Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

12.03.2012 в 22:48:42

Подскажите, что лучше использовать в качестве исполнительного механизма для реле контроля фаз.контактор или связку вводного АВ и дистанционного расцепителя. Мне кажется , что расцепитель лучше. Обмотка контактора все время под напряжением во время работы, расход, нагрев и.т.п., или я не прав?

0
alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

12.03.2012 в 23:38:28

А если пропадет фаза которая должна отключить расцепитель а две или одна останутся да с перекосом.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

12.03.2012 в 23:52:04

alexpetrov57,действительно,не подумал,а если три расцепителя и три реле?)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 03:40:40

Валерич, вы что хотите защитить? трехфазный двигатель или квартиру? для квртиры с трехфазным вводом - 3 штуки УЗМ-50М и все, никаких контакторов не надо.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

13.03.2012 в 08:48:57

andrewkhv,Квартиру. Не влезает три штуки у меня в щиток. И пока я еще не решил, нужна ли эта защита вообще . Новый дом , пяти проводка, все новое.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2012 в 09:34:03

Валерич написал : andrewkhv,Квартиру. Не влезает три штуки у меня в щиток. И пока я еще не решил, нужна ли эта защита вообще . Новый дом , пяти проводка, все новое.

И на кой оно Вам понадобилось? В обычной квартире нет ни одного трехфазного потребителя...

И вообще что за дурная мода пошла на трехфазное питание в квартирах многоэтажек? Выигрыша ноль, только сплошной геморрой...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 09:41:38

SVKan написал : Выигрыша ноль,

попробуйте организовать однофазное подключение более 15кВт на квартиру и чтоб перекос больше допустимого не создавать при этом.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2012 в 09:49:11

andrewkhv написал : попробуйте организовать однофазное подключение более 15кВт на квартиру и чтоб перекос больше допустимого не создавать при этом.

Я что то пропустил? У нас стали давать больше 15кВт на квартиру? Обычно 11кВт и все... И то если электроплита стоит и дом новый.

А что касается перекоса, то при однофазной раздаче на каждой фазе висит энное число квартир, которые в сумме потребляют много больше чем 15кВт. И ничего, больших перекосов обычно нет. За счет более-менее грамотного распределения этих квартир по фазам...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 10:24:21

SVKan написал : Я что то пропустил?

да, несколько тем про щиты, где у людей на вводе стоит автомат 4п С25, а это 16,5 кВт выделенной мощности. и возникают проблемы с подключением особо мощной однофазной нагрузки типа проточника.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.03.2012 в 10:46:40

andrewkhv написал : да, несколько тем про щиты, где у людей на вводе стоит автомат 4п С25, а это 16,5 кВт выделенной мощности. и возникают проблемы с подключением особо мощной однофазной нагрузки типа проточника.

А там ограничителя тока не стояло? Сейчас любят такие игрушки ставить к автоматам на большой ток... И где Вы мощные однофазные проточники видели с которыми могут быть проблемы? Где-то начиная с 8кВт они все подключаются на три фазы...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.03.2012 в 11:06:42

SVKan написал : А там ограничителя тока не стояло?

ну вот вводной и ограничивает ток

SVKan написал : 8кВт

8кВт - это 36А, а ввод 25А. 7кВт однофазных тоже не включишь.

Примеры тем про трехфазные вводы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157763 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158428 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158497

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.