Добрый день! Делаю ремонт в новостройке , ну и попутно добавляю новую проводку и реконструирую после строителей! Нужен совет и конструктивная критика!
Имеется два трехфазных вводных автомата икф (если не изменяет память) на 63 А до и после счетчика , они находятся на площадке и я их невижу смысла менять.( защищают вводной кабель 4х10мм).
Дальше в квартире собираюсь ставить щиток (вернее он есть , но буду менять так как размеры необходимы больше под автоматы. )
Соответственно вводной автомат на 63А и узо 63А (тут сразу вопрос на сколько мА 30-100-300???)
Дальше расходиться на кухню варочную поверхность ввгнг 4х10 мм ставим автомат на 40А и узо 40А 30мА
Еще один автомат 32А и узо 32А 30 мА два провода ввгнг 3х2,5 мм для кухни(духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка и розетки)
Автомат 25А и узо25А 30мА на кабель ввгнг 3х2,5 для розеток двух комнат
Автомат 25А и узо25А 30мА кабель ввг нг 3х2,5 для третьей комнаты (телевизор, ресивер и холодильник ) на этой линии отдельно будет не в щитке собран узм50м и видимо стабилизатор или ибп для этих потребителей на 3 кВт
Автомат 20А и узо 20а 30мА кабель ввг нг 4х4 для двух кондиционеров и теплых полов на лоджиях там же розетки
Автомат 25А (или 16А) узо25А (или 16А) 10мА нум 3х2,5 мм для совмещенного санузла (бойлер на 1,5 кВт, вентилятор , теплый пол 275Вт и стиралка)
Два автомата по 10А для освещения
И еще один для автомат 10 или 6 (вместе с узо или без (и на сколько мА ) или сразу дифавтомат для освещения на лоджиях
Автоматы везде наверно типа С
Узо везде типа А
И автоматы и узо Шнайдер , абб или сименс
Извиняюсь что без схемы нет сейчас возможности!
Заранее всем спасибо
А и еще может ктото подскажет габаритные размеры шкафов шнайдер минипризма и призма или