Kajsar
Kajsar
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Саратов

Сообщений: 16

15.11.2011 в 01:15:11

Имеется генератор 10 кВА трехфазный на 220 вольт. Хочу использовать его на даче для питания трехфазных двигателей через трансформатор 220/380, но также и для резервного питания дачи на 220 вольт. И чтобы не мудрить с балансом фаз и снимать с генератора максимальную мощность при 220 вольтах хочу некое симметрирующее устройство по типу трансфоматора ТСТ-0 . Но его цена, мягко говоря, высоковата (~ 57 000 руб). Подскажите, можно ли своими руками сделать такое симметрирующее устройство, чтобы на выходе иметь 220 вольт при полной мощности генератора. Если да, то хотелось бы конкретики.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

15.11.2011 в 01:41:01

ах да.. представляете себе габбариты устройства - хоть электронного, хоть на железе собранного - мощностью в 10 кВт ?? ваш симметрирующий трансформатор это не сверхкакая-то космическая технология, это всего лишь обычный трехфазный трансформатор со схемой соединения обмоток вторички в зигзаг. ( есть и такая , если не забыли.. ) а стоит он так дорого, потому что 10-ти киловаттный..;) на 10 не нашел, но вот габариты трехфазного сухого транса мощностью 25 кВА

Габариты (ш/г/в) ,мм 690/215/740 Вес, кг 195

вариант номер два - инвертор 10 кВт вот посмотрите парусекундный ролик показывающий нам габариты инвертора на 10 кВт .. http://www.youtube.com/watch?v=51fEWbVCSDA я бы сказал - так размером со стиральную машину..

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

15.11.2011 в 03:39:01

Kajsar написал : Хочу использовать его на даче для питания трехфазных двигателей через трансформатор 220/380

вы и вправду оторваны от действительности..

Тип ТСЗ-10
Мощность, кВА 10
Длина, мм 480
Ширина, мм 310
Высота, мм 435
Масса, кг 104
Суммарные Потери, Вт 390

цена от запорожского трансформаторного завода - около тысячи долларов.. Ну можете попробовать раздобыть на больших понизительных подстанциях , у которых ТСНы как правило были 3х220.Там таких трансов было навалом, сам на цветмет разбирал .. с движками можно проще поступить..Включить их обмотки в треугольник если они 380/220 Y/Δ

зы..Спасибо товарисчу одмину за красивую таблу..Посмотрел тэг - многа букафф..Но буим учиццо..

0
Kajsar
Kajsar
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Саратов

Сообщений: 16

15.11.2011 в 12:35:07

Спасибо за ответы! Габариты и вес меня совсем не смущают, мой генератор АБ-8-Т/230/М весит 400 кг с габаритами 1,42*1,09*0,81 метров. Трансформатор ТСТ-О это не совсем симметрирующий трансформатор! Буквально это "Преобразователь трехфазной сети в однофазную". Он и стоит дороже чем просто симметрирующий трансформатор ТСТ 10 кВА ( ~ 36 000 рублей). Так что там не просто вторичка соединенная в зигзаг!!! там что то похитрее, так как с этой "приблудой" якобы можно снимать полную мощность генератора при 220 Вольтах и никакого перекоса!

А вот с движками я не совсем понял, проясните плз, на движке должно быть оговорено что он 380/220 Y/Δ ? или это с любым так можно поступить ??

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.11.2011 в 12:51:01

Может ваш генератор все-таки на 380/220 В? линейное (между фазами) 380, фазное (фаза-ноль) 220. ? Тогда двигатели не требуют никаких переподключений. Да и однофазные нагрузки достаточно распределить с перекосом не более 30% и всё.

0
Kajsar
Kajsar
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Саратов

Сообщений: 16

15.11.2011 в 12:56:23

нет, генератор военный советский с консервации и именно на 220 линейное, фазное где то ~ 127 Вольт.

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.11.2011 в 13:15:57

Kajsar написал : А вот с движками я не совсем понял, проясните плз, на движке должно быть оговорено что он 380/220 Y/Δ ? или это с любым так можно поступить ??

Если на двигателе все начала и концы обмоток выведены в коробку, можно легко переподключить. Но часто бывает что выведены только начала, а концы соединены внутри и наружу не выходят. Тогда придется разбирать...

0
Kajsar
Kajsar
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Саратов

Сообщений: 16

15.11.2011 в 13:36:03

NazAnd есть у меня такие двигатели, у которых в коробке шесть концов! и как их соединить, чтобы можно было его крутить от 3-х фазного 220 В ?

0
NazAnd
NazAnd
Эксперт

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

15.11.2011 в 14:23:00

Kajsar Начало первой и конец третьей => одна фаза начало второй и конец первой => вторая фаза начало третьей и конец второй => третья фаза Это называется треугольником. При 380 подключается звездой. начала обмоток на каждую свою фазу, а концы между собой и никуда не подключены.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 14:27:04

Kajsar написал : как их соединить, чтобы можно было его крутить от 3-х фазного 220 В ?

Треугольником - вариант 2

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

15.11.2011 в 22:09:26

Kajsar написал : Трансформатор ТСТ-О это не совсем симметрирующий трансформатор! Буквально это "Преобразователь трехфазной сети в однофазную". Он и стоит дороже чем просто симметрирующий трансформатор ТСТ 10 кВА ( ~ 36 000 рублей). Так что там не просто вторичка соединенная в зигзаг!!! там что то похитрее, так как с этой "приблудой" якобы можно снимать полную мощность генератора при 220 Вольтах и никакого перекоса!

Соединение вторички в зигзаг подразумевает что обмотку одной фазы делят пополам и размещают не на одном стержне магнитопровода - а на двух..В указанном вами есть еще компенсационная обмотка - намотана на все три сердечника магнитопровода, и включена в разрыв нуля..Перекос до 100% выдерживает..Можно все 10 кВт посадить на одну фазу, а на двух остальных напряжение вообще не упадет..Его еще называют трехфазно-однофазный трансформатор..дорогой еще потому , что на него идет больше провода по сравнению с обычным трансом 11-й группы , да и сечение вторички надо завышать..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу