Добрый день! Делаю ремонт в новостройке , ну и попутно добавляю новую проводку и реконструирую после строителей! Нужен совет и конструктивная критика!
Имеется два трехфазных вводных автомата икф (если не изменяет память) на 63 А до и после счетчика , они находятся на площадке и я их невижу смысла менять.( защищают вводной кабель 4х10мм).
Дальше в квартире собираюсь ставить щиток (вернее он есть , но буду менять так как размеры необходимы больше под автоматы. )
Соответственно вводной автомат на 63А и узо 63А (тут сразу вопрос на сколько мА 30-100-300???)
Дальше расходиться на кухню варочную поверхность ввгнг 4х10 мм ставим автомат на 40А и узо 40А 30мА
Еще один автомат 32А и узо 32А 30 мА два провода ввгнг 3х2,5 мм для кухни(духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка и розетки)
Автомат 25А и узо25А 30мА на кабель ввгнг 3х2,5 для розеток двух комнат Автомат 25А и узо25А 30мА кабель ввг нг 3х2,5 для третьей комнаты (телевизор, ресивер и холодильник ) на этой линии отдельно будет не в щитке собран узм50м и видимо стабилизатор или ибп для этих потребителей на 3 кВт
Автомат 20А и узо 20а 30мА кабель ввг нг 4х4 для двух кондиционеров и теплых полов на лоджиях там же розетки Автомат 25А (или 16А) узо25А (или 16А) 10мА нум 3х2,5 мм для совмещенного санузла (бойлер на 1,5 кВт, вентилятор , теплый пол 275Вт и стиралка) Два автомата по 10А для освещения
И еще один для автомат 10 или 6 (вместе с узо или без (и на сколько мА ) или сразу дифавтомат для освещения на лоджиях Автоматы везде наверно типа С
Узо везде типа А
И автоматы и узо Шнайдер , абб или сименс Извиняюсь что без схемы нет сейчас возможности!
Заранее всем спасибо А и еще может ктото подскажет габаритные размеры шкафов шнайдер минипризма и призма или

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

23.09.2011 в 17:28:26

ну тут с Автоматами полная неразбериха и по номиналам и вообще. Схему рисуйте.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

23.09.2011 в 20:21:21

На в/п 3*6,при стацион.подключении можно и Узо не ставить.Комнаты Узо 40А30мА под ним 2 АВ16А.Кондиционеры при стационар.подключении можно без Узо.Теплые полы,розетки на лоджию под Узо.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.09.2011 в 21:33:11

Grigoriy8 написал : может ктото подскажет габаритные размеры шкафов шнайдер

сайт Schneider:o

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

24.09.2011 в 03:21:39

дружба написал : На в/п 3*6,при стацион.подключении можно и Узо не ставить.Комнаты Узо 40А30мА под ним 2 АВ16А.Кондиционеры при стационар.подключении можно без Узо.Теплые полы,розетки на лоджию под Узо.

Про варочную поверхность понял . Про комнаты - я думаю лучше под одну узо, но автоматы поставить больший номинал но допустим с характеристикой В . Или я неправ? Проводка под кондиционеры совмещена с теплыми полами и розеткой на лоджии отсюда и узо!

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

24.09.2011 в 03:31:35

Посмотрел сайт шнайдера более внимательно , только сейчас увидел брошуры с размерами , вобщем по габаритам влазит Мини прагма на 36 Модулей ! Схему буду сейчас рисовать выложу попозже

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

24.09.2011 в 16:21:55

Нарисовал схему видимо чтобы влесть в 36 габарит минипрагма поставлю для освещения лоджии дифавтомат !

0
Вложение
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

24.09.2011 в 16:59:12

Немного подумал и перенес АВ лоджий и кондеров под узо розеток

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.09.2011 в 17:00:53

Grigoriy8 написал : защищают вводной кабель 4х10мм

А заземляющий провод как идет?

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

24.09.2011 в 17:55:51

Bladiclab написал : А заземляющий провод как идет?

ЭЭЭ как то не посмотрел но как то идет ! ;) видимо всетаки 5х10

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

24.09.2011 в 22:09:50

Grigoriy8 написал : чтобы влесть в 36 габарит

Для трёшки 36 модулей – не будет перебора? Нет, конечно можно и 2х36 поставить, но где тут здравый смысл? Ваша схема при человеческом проектировании уложится в 24 модуля.

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

25.09.2011 в 03:03:26

SoVA написал : Для трёшки 36 модулей – не будет перебора? Нет, конечно можно и 2х36 поставить, но где тут здравый смысл? Ваша схема при человеческом проектировании уложится в 24 модуля.

может быть и перебор ! жду конструктивную критику

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.09.2011 в 04:45:47

Grigoriy8 написал : жду конструктивную критику

номиналы многих автоматов завышены.., что за две линии в одном кабеле? да и вообще всю схему надо перерисовать...

0
Аватар пользователя
Grigoriy8

Местный

Регистрация: 22.09.2011

Хабаровск

Сообщений: 25

25.09.2011 в 09:43:39

юра Т написал : номиналы многих автоматов завышены.., что за две линии в одном кабеле? да и вообще всю схему надо перерисовать...

Два кабеля-две линии Ну и так то да ! Это конструктив!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.09.2011 в 15:23:14

Grigoriy8 написал : Ну и так то да ! Это конструктив!

ну а что здесь обсуждать, если на линии обычные розетки, то кабель 3*2.5 и автомат 16 Ампер(хоть десять линий на автомат посадите, всё равно 16 Ампер), на свет 3*1.5 и 10 Ампер, на плиту у Вас правильно, пошуршите форум, очень много тем со щитами было

0