29.03.2012 в 11:01:38

Здравствуйте. Дом Хрущ , понятно что проводка родная так себе. Когда ставил стиралку для этих целей был установлен отдельный пакет Легранд 16 ампер,провод 2*1.5 квадрата . Все пробки заменены на пакетники легранд тоже. Сейчас нужно будет подключать посудомойку , электроподжиг(2шт.) + 2 доп розетки для блендера ,чайника ... Сейчас есть одна розетка старая еще . Вот и вопрос ,можно ли все это новое электрооборудование подцепить( через двойную розетку от стиралки) на пакетник стиралки ? Или такая нагрузка будет слишком велика )

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.03.2012 в 11:47:39

dimentiy35 написал : Когда ставил стиралку для этих целей был установлен отдельный пакет Легранд 16 ампер,провод 2*1.5 квадрата .

УЗО+АВ10А.

dimentiy35 написал : Сейчас нужно будет подключать посудомойку , электроподжиг(2шт.) + 2 доп розетки для блендера ,чайника

Протяните новую линию от щита, 3*2,5.

0
Аватар пользователя
dimentiy35

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

29.03.2012 в 12:08:41

Спасибо. ,тогда еще вопрос , в старых же домах нет "настоящей" земли ,нужно ли 3*2.5 . куда землю кидать ? Сам я конечно щиток перебирать не буду ,пусть это спец делает ,но так для себя ... Сейчас посмортел внимательно..., на стиралку стоит легранд Узо+пакетник .., у них вроде как-то там совмещено что ли:o и шнур 3*1.5 ... ,интересно куда землю кинули.. и розетка на стиралки без 3й ноги ?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.03.2012 в 14:26:37

во-первых, перестаньте называть автоматический выключатель пакетником - ничего общего у них нет. во-вторых

dimentiy35 написал : нужно ли 3*2.5 . куда землю кидать ?

воспользуйтесь поиском по форуму - всё давно расписано. Вопрос сложный и ответ неоднозначный. Формально стиралку в доме без защитного проводника вообще нельзя использовать, а защитного проводника тупо нет. Вот почитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=966455#post966455 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571 и вообще всю тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.03.2012 в 15:13:15

dimentiy35 написал : легранд Узо+пакетник

что такое пакетник ?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.03.2012 в 15:23:14

dimentiy35 написал : Спасибо. ,тогда еще вопрос , в старых же домах нет "настоящей" земли ,нужно ли 3*2.5 . куда землю кидать

стояк у вас наверное проложен 4*6мм2 алюминий,поэтому не каким делением РЕН на РЕ и Н, заниматься не стоит.РЕ заизолировать со-стороны щита и розетки, оставить до лучших времен.

dimentiy35 написал : Сейчас посмортел внимательно..., на стиралку стоит легранд Узо+пакетник .., у них вроде как-то там совмещено что ли

Так и должно быть.АВ+узо.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.03.2012 в 15:52:33

dimentiy35, как любитель - любителю :)

  1. Не пакетник, а выключатель автоматический. Пакетник - это такой поворачивающийся щелкающий с черной ручкой (или уже без нее от времени) девайс до счетчика на этаже.
  2. На стиралку Вы протянули провод ПВС (гибкий, многопроволочная жила - "метелка") или кабель ВВГ/НИМ - моножила?
  3. На 1,5 мм. ни в коем случае ничего более цеплять нельзя, так как современные 1,5 нонейм и 16А не гарантируют.
  4. По современным правилам везде нужна трехпроводка. Пока Вам не реконструировали стояк/щиток на этаже просто с обоих сторон "землю" обернуть изолентой.
  5. УЗО может стоять с "доп. блоком" для АВ (по крайней мере такое есть у Хагера) - это хорошо.
  6. Шнур электрический - ну это уже вообще совсем другая песня ))

ЧТО ДЕЛАТЬ? Купить 2 отрезка ВВГ-нг-ЛС или НИМ 3х2,5х... метров и прямо из щитка проложить их на кухню (с запасом, дабі на будущее не возникало сложностей). В щитке каждый отрезок окончить АВ С16, который подцепить к выходу из УЗО 40/0,03А. А само УЗО установить паралельно уже существующему для стиралки.

0
Аватар пользователя
dimentiy35

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

29.03.2012 в 21:04:12

Спасибо за пояснения чайнику . на стиралку идет кабель : Севкабель Ним-J 3*1.5 -моножила . Придется походу сильно переделывать щиток ,сейчас места для еще одного Узо там просто нет ,зато в гипсокартоне штробить совсем легко :) . Правильно ли я понял ,что стоит сделать еще 2 канала ? 1. отдельный на посудомойку + возможно электроподжиг (2) ,подсветка духовки.

  1. это несколько розеток для мелкой бытовой техники(блендер,чайник...). Если все же будет электрический гриль куда его цеплять ? ( быбор с газом ограничен ,а электрогриль вроде хавает как чайник 2квт.) да и конечно наверно надо заменить сам СЧЕТЧИК! ему лет 20 .... Проводка к счетчику достаточно тонкие провода идут(4шт.) моножилы . Сам электрощит домовой находится в другом подъезде. и еще совет...., стоит ли обратиться к местному электрику для дальнейшей модернизации щитка (проложить в квартире проводку,заштробить я сам могу) , или вызвать стороннего мастера ? И можно ли улучшить как-то подвод электричества к квартире-заменить хлипкие провода ,которые подходят к счетчику ? Спасибо.
0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.03.2012 в 21:10:07

  1. НИМ - хорошо
  2. штрабите :)
  3. только не канала, а линии
  4. ну так и цепляйте на 1 линию. Все равно же не станет духовка работать с грилем одновременно. Кстати, чайник работает 3 минуты, а гриль - 3 часа...
  5. счетчик - стоит. Заодно и подвод к счетчику от стояка.

dimentiy35 написал : стоит ли обратиться к местному электрику

НЕ-Е-Е-Е-Е-Е-Т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! наймите специалиста с форума, иначе потом будете сильно жалеть!

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.03.2012 в 21:15:59

Так как Вы выгодно отличаетесь от других пользователей :) предам свой принцип политкорректности, обратитесь к Юрке http://www.mastercity.ru/member.php?u=10042

0
Аватар пользователя
dimentiy35

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

29.03.2012 в 21:24:07

Спасибо .Так и попробую сделать !

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.03.2012 в 21:45:00

dimentiy35 написал : да и конечно наверно надо заменить сам СЧЕТЧИК! ему лет 20 .... Проводка к счетчику достаточно тонкие провода идут(4шт.) моножилы .

Чтоб вам заменить приходящие жилы, нужно менять ввод,если ввод менять не собираетесь,то только сможете заменить отходящие жилы от счетчика к АВ.Если Петроэлектросбыт ваш счетчик устраивает зачем менять? пускай стоит.

dimentiy35 написал : Придется походу сильно переделывать щиток ,сейчас места для еще одного Узо там просто нет ,зато в гипсокартоне штробить совсем легко .

У вас уже установленно одно Узо, можно и под его защиту поставить еще АВ.

0
Аватар пользователя
dimentiy35

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

29.03.2012 в 22:03:44

тут вырисовался один минусок ..., надо что бы все это еще подключили ,да и схему составить так с наскока не просто . мне ведь надо не целиком щиток собрать .а добавить несколько элементов ...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

29.03.2012 в 22:04:31

я ж Вам написал координаты питерца знатного - он Вам все и сделает

0
Аватар пользователя
dimentiy35

Местный

Регистрация: 19.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

29.03.2012 в 22:07:37

я вообще раньше вызывал мастера через 007 ,такой толковый мужик все делал ,все согласовал ,объяснял что делать будет ,все сам купил ,чеки предоставил ...