Ya pomoGUN написал :
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть выше или равен току нагрузки защиты (автоматического выключателя).
Например, если прибор защищен автоматиским выключателем ВА63 с номинальным током 16А, то необходимо выбрать УЗО ВД63 с номинальным током 25 А.
Ya pomoGUN, может я что то не так понимаю. Но у меня именно так и сделано. Ток нагрузки защиты обеспечивается вводным автоматом поз. 1 ВА63 50А, а УЗО ВД63 300 мА на 63А поз.2. Т.е. в первую очередь при нагрузке 50А сработает ВА вводной, УЗО при этом не пострадает поскольку его номинал в 63А не будет превышен.
По поводу кабелей:
кабель ввода от уличного РШ - ВВбшв-0,66 5х16 медь;
внутри от щитка собираюсь проложить ВВГнг-LS или NYM количество жил и сечение указаны на схеме.