10 проводов в коробке, три скрутки (2 из 4 проводов, одна из 2)
две энергосберегающие лампочки - кухня и ванная
прямо под коробкой - двухклавишный выключатель с раздельной фазой, подведены 4 провода
еще ниже - розетка (скорее всего, не имеющая вывода проводников в коробку; возможно, соединение где-то в стене.)
Из-за того, что начал искрить выключатель и соответственно мерцать лампочка на кухне, было решено заменить выключатель. Удалось найти только выключатель с общей фазой, под три провода. Один из проводов, предполагаемая фаза, заизолирован и не используется.
Подключил фазу на общий контакт выключателя. В итоге: если включаю ванную, то свет там загорается, а положение выключателя кухни ни на что не влияет - свет на кухне не горит. Если ванная выключена, то включение кухонного выключателя приводит к мерцанию обеих ламп.
Исходя из п.1 никак не могу себе представить адекватную схему подключения. Стандарты подразумевают в моем случае наличие четырех скруток в коробке: ноль+лампа1+лампа2, фаза+выкл_общ, выкл1+лампа1, выкл2+лампа2.
Прозвон проводников затруднен тем, что изоляция проводов в коробке стала хрупкой от старости, не рискую разъединять скрутки.
Возможно ли такое, что автомат замыкает идущие в квартиру провода между собой? Когда он выключен, у меня прозваниваются клеммы розетки.
Подскажите, пожалуйста, как может быть всё это соединено?
Namudril написал :
Подскажите, пожалуйста, как может быть всё это соединено?
Попробуйте изобразить "словесный портрет" распаячной коробки на рисунке... как то лучше воспринимается визуальная информация, да и не многим захочется рисовать схемку с чужих слов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Namudril написал :
В итоге: если включаю ванную, то свет там загорается, а положение выключателя кухни ни на что не влияет - свет на кухне не горит. Если ванная выключена, то включение кухонного выключателя приводит к мерцанию обеих ламп.
Не правильно подключен выключатель.Смотрите схему его подключения, на общем контакте должна быть фаза.
не очень умею рисовать,но думаю поймёте.похоже у вас розетка была подключина прямо в выключателю раз до него подходили 4 провода.теперь думаю вот так проще будет раз выключатель 3 клемы то на разетку нужен отдельный провод.
вовикус по вашей схеме получаются скрутки по 2, 2, 3 и 4 провода, тогда как я в коробке вижу 2, 4 и 4
попробую нарисовать и оторвался фото с телефона...
avmal написал :
То, что вы нарисовали "220В", быстрее всего светильник ванной. Питание со щита идёт обычно из потолочного перекрытия, как и светильник кухни.
avmal написал :
То, что вы нарисовали "220В", быстрее всего светильник ванной. Питание со щита идёт обычно из потолочного перекрытия, как и светильник кухни.
сейчас пересмотрел сверху тоже можно запитать,но всёравно помоему надо сфотать распредилительную коробку.иначе вариантов подключения много.
вовикус написал :
но там топикстартер пометил сверху лампы.
я пометил совокупно лампы и 220В, а что есть что - неизвестно
еще могу добавить, что скрутка из двух жил - это выключатель и лампа, а нижняя из четырех проводов имеет соединение с фазой.
Левая скрутка решительно все запутывает...
скорее всего имеются скрутки за пределами коробки, так как то, что имеем, работать ну никак не может: получаются либо постоянно работающие лампы, либо КЗ.
Посмотреть бы, что будет, если автору этого "монтажа" руки пересадить в нужное место...
Namudril написал :
я пометил совокупно лампы и 220В, а что есть что - неизвестно
еще могу добавить, что скрутка из двух жил - это выключатель и лампа, а нижняя из четырех проводов имеет соединение с фазой.
Левая скрутка решительно все запутывает...
Namudril написал :
Один из проводов, предполагаемая фаза, заизолирован и не используется.
Проблема в этом. Определитесь, на каком из четырех проводов фаза индикатором, потом посмотреть фазу, выкрутив лампочки на кухне и в с\у, после делать выводы.
Namudril написал :
а зачем делать предположения, основываясь на абстрактной схеме.
У меня в коробке именно то, что я показал на схеме.
просмотрите ещё раз в коробке.я как только в уме не крутил всёравно в вашей схеме на одну лампочку получаеться замыкание.помоему так не может быть подключено.хотя может я и ошибся.
по автомату.если вы выключили автомат и прозваниваються розетки то похоже на него подключён 0 вместо фазы.ну это если однополярный-одноконтактный.разетка возможно прямо от выключателя запитываеться,раз идут 4 провода к выключателю.больше не знаю чем помочь.
Всё же решился размотать скрутки в коробке. Оказалось, что на кухонную лампочку подавалась фаза, а выключатель был поставлен в разрыв нуля.
Один из проводов был пущен напрямую, в обход распаячной коробки. "Лишние" провода, как оказалось, шли на розетки под выключателем (коридор) и на кухне для холодильника.
Завтра нарисую схему.
Namudril написал :
Всё же решился размотать скрутки в коробке. Оказалось, что на кухонную лампочку подавалась фаза, а выключатель был поставлен в разрыв нуля.
Один из проводов был пущен напрямую, в обход распаячной коробки. "Лишние" провода, как оказалось, шли на розетки под выключателем (коридор) и на кухне для холодильника.
Завтра нарисую схему.