bla-bla
bla-bla
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 6

16.04.2012 в 16:23:27

Подскажите пожалуйста можно ли использовать данную схему в 2-х комнатной квартире?

В подъездном щитке стоит вводное устройство 40А, счетчик, автомат 25А на розетки и автомат 16А на освещение. Хотелось бы оставить в подъездном щитке только вводной автомат и счетчик.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 19:47:00

1) у вас две стиралки будет в двухкомнатной квартире ? 2) что думаете делать с вводным кабелем от Щита на лестнице до квартиры ? 3) "освещение бол.комн. осв. мал. комн." - надо вывести из под Узо

0
bla-bla
bla-bla
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 6

16.04.2012 в 21:07:47

1) нет, стиральная машинка одна, просто скопировал случайно - под нижним УЗО лишняя. 2) на ввод думал ВВГнг-LS 3x6. 3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так? Правильно ли выбраны УЗО?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

16.04.2012 в 21:10:47

Да - нормально все - но простовато. Кондея и прочих фич - типа крутой кухни с 2-3 ветками - не будет ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 21:18:59

bla-bla написал : 3) т.е. под УЗО на освещение оставить только кухню и с\узел? а почему так?

чтоб не ходить с фонариком к щитку.У вас освещение всей квартиры идет через одно узо..Оставьте там только ванную и кухню..Свет в комнатах подключите до УЗО

0
bla-bla
bla-bla
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 6

16.04.2012 в 21:25:11

кондиционер в ближайшее время устанавливать не планируется, но наверно в схеме стоит участь возможность установки его в дальнейшем. подскажите, пожалуйста, как это лучше реализовать при изменении данной схемы? Что имеется в виду под 2-3 ветками?

а номинал УЗО при оставлении под ним только кухни и с\узла не нужно менять?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2012 в 21:37:21

ненадо..

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

16.04.2012 в 22:26:21

На кухню часто кидают 2 ветки - напр, холодильник отдельно, все остальное отдельно - а иногда и вовсе 3 ветки - напр, свч, чайник, миксер и т.п. еще делят пополам.

0
bla-bla
bla-bla
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 6

17.04.2012 в 10:42:25

Посмотрите, пожалуйста, измененную схему.
1) вынес из под верхнего УЗО освещение комнат и коридора. Добавил кондиционер, вопрос нужно ли менять номинал второго УЗО с подключением кондиционера? 2) забыл в первом варианте схемы эл. духовой шкаф (вместо него и была вторая стиральная машинка). С его включением возникли следующие вопросы:

  • хватит ли на него в паре с эл. варочной панелью автомата 16А (посмотрел мощность подключения духового шкафа 2,7кВт)?
  • не изменится ли номинал УЗО с подключением духового шкафа?
0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.04.2012 в 10:50:00

УЗО 30мА должно быть на 40А. Свет зря вывели из УЗО. Было лучше. Про те варианты что УЗО отключится ... это вообще может у Вас никогда в жизни не будет - да и за счет 2 автоматов выключите то что Вам нужно и поднимете УЗО. Это лучше чем риск умереть без УЗО. 16А на духовку хватит.

0
bla-bla
bla-bla
Новичок

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 6

17.04.2012 в 10:58:35

SergSB написал : УЗО 30мА должно быть на 40А.

Оба УЗО 30мА должны быть на 40А, или только нижнее?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.