Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3040511

Подскажите пожалуйста можно ли использовать данную схему в 2-х комнатной квартире?

В подъездном щитке стоит вводное устройство 40А, счетчик, автомат 25А на розетки и автомат 16А на освещение. Хотелось бы оставить в подъездном щитке только вводной автомат и счетчик.

1) у вас две стиралки будет в двухкомнатной квартире ?
2) что думаете делать с вводным кабелем от Щита на лестнице до квартиры ?
3) "освещение бол.комн. осв. мал. комн." - надо вывести из под Узо

1) нет, стиральная машинка одна, просто скопировал случайно - под нижним УЗО лишняя.
2) на ввод думал ВВГнг-LS 3x6.
3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так?
Правильно ли выбраны УЗО?

Да - нормально все - но простовато. Кондея и прочих фич - типа крутой кухни с 2-3 ветками - не будет ?

bla-bla написал :
3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так?

чтоб не ходить с фонариком к щитку.У вас освещение всей квартиры идет через одно узо..Оставьте там только ванную и кухню..Свет в комнатах подключите до УЗО

кондиционер в ближайшее время устанавливать не планируется, но наверно в схеме стоит участь возможность установки его в дальнейшем. подскажите, пожалуйста, как это лучше реализовать при изменении данной схемы? Что имеется в виду под 2-3 ветками?

а номинал УЗО при оставлении под ним только кухни и с\узла не нужно менять?

ненадо..

На кухню часто кидают 2 ветки - напр, холодильник отдельно, все остальное отдельно - а иногда и вовсе 3 ветки - напр, свч, чайник, миксер и т.п. еще делят пополам.

Посмотрите, пожалуйста, измененную схему.
1) вынес из под верхнего УЗО освещение комнат и коридора. Добавил кондиционер, вопрос нужно ли менять номинал второго УЗО с подключением кондиционера?
2) забыл в первом варианте схемы эл. духовой шкаф (вместо него и была вторая стиральная машинка). С его включением возникли следующие вопросы:

  • хватит ли на него в паре с эл. варочной панелью автомата 16А (посмотрел мощность подключения духового шкафа 2,7кВт)?
  • не изменится ли номинал УЗО с подключением духового шкафа?

УЗО 30мА должно быть на 40А.
Свет зря вывели из УЗО. Было лучше. Про те варианты что УЗО отключится ... это вообще может у Вас никогда в жизни не будет - да и за счет 2 автоматов выключите то что Вам нужно и поднимете УЗО. Это лучше чем риск умереть без УЗО.
16А на духовку хватит.

SergSB написал :
УЗО 30мА должно быть на 40А.

Оба УЗО 30мА должны быть на 40А, или только нижнее?

спасибо за помощь, буду делать

разве общий номинал автоматов после узо не должен быть ниже или равным номиналу вышестоящего узо?

Входной автомат на 40А. УЗО на 40А достаточно. Смысл еще больше денег отдавать ? 40А стоит нормально.

после одного узо (например среднего на картинке) на 40А общий номинал автоматов 63А это нормально?

Нормально. Будет перегрузка - отрубится общий автомат. Но в реале, конечно, это фантастика.

я бы себе так не делал, или повысил номинал узо, или добавить пару дифов
п.с вводной автомат не отрубит если перенапряжение будет в 30А, сгорит узо...ИМХО

С чего бы 40А УЗО сгорело бы на 30А ??? Варианты ИЭКа и т.п. мы же не рассматриваем.
В реале такое УЗО легко держит и 50А.

все на картинку смотрю с 25А, не знаю как в реале, но производитель пишет 40А. для большего спокойствия почему бы не поставить на 63А?

chio написал :
почему бы не поставить на 63А?

Тоже всегда ставлю 63А если на 30мА. Запас прочности контактов лишним не бывает (моё мнение)

40А намного дешевле 63А. Нет никакого смысла тут брать более 40А.
Вот в новых домах дают 63А на вход при 1-ой фазе - там да - шикарно ...