Добрый день Имеется квартира - 3 комнаты, кухня, совмещенный санузел, два кабинета. Задача - собрать правильный полноценный щиток. Оцените схему, пожалуйста.

0
Вложение
Молния
Молния
Эксперт

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

05.02.2012 в 19:53:14

Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!

0
Cyberman
Cyberman
Новичок

Регистрация: 26.08.2011

Москва

Сообщений: 19

05.02.2012 в 19:58:14

Молния написал : Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!

А одного общего УЗО, которое на схеме, на все-все-все не хватит? Унитаз электрический SensPa.

0
Молния
Молния
Эксперт

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

05.02.2012 в 20:35:47

Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.

0
Cyberman
Cyberman
Новичок

Регистрация: 26.08.2011

Москва

Сообщений: 19

05.02.2012 в 20:41:46

Молния написал : Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.

ОК, еще два уточняющих вопроса:

  1. Такие УЗО нужны на группы по всем розеткам, включая плиту, стиралку и т.д., или только на обычные бытовые?
  2. На группы света, теплого пола и т.д. не нужны такие УЗО, только на розетки?
0
Молния
Молния
Эксперт

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

05.02.2012 в 21:05:09

1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.

0
Cyberman
Cyberman
Новичок

Регистрация: 26.08.2011

Москва

Сообщений: 19

05.02.2012 в 23:53:24

Молния написал : 1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.

Спасибо.

Вот последняя скорректированная версия.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2012 в 06:19:04

  1. на свет 6 автоматов - перебор! максимум 3, имхо.
  2. подумайте над уменьшением числа линий. зачем отдельно унитаз? Вытяжка? Чулан? Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?
  3. линии плохо продуманы. Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат. Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать). Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит? Мощность кондишена около 1кВт, так что на 1 линию можно 2 штуки повесить - это 100%.
  4. В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?
  5. Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.
  6. Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?
0
Cyberman
Cyberman
Новичок

Регистрация: 26.08.2011

Москва

Сообщений: 19

06.02.2012 в 08:37:29

andrewkhv написал : Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?

Он будет стоять в стояке и не должен отключаться выключателем "отпуск". В "Кабинете 1" будет установлена квартирная сигнализация, так что его тоже нельзя обесточивать.

andrewkhv написал : Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат.

Почему их отдельно нужно вешать?

andrewkhv написал : Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать).

Поясните плиз, что именно нужно сокращать.

andrewkhv написал : Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит?

Балконы = кабинеты (два). Кондеи мощные, требуются отдельные линии.

andrewkhv написал : В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?

  1. Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?

Дом П44Т, 3 года. Ввод 50А. Заземление планируется. Проводка уже разведена.

andrewkhv написал :

  1. Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.

В какое место? ;)

Спасибо!

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2012 в 09:32:51

Cyberman написал : Проводка уже разведена.

То есть осталось в щите подключить?

Cyberman написал : В какое место?

Я бы поставил сразу после С50.

Cyberman написал : что именно нужно сокращать

Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.

Cyberman написал : сигнализация

Сигналки всякие подключают отдельной линией без узо. С датчиком не уверен.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.02.2012 в 10:07:53

Cyberman написал : Балконы = кабинеты (два).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :

  1. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще- ниям с повышенной опасностью;
  1. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используют- ся двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнива- ние потенциалов.

  2. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется
    на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным диф- ференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.

  3. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудова- ния класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в
    соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

  4. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует
    принимать не ниже IP 4Х.

  5. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный
    экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, под- ключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

  6. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жила- ми сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или
    в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
    Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
    Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например,
    в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности
    конструкции здания.

Так что по идее к лампочкам надо 2,5 квадрата тянуть.