Уважаемые форумчане! Нарисовал схему дома, поправьте , если что не так
11.03.2012 в 12:48:48
Уважаемые форумчане! Нарисовал схему дома, поправьте , если что не так
11.03.2012 в 13:41:56
стабилизаторы какие? Включили плиту и все погасло? на баню зачем столько УЗО(кабель под землей?)?
Переделка зарядных устройств и не только
11.03.2012 в 13:45:27
Стабилизаторы каждый по 10кВт. Кабель пока по забору
12.03.2012 в 00:31:48
Есть места где после Узо не стоит автомат, луче в таких местах поменять местами.
12.03.2012 в 00:49:10
Нет там таких мест. А вот УЗО с избыточным запасом по току полно...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.03.2012 в 01:21:23
Инкассатор, Что у вас в бане за ценное оборудование стоит, что УЗМ поставили?
12.03.2012 в 09:21:36
avmal написал : Что у вас в бане за ценное оборудование стоит, что УЗМ поставили?
Пока только водонагреватель и один конвектор, летом планирую стиральную машину, также летом к бане подключена циркуляция бассейна.
sergey_sav написал : А вот УЗО с избыточным запасом по току полно...
А, что это очень плохо? Где надо исправить?
12.03.2012 в 21:32:03
13.03.2012 в 12:40:38
Электрокотёл в цепи питания имеет АВ, а УЗО от бензогенератора 40А Насяльника уже приказал убрать... ;) (хотя у нормального генератора на выходе всегда есть АВ) Кстати, после УЗО не обязательно ставить АВ, он может стоять и до него. Если по этому вопросу возникло недоумение.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.03.2012 в 14:50:09
А почему убрать узм?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу