есть системы децентрализованного распределения- там розетки подключаются к магистральному кабелю, одно- или трёхфазному. например у ВАЙДМЮЛЛЕРа. так что- неограниченно, в зависимости от нагрузки... например, сколько розеток можно повесить на трёхфазку в 6кв мм?))
на самом деле розетки последовательно вообще не подключают, в параллель они все шлейфом идут. ответ о количестве: все зависит от ожидаемой мощности нагрузки. если планируются мощные потребители длительно, то все 3,5кВт могут разойтись по 2-3 розеткам, остальные останутся не у дел.
а нету его. берём например производство, конвеер сборки. там идёт кабель и на нём установлены розетки, к примеру зарядки акков. а мест хоть 200, хоть 300....
greg111 написал :
например, сколько розеток можно повесить на трёхфазку в 6кв мм?))
Ну тут дело не в нагрузке. При том количество розеток в квартире определяется не исходя из нагрузки, а исходя из удобства, т.е. розеток на одной линии может быть много, но нагрузка при этом может быть очень маленькой.
Меня больше волнует каковая надежность таких длинных гирлянд с таким количеством соединений.
andron01 написал :
каковая надежность таких длинных гирлянд с таким количеством соединений.
надёжность нормальная если в подрозетнике шлейф не в механизме а например с отводом к розетке- загильзован, сварен или ещё как. но надёжным ГОСТовским способом. тогда всё пучком))
greg111 написал :
надёжность нормальная если в подрозетнике шлейф не в механизме а например с отводом к розетке- загильзован, сварен или ещё как. но надёжным ГОСТовским способом. тогда всё пучком))
Т.е. сначала гильзами ответвляем, а уже только потом подключаем к розетке?
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
andron01 написал :
Вот нашел такой пункт в ПУЭ:
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
не по фен-шую.. розетки и лампы от одного автомата....
тот же вопрос по сути, на квартире сделали последовательные розетки на комнаты (на ванну и кухню - отдельные автоматы, освещение отдельно) так получилось что с первым электриком расплевались, по другому поводу, но не суть. Новые строители хватаются за головы и причитают что последовательные розетки это ужос-ужос, делал халтурщик, бла-бла-бла. Их всего 14 штук. Понятно что все одновременно работать не будут, это нереально. Стабильными потребителями будут два компа с мониторами. Так ли все ужасно? Уже весь моск проели...
СП 31-110-2003
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
Вам в этой квартире жить.
Гирлянда из 14 розеток это совсем не хорошо. Воткнете в первую розетку утюг галстук погладить, отвлечетесь на телевизор и так неудачненько его уроните, что коротнет бедалага, да хорошо так коротнет. А винтики на клеме в первой розетке как назло слабенько будут затянуты. Ну и отгорит проводок, а вместе с ним и оставшиеся 13 розеток.
И 14 розеток это не то что на один шлейф много, это и для одного автомата много: Коротнет зарядка от мобилки, выбьет автомат, и вырубятся и два компа с мониторами и телевизор и все остальное что будет включено.
Я у себя сейчас вообще во всех комнатах по две линии розеток делаю - одна для электроники (компы и TV), вторая для бытовой техники (пылесосы/фены/утюги/мобилки)
это и есть шлейф. Без разницы - на розеточных клеммах вы будете шлейфовать или за механизмом розетки. Важно качество и надёжность соединений. Будет зависеть от качества материалов и качества выполненной работы.
Шлейф - это топология соединения, когда присутствует магистральный транзитный участок. Шлейф, линия, шина - это всё синонимы
Romskiy написал :
Я у себя сейчас вообще во всех комнатах по две линии розеток делаю - одна для электроники (компы и TV), вторая для бытовой техники (пылесосы/фены/утюги/мобилки)
у нас в офисе так.
компьютерные розетки красного цвета и мощные бытовые приборы в низ включать запрещено чтоб компы случайно не вырубились на самом интересном месте
бытовые розетки беленькие и всякой электроники в них подключено по минимуму. Таким образом, если включить телевизор или радиоприёмник, то вероятность помех на нём от компов сведена к минимуму.
Alexiy написал :
это и есть шлейф. Без разницы - на розеточных клеммах вы будете шлейфовать или за механизмом розетки.
Шлейф - это топология соединения, когда присутствует магистральный транзитный участок.
Получается при разводке розеток с припотолочными соединительными коробками -это тот же шлейф? И этой схеме не один десяток лет, так отчего же часто разгораются споры шлейфовать ли или поддвергнуть этот способ обструкции? И если не шлейфовать, то к каждой розетке отдельная линия? (эдакая коллекторная схема, применительно к сантехнике).