Здравствуйте уважаемые мастера! Будьте благосклонны и подскажите мне пожалуйста на верном ли я пути к СВЕТлому будущему. Переехал в 2-х комн. кв., дому 25 лет, электроснабжение квартир 1-о фазное. Хочу установить в квартире распределительный щит и разбить электроснабжение потребителей на группы + провести в квартиру защитное зануление. В наличии имеется металлический групповой щит на 24 места. Возникли следующие вопросы: 1.Какого сечения тянуть 3-х жильный медный провод от этажного электрощита до ГРЩ в квартире, если сейчас в этажном ВРУ на мою квартиру стоит Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C40 ABB? 2.Можно ли этот провод от электрощита до ГРЩ протянуть в спец. пластиковой трубе или кабель канале закрепленными на стене общего коридора? 3.Правильно ли устроен PE проводник на схеме (см. схему электропроводки) и как надежно закрепить его в этажном эл.щите чтобы не нарушить его характеристики? 4.Верна ли схема, номиналы автоматов, сечения проводов? Не требуется ли на группах освещения поставить автоматы большего номинала? 5.Необходимо ли использовать поправочный коэфициэнт 0,8 при расчете токовой нагрузки на проводку проложенную в слое штукатурки? 6.Какой кабель правильно будет использовать для прокладки в слое штукатурки и можно ли не использовать для этого гофру? 7.Обосновано ли использование 2-х полюсных "автоматов" на линии КУХНЯ и линии ДУХОВОЙ ШКАФ + СТИРАЛЬНАЯ МАШ.? 8.Не будут ли срабатывать УЗО при скачках напряжения в сети? А если стабилизатор напряжения подключить в одну из розеток? =)
Надеюсь изложил все правильно, очень жду ваших комментариев! =) P.S. Я и жена, люди экономные и поэтому включать все потребители электроэнергии одновременно не будем!!!
06.10.2011 в 12:31:06
Battareyform
Откуда в квартире ГРЩ? Какая-то терминологическая путаница...
06.10.2011 в 12:51:57
Battareyform написал : 1.Какого сечения тянуть 3-х жильный медный провод от этажного электрощита до ГРЩ в квартире, если сейчас в этажном ВРУ на мою квартиру стоит Автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C40 ABB?
с сечением жил 6 кв. мм
Battareyform написал : 2.Можно ли этот провод от электрощита до ГРЩ протянуть в спец. пластиковой трубе или кабель канале закрепленными на стене общего коридора?
И то и другое допустимо
Battareyform написал : 4.Верна ли схема, номиналы автоматов, сечения проводов? Не требуется ли на группах освещения поставить автоматы большего номинала?
На групах освещения повышать номиналы автоматов не нужно. По сечениям проводов. Что за духовой шкаф такой, что требует 4 кв. мм? Какое подключение духового шкафа и стиральной машины будет? Обычные 16А розетки? - Так делайте две линии по 2,5 кв. мм На кухню я бы сделал две а то и три линии. Там много потребителей, мощность у всех не маленькая. Скажем можно телевизор и холодильник на одну линию, на вторую СВЧ, блендеры и миксеры, на третью чайник, тостер, хлебопечка, аэрогриль...
Battareyform написал : 5.Необходимо ли использовать поправочный коэфициэнт 0,8 при расчете токовой нагрузки на проводку проложенную в слое штукатурки?
У Вас совсем не сложный случай. К тому же теплоотвод от проводов в штукатурку неплохой, при указанных автоматах линии не перегреются.
Battareyform написал : 6.Какой кабель правильно будет использовать для прокладки в слое штукатурки и можно ли не использовать для этого гофру?
Гофру можно не использовать. Провод в квартире ВВГ нг ls
Battareyform написал : 7.Обосновано ли использование 2-х полюсных "автоматов" на линии КУХНЯ и линии ДУХОВОЙ ШКАФ + СТИРАЛЬНАЯ МАШ.?
Нет, не вижу причин их там использовать
Из недостатков схемы / или забывчивость Ваша. Укажите будут ли тёплые полы, водонагреватели, посудомоечная машина, кондиционеры/сплит-системы, освешение и розетки на лоджиях/балконах.
Ещё Вам необходимо вспомнить о системе уравнивания потенциалов в ванной комнате.
06.10.2011 в 20:20:33
7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
Весь дом от Вашей квартиры запитан? :D Скромнее надо быть, скромнее...
06.10.2011 в 23:42:00
Battareyform написал : разбить электроснабжение потребителей на группы
Правильно.
Battareyform написал : провести в квартиру защитное зануление.
Неправильно, смотри ниже. Определитесь с терминами: ГРЩ - главный распределительный щит. В квартире не может его быть. В общем коридоре не электрощитовая, а этажный щит.
07.10.2011 в 22:01:11
=) ну я решил сократить Групповой распределительный щит до ГРЩ, бывает!
07.10.2011 в 22:12:52
Battareyform написал : я решил сократить Групповой распределительный щит до ГРЩ
Для каждой групповой линии обычно групповой щит не ставят - ставят групповые автоматы в распределительный щит.
14.10.2011 в 16:59:50
Доброго времени суток вам, хранители электрического порядка! :) Хочу представить вам на суд новую схему квартирного эл.щита сделанную по последнему писку электромоды, если короче, то это переработанная схема с учетом вашей критики. :)
Сразу обращу внимание на то, что в квартире не будет полов с эл.подогревом и водонагревателя с кондиционером. На схеме указаны все потребители эл.энергии! Осмотр этажного эл.щита в нашем крыле на 4-е квартиры показал, что PE проводник имеется (потом вспомнил, что на доме проводилась реконструкция электросети с заменой ГРЩ на новый), он представлен желто-зеленым проводом ПВЗ 450В (про сечение скажу только то, что диаметр многопроволочной жилы преблизительно 6-7 мм). На этом проводе закреплен "орех" из которого выходит проводок (одна сплошная жила) диаметром 2,5 мм и закрепляется на металлическом корпусе этажного щита саморезом по металлу. Я так понял, что таким образом электромонтер "заземлил" металлическую конструкцию щита. Также при осмотре щитовой увидел, что на каждую квартиру выделены по два провода по 2,5 мм диаметром и автоматич.выкл-ль 2-полюсный S232R C40 ABB. Исходя из этого и ранее озвученной критики возникло несколько вопросов:
Заранее спасибо! ;)
14.10.2011 в 18:04:45
Battareyform написал : это переработанная схема с учетом вашей критики.
Не думаю, что кто-то вам посоветовал духовку установить в ванной комнате или на лоджии. Не могли вам посоветовать и освещение санузла без защиты УЗО оставить. Точно так же вам не могли порекомендовать сразу после счётчика автомат не ставить. А место, где продаются УЗО 40А 10мА вам тоже здесь подсказали?
Battareyform написал : что за реле с зеленой кнопкой у вас на фото собранных щитков стоят рядом с вводным автоматом? Оно мне нужно?
Не думаю.
14.10.2011 в 22:00:02
Извиняйте, не увидел в каталоге нолик, а там было на 40А 100mA АВВ! По поводу духовки лоджии и ванны не понял причину негодования и вообще что с ними не так?! :) По поводу освещения в ванной комнате и туалете, так ли необходимо туда ставить УЗО! Обоснуйте пожалуйста зачем нужно это сделать, если провод питания пойдет под потолком и прямого или косвенного контакта человека вообще ни как не будет! А если все зальют соседи (тху, тфу, тфу.... через левое плечо), то я так понимаю должен сработат автомат на ток короткого замыкания? Я не понял что там с автоматом после или перед счетчиком? Мож схема не та загрузилась, хотя все то!!!
Кароче одни вопросы остались? :)
Вот к стати схема планировки квартиры, расположения ВРУ и распледелительных коробок на розетки!
14.10.2011 в 22:17:15
Battareyform написал : По поводу духовки лоджии и ванны не понял причину негодования и вообще что с ними не так?!
Духовка очень непривычно смотрится в ванной комнате или на лоджии.
Battareyform написал : По поводу освещения в ванной комнате и туалете, так ли необходимо туда ставить УЗО! Обоснуйте пожалуйста зачем нужно это сделать
Таковы нормативные требования, которые стоит соблюдать, если безопасность для вас и ваших близких не будет лишней.
Battareyform написал : Я не понял что там с автоматом после или перед счетчиком?
С автоматом после счётчика ничего - его там нет.
14.10.2011 в 22:20:01
Battareyform написал : Извиняйте, не увидел в каталоге нолик, а там было на 40А 100mA АВВ! По поводу духовки лоджии и ванны не понял причину негодования и вообще что с ними не так?! :)
УЗО на 10мА ставят вособо опасных помещениях. Астационарные приборы можно ставить вообще без УЗО. Поэтому применение УЗО 40/10 (если бы оно существовало вприроде) было бы оправданным только если бы вы засунули духовку на лоджию или в ванну. Даже на этом форуме где куча советчиков наворотить все по максимуму и натянуть на свечку презерватив, вряд ли бы кто-нибудь такое посоветовал бы. :)
Battareyform написал : По поводу освещения в ванной комнате и туалете, так ли необходимо туда ставить УЗО! Обоснуйте пожалуйста зачем нужно это сделать, если провод питания пойдет под потолком и прямого или косвенного контакта человека вообще ни как не будет! А если все зальют соседи (тху, тфу, тфу.... через левое плечо), то я так понимаю должен сработат автомат на ток короткого замыкания?
Для мгновенного срабатывания автомата на КЗ надо 10 кратный ток от номинала. Вода такого не даст. Это должно быть прямое касание проводов друг-друга. Если сверху польется водичка, то возможна утечка через воду например на строительные конструкции. Автомат на такое даже не пискнет. А УЗО сработает... ДСУП разводить обязательно. Подключаются стояки, розетки в ванной, чугунная/стальная ванна.
Battareyform написал : Я не понял что там с автоматом после или перед счетчиком? Мож схема не та загрузилась, хотя все то!!!
Вы прямо в счетчик собираетесь засовывать ВВГ на 6 квадратов? Провод из счетчика на автомат в щитке, и уже от автомата тянуть ввод в квартиру.
15.10.2011 в 00:06:00
Вот что получилось!!! Я только не уверен необходимо ли при этой схеме второй автомат на 40 А в квартирном щите?
Не гневствуйте бояре!!! :)
15.10.2011 в 00:39:50
Battareyform написал : необходимо ли при этой схеме второй автомат на 40 А в квартирном щите?
Разумеется нет, как и УЗО 100мА - им самое место в этажном щите, а в квартирном на вводе достаточно и рубильника 63А. И куда делся аппарат перед счётчиком? Как вы собираетесь духовой шкаф без розетки и без УЗО подключать и какую при этом преследуете цель? Отдельное УЗО для освещения санузла выделять нет необходимости, а если и выделили, то лучше изменить его номинал на 63А и поставить под него всё освещение. Если стиральную машину вытащили из ванной комнаты, то достаточно её автомат подключить к любому из УЗО 63А 30мА.
16.10.2011 в 00:08:36
Вот переделал схему, исправив ошибки на сколько смог понять комменты выше! Духовка и газовая поверхность находятся на кухне (питание через розетку), стиралка в ванной (питание через розетку)!!! В ванной сделана отделка плиткой, поэтому проводку на розетку для стиралки и проводку на свет ведется через туалет!!!
Если накосячил с автоматами до и после счетчика, извиняюсь, потому что из коментов выше не понял что и в какой последовательности должно там быть и что должно стоять на вводе в квартирном щите!
Удовлетворит ли эта схема нормам безопасности и есть ли в ней лишние элементы?