05.02.2012 в 19:32:48
Добрый день Имеется квартира - 3 комнаты, кухня, совмещенный санузел, два кабинета. Задача - собрать правильный полноценный щиток. Оцените схему, пожалуйста.
05.02.2012 в 19:53:14
Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!
05.02.2012 в 19:58:14
Молния написал : Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!
А одного общего УЗО, которое на схеме, на все-все-все не хватит?
Унитаз электрический
05.02.2012 в 20:35:47
Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.
05.02.2012 в 20:41:46
Молния написал : Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.
ОК, еще два уточняющих вопроса:
05.02.2012 в 21:05:09
1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.
05.02.2012 в 23:53:24
Молния написал : 1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.
Спасибо.
Вот последняя скорректированная версия.
06.02.2012 в 06:19:04
06.02.2012 в 08:37:29
andrewkhv написал : Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?
Он будет стоять в стояке и не должен отключаться выключателем "отпуск". В "Кабинете 1" будет установлена квартирная сигнализация, так что его тоже нельзя обесточивать.
andrewkhv написал : Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат.
Почему их отдельно нужно вешать?
andrewkhv написал : Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать).
Поясните плиз, что именно нужно сокращать.
andrewkhv написал : Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит?
Балконы = кабинеты (два). Кондеи мощные, требуются отдельные линии.
andrewkhv написал : В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?
- Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?
Дом П44Т, 3 года. Ввод 50А. Заземление планируется. Проводка уже разведена.
andrewkhv написал :
- Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.
В какое место? ;)
Спасибо!
06.02.2012 в 09:32:51
Cyberman написал : Проводка уже разведена.
То есть осталось в щите подключить?
Cyberman написал : В какое место?
Я бы поставил сразу после С50.
Cyberman написал : что именно нужно сокращать
Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.
Cyberman написал : сигнализация
Сигналки всякие подключают отдельной линией без узо. С датчиком не уверен.
06.02.2012 в 10:07:53
Cyberman написал : Балконы = кабинеты (два).
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :
- Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще- ниям с повышенной опасностью;
Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используют- ся двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнива- ние потенциалов.
При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется
на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным диф-
ференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудова-
ния класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в
соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует
принимать не ниже IP 4Х.
В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный
экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, под-
ключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жила-
ми сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или
в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например,
в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности
конструкции здания.
Так что по идее к лампочкам надо 2,5 квадрата тянуть.