engineer133
engineer133
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2011 в 15:14:38

Добрый день! В рамках начавшегося ремонта решил переделать проводку внутри квартиры, заменить счетчик и собрать новый внутриквартирный щиток (3*12модулей Mini Pragma). Дом 1961 года постройки, две комнаты. Фото лестничного щитка на три квартиры (на рейке три автомати С25) и внутриквартирного щитка прилагаю. Компоновка щитка, вещь для меня совершенно новая, поэтому, буду рад любым советам и замечаниям. Спасибо!

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.11.2011 в 15:24:47

Судя по фото, реконструкция уровня конца 70г. Почему АВ на 25 и стоят. Рабочий ноль (стоячный) и квартирные под одним болтом (полная Ж). Нужно обратится в обслуживающею организацию об установке шины. По фото 4 проводка.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 15:27:38

Забудь про узо на 40/10 етово узо не найдешь если и найдешь максимално 16/10 или 25/10. Свет в сан.узле на узо 16/10 за узо поставь автомат на 10ампер.А гдеже розетка сан.узел.

0
engineer133
engineer133
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2011 в 17:35:30

А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.11.2011 в 18:30:42

Да не самом сан.узле ставить узо а в квартирном щите.

0
Vovtchik
Vovtchik
Новичок

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

19.11.2011 в 20:26:35

engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

По ПУЭ-нельзя.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

19.11.2011 в 21:21:26

Можно столько шинок Н не ставить,нули 2жилы от линий подключать в клемму УЗО.

0
engineer133
engineer133
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2011 в 21:34:08

дружба Приму на заметку, как вариант, спасибо.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

19.11.2011 в 21:45:35

Если средства позволяют,можно еще одну линию на кухню, для розеток на стеновой панели.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

19.11.2011 в 22:53:27

engineer133 написал : А чем чреват Рабочий стоячный и квартирный ноль под одним болтом?

ни чем. запрещено объеденять рабочий и защитный ноль на одном болте

engineer133 написал : Я так понимаю, на УЗО 16/10 стиралку, стоящую в ванной, вешать не стоит? На свет сан узла у меня как раз и указан - автомат 10А.

можно взять шнайдеровское УЗО 25/10 на розетку АВ 16 А на свет 6 А (1.5кВт света вам хватит?) На духовку автомат на 16А, и под кухонное УЗО влезет еще линия на кухню - лишней не будет

0
engineer133
engineer133
Новичок

Регистрация: 19.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

19.11.2011 в 23:40:31

можно взять шнайдеровское УЗО 25/10

Точно, есть такие в каталоге, надеюсь и живьем найду! Если автомат на духовку оставить 25А, то еще одна линия под УЗО, при желании, все равно влезет. Или лучше заменить?