Накупил в мерлене Легранов, польского производства.

  1. Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке. :eek: Доктор, это плохо?
  2. Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер (показания меркурия), хотя и кратковременно, но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева. Хотя тут предполагаю, что линия сопливая.
0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

23.10.2011 в 23:19:46

грохотайло написал : Доктор, это плохо?

Не плохо, но не есть хорошо... чаще этим болеют АВ от ИЭК (жужжат)

грохотайло написал : Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер

это входит в "характеристики " АВ

грохотайло написал : но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.

Up хотя... 10А ... многовато

0
грохотайло
грохотайло
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

23.10.2011 в 23:39:50

haramamburu написал : Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.

Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

23.10.2011 в 23:44:10

грохотайло написал : Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.

про теплоотдачу еще не забудьте

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.10.2011 в 23:51:46

грохотайло написал : вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Вроде как не должен, характеристика С?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

24.10.2011 в 00:12:42

SoVA написал : Вроде как не должен, характеристика С?

тепловухи - что у "В", что и у "С" - одинаковы

0
Слепой Пью
Слепой Пью
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:17:58

SoVA написал : Вроде как не должен, характеристика С?

Еще как не должен :) С чего это

грохотайло написал : Автомат на 16 ампер...вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Либо брак, либо... что-то не то в расчетах.

грохотайло написал : Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке.

Повышенной на сколько?

АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго, и, при этом - холоден как все знают кто :). И молчалив :) Любой (легранд, авв, щит, тдм, экф)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

24.10.2011 в 00:28:14

Слепой Пью написал : холоден как все знают кто

ню ню

0
грохотайло
грохотайло
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

24.10.2011 в 00:32:23

Слепой Пью написал : Повышенной на сколько?

4-5 квт

Слепой Пью написал : АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго

У меня как раз таки 2 киловатта, плюс тепловентилятор на первой скорости очень неплохо его разогрели.. Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ. Всё ни как не соберусь переделывать.

0
Слепой Пью
Слепой Пью
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:49:12

haramamburu написал : ню ню

Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.

грохотайло написал : Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ.

У меня на даче - аналогично. Но АВ то причем - они пропускают ток и так вести себя не должны при указанных токах, особенно АВ 16А при 10А. ЗЫ - на даче стоят авв и легранд из ЛМ, правда года 2 назад купленные. Ну, и, вообще сталкивался с разными АВ - не греются они до номинальных нагрузок, во всяком случае ощутимо.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

24.10.2011 в 00:53:05

Слепой Пью написал : Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.

Греются, иначе зачем там тепловуха? + если несколько вплотную рядом - вводится поправочный коэф. , греется и провод...