr написал : А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей! Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А. Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия. А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
УЗО зачеркнул я, да на схеме они были и это идеальный вариант, но многие говорят, что хватает и двух, один общий, один на влажное помещение, т.е в сан. узел. По поводу освещения так вроде не один а два автомата. Для посудомойки, я тоже думаю, что нужна отдельная линия. В ванне будет только одна розетка для стир. машины.
И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?
21.09.2011 в 15:17:26
web-rr написал : А кто это все УЗО вычеркнул из схемы?
Однозначно вернуть!
Mr.Shurik, у вас на схеме нарисован комп, плита, холодильник - приборы с металлическим корпусом, доступным прикосновению. Представьте, что при каждом прикосновении они могут хреначить вас током и только УЗО (диффавтомат) на 30 мА могут спасти вашу жизнь. Ставьте хотя бы одно УЗО на всех...
21.09.2011 в 15:18:41
Mr.Shurik написал : И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?
только ещё розетки на 25-амперные не забудьте поменять...
21.09.2011 в 15:19:11
Ну если многие говорят... у них и спрашивайте далее. Джамшуты? Квартира сколько комнат имеет? Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.
21.09.2011 в 15:52:37
web-rr написал : Квартира сколько комнат имеет? Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.
Квартира 3-х комнатная, задание такое
Больше ничего нет )))
21.09.2011 в 20:56:34
В Вашей квартире получается минимум 14 линий кабелем различного сечения. И это только силовая проводка, не считая провода от щитка к КУП в ванной комнате. И конечно ещё линии слоботочки нужны. Щиток нужен на 24 модуля - он будет занят весь.
Кто монтировать будет, мастера искали? Кто щит собирать будет, на какое качество комплекующих ориентируетесь (Китай или Франция, Германия - ЕС)?
Посмотрите тему про сборку щитов под заказ - возможно Вам понравятся цены и качество и Вы сделаете заказ у человека
23.09.2011 в 14:32:59
Вот изменил схему
23.09.2011 в 15:07:10
Mr.Shurik написал : Вот изменил схему
АААА! РЖУНИМАГУ" Кто ж вас так учил УЗО подключать?!:D
23.09.2011 в 15:21:09
Поржать я тоже могу, если что то не верно так поправте, ибо не электрик.
23.09.2011 в 15:27:40
УЗО на несколько групп ставится до групповых выключателей После групповых выключателей группы ни в каких аппаратах не объединяются по определению, а вы в одном УЗО 2 группы объединили.
Самое забавное, что ваш вариант тоже будет работать! За всю жизнь первый раз такое вижу!
Как сделать правильно - варианты:
23.09.2011 в 15:37:45
Alexiy,
Вот теперь ясно, спасибо, пошел дальше мозговать.
23.09.2011 в 15:43:35
На ванну можно и дифф.поставить. На кухню Узо ставте63А 30мА,под ним АВ линии на кухню.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу