haramamburu написал :
Да хоть вообще без повторки... на "чистом пречистом" занулении
я имелл ввиду - что мы не знаем что у автора в щите, и что там за заземление у него и к чему оно прикручено ..Просто если взять тупо заземлитель - скажем обсадную трубу скважины - и соединить ее с нулем после УЗО даже без нагрузки, при этом до ближайшего заземления нуля линии 0.4 будет метров эн-надцать,- то Узо однозначно выбьет..
без повторки у вас смещение нейтрали будет всегда - между нулем и землей у меня на конце линии бывала разница потенциалов до 20 вольт..
а на чистом занулении конечно не сработает.. у вас же оба провода - земля и нуль из-под одного болта выходят, а вы их хотите замкнуть через 20 см да еще и на холостом ходу..
Я к чему веду - что если повторка далеко - вы своим контуром заземлите рабочий нуль линии, побежит ток по цепи - ваш контур заземления - перемычка , которую тыкает автор-нижний вывод УЗО - одно плечо трансформатора дифзащиты - верхний вывод узо - нулевой вводной проводник - линия 0.4кВ.УЗо сработает, потому что ток побежал только по одному плечу дифферинцирующего транса узо..
4eh написал :
а на чистом занулении конечно не сработает.. у вас же оба провода - земля и нуль из-под одного болта выходят, а вы их хотите замкнуть через 20 см ..
Вот этого ответа и "ждал"... и сообщаю, что вы ошибаетесь
haramamburu написал :
Сработает, только если линия НАГРУЖЕНА
"степень" нагруженности зависит от длины линии (от узо до "розетки")
haramamburu написал :
Вот этого ответа и "ждал"... и сообщаю, что вы ошибаетесь
ай.. не словите.. там написано - на холостом ходу.. Понятное дело что под нагрузкой ток в нулевом проводнике разделиться - часть побежит через узо, а часть через перемычку "тыкателя.."
ну да ладно..впринципе разговор о тех же яйцах - только в профиль..
скажу вам одно - подойдите к щиту с тестером и померяйте напряжение между нулем и землей..Если оно там есть - значит УЗО сработает, если его нулем коротнуть на землю..
Сегодня проверил УЗО. Все работает и при замыкание ноля на землю, и фазы через лампу на заземление тоже. УЗО оказалось электромеханическим, сей факт меня порадовал...