Есть помпа наливная Eckerle EE 400 M. У помпы есть вывод сигнализации на который при переполнении помпы выдается напряжение. Кондиционер и две помпы подключены к одной групповой линии, т.е. к одному автомату. Как проще и дешевле сделать так, чтобы при переполнении помпы вся групповая линия отрубалась и чтобы что нибудь начинало звенеть или пикать.

По идее можно использовать импульсное реле. У legrand-а есть к импульсному реле разные примочки, которые вроде позволяют собрать нечто требуемое, но что то как то дороговато получается.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

12.04.2012 в 21:45:09

Любой магнитный пускатель решает эту задачу. Алгоритм такой, сигнал с помпы включает пускатель. Вся группа запитана через нормально замкнутые контакты пускателя, поэтому после его включения все выключается нафик. Пускатель встает на самоблокировку, включает сигнализацию и ждет хозяина. В качестве сигнализации можно повесить любой ревун или звонок.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

12.04.2012 в 22:03:12

Dale написал : Вся группа запитана через нормально замкнутые контакты пускателя

При отключении групповой линии отключится и сама помпа и исчезнет сигнал переполнения с помпы, после чего нормально замкнутые контакты снова сомкнуться. Или я чего то не догоняю?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.04.2012 в 22:27:07

Дистанционный расцепитель к автомату? Подали питание - автомат отшибло? Не?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

12.04.2012 в 23:03:20

Cs-Cs написал : Подали питание - автомат отшибло? Не?

Это интереснее. Я так понимаю этот расцепитель ставится сбоку от автомата и связывается с автоматом механически?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

12.04.2012 в 23:11:55

andron01 написал : Я так понимаю этот расцепитель ставится сбоку от автомата и связывается с автоматом механически?

Да. А в самом расцепителе есть блок-контакты, которые вы можете задействовать в схеме "звонилки" или "светилки"..

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

13.04.2012 в 00:21:25

Имеется две помпы. Можно поставить на автомат два расцепителя и к каждому расцепителю подключить свою помпу? Или поставить один расцепитель и к нему подключить обе помпы?

При втором способе сигнализационные выходы помп будут замкнуты между собой и напряжение с выхода одной помпы будет подаваться не только на расцепитель, но и на выход другой помпы, что возможно не есть хорошо? Или ничего страшного?

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

13.04.2012 в 07:46:19

andron01 написал : При отключении групповой линии отключится и сама помпа и исчезнет сигнал переполнения с помпы, после чего нормально замкнутые контакты снова сомкнуться. Или я чего то не догоняю?

Пускатель, или реле после срабатывания самоблокиоуются. А как вы будете перезапускать оборудование, вручную или автоматически - дело ваше. Проблем тут никаких.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

13.04.2012 в 08:35:18

andron01 написал : Имеется две помпы. Можно поставить на автомат два расцепителя и к каждому расцепителю подключить свою помпу? Или поставить один расцепитель и к нему подключить обе помпы?

При втором способе сигнализационные выходы помп будут замкнуты между собой и напряжение с выхода одной помпы будет подаваться не только на расцепитель, но и на выход другой помпы, что возможно не есть хорошо? Или ничего страшного?

А это надо смотреть что за помпы (в смысле, как устроены: их модель мне ничего не скажет). Например, если там сухой контакт реле (скажем, реле внутри помпы замыкается и выдаёт в качестве сигнала фазу, от которой эта помпа питается) - тогда смело можно объединять. Будет что-то типа логического ИЛИ. А если в сигнале есть смонение - можно влепить парочку промежуточных реле, чтобы не покупать второй расцепитель: расцепители будут стоить дороже, да и обычно есть правило "один автомат = один расцепитель".

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.04.2012 в 15:54:04

Dale написал : Пускатель, или реле после срабатывания самоблокиоуются.

Я наверное ничего не понимаю в реле, но мне казалось, что после исчезновения тока в катушке у реле, оно снова возвращается в нормальное состояние.

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

30.04.2012 в 19:46:48

Cs-Cs написал : А это надо смотреть что за помпы (в смысле, как устроены: их модель мне ничего не скажет). Например, если там сухой контакт реле (скажем, реле внутри помпы замыкается и выдаёт в качестве сигнала фазу, от которой эта помпа питается) - тогда смело можно объединять. Будет что-то типа логического ИЛИ.

Сигнализационный выход помпы имеет 3 жилы:

  • фаза
  • нормально замкнутый
  • нормально разомкнутый Т.е. видимо внутри помпы есть реле и выходы с нескольких помп можно соединять?
0