09.11.2011 в 21:46:53
доброго времени делаю ремонт и есть необходимость соединить старую алюминиевую проводку с новой медной. смотрел поиск ничего конкретного не нашел. соединение будет необслуживаемое под кафельной плиткой. скажите как надежно грамотно и надолго сделать такое соединение предложение поменять всю проводку на медь прошу не предлагать.
09.11.2011 в 21:49:53
соединение должно быть обслуживаемым
09.11.2011 в 22:02:34
Alik2009 написал : скажите как надежно грамотно и надолго сделать такое соединение
ПУЭ в помощь
Переделка зарядных устройств и не только
09.11.2011 в 22:06:55
Alik2009 написал : скажите как надежно грамотно и надолго сделать такое соединение
09.11.2011 в 22:15:54
Alik2009, На линии чайник, микроволновка?
09.11.2011 в 22:38:20
спаять
09.11.2011 в 22:55:02
Залудить медный провод и после сделать скрутку с алюминевым проводом(заизолировать).
09.11.2011 в 23:07:03
Советы в сообщениях 6 и 8 опасны.
09.11.2011 в 23:23:19
Alik2009 написал : соединение будет необслуживаемое под кафельной плиткой
А доступ нужен, а то потом будете кафель сбивать ...
10.11.2011 в 00:00:09
вы не поверите, люминий тоже паяется, спецфлюсом.
10.11.2011 в 00:09:38
Соединять Wago со смазкой!
-Это кошерное соединение, если проще и колхознее можно болтом с гайкой через стальную оцинкованную шайбу. Точнее так:болт, шайба, 1-й провод, шайба, 2-й провод, шайба, гровер, гайка. Всё это добро хорошенько затянуть и заизолировать. Такое соединение занимает много места, гораздо больше чем Ваги. И то и другое соединение должно быть доступным для ревизии. Если у Вас кафель коробку можно вынести на другую сторону стены
10.11.2011 в 00:27:47
Самое простое и надежное, а так же не требующее обслуживания - гильзы ГМЛ. И люминь совать можно, и медь.
10.11.2011 в 06:19:29
congos написал : -Это кошерное соединение, если проще и колхознее можно болтом с гайкой через стальную оцинкованную шайбу. Точнее так:болт, шайба, 1-й провод, шайба, 2-й провод, шайба, гровер, гайка. Всё это добро хорошенько затянуть и заизолировать. Такое соединение занимает много места, гораздо больше чем Ваги. И то и другое соединение должно быть доступным для ревизии. Если у Вас кафель коробку можно вынести на другую сторону стены
всего таких два соединения будет. неужели ваго такие дорогие? если применить болт с гайкой то как это можно заизолировать?
10.11.2011 в 09:06:57
Alik2009 написал : неужели ваго такие дорогие?
в мск 7р шт (пакетик 35р - 5шт) в розницу :)
Alik2009 написал : болт с гайкой то как это можно заизолировать?
толстая термоусадка
А вообще - вот тут все примеры соединений ал/медь
ЗЫ Но, в любом случае, оно должно быть хотя бы "относительно легко" доступным (считаю, к примеру, что можно коробку распаячную с крышкой зашпаклевать и закрыть обоями (главное, не забыть место), но никак не под плитку.