3х-комнатная квартира, панельный дом 137.11 серии, электроплита.
Схема щита - , общий щит - тот что вне квартиры.
От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ, по квартире разводка плита 3х6, розетки 3х2,5, свет 3х1,5.
Что не правильно?
30.04.2012 в 04:42:34
3х-комнатная квартира, панельный дом 137.11 серии, электроплита.
Схема щита - , общий щит - тот что вне квартиры.
От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ, по квартире разводка плита 3х6, розетки 3х2,5, свет 3х1,5.
Что не правильно?
30.04.2012 в 07:20:32
Немножко богато - много УЗО. Крайнее правое УЗО можно без ущерба для дела ликвидировать а его нагрузку раскидать по другим.
30.04.2012 в 09:36:14
Kristo написал : Что не правильно?
Это.
Kristo написал : От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ
Кроме того ... Нет вводного аппарата. Розетки прихожей и коридора можно объединить при необходимости, но ТП надо выделить в отдельную группу кабелем 3х1,5. На ВП и духовой шкаф общая линия будет оправдана только при стопроцентной уверенности, что комплект будет зависимым, чтобы следующим вопросом не был вопрос о подключении духовки к кабелю ВП 3х6,0, которых на форуме в изобилии ...
30.04.2012 в 11:14:42
web-rr написал : Крайнее правое УЗО можно без ущерба для дела ликвидировать
Мысль понял, сейчас оформлю графически.
avmal написал : Это. Сообщение от Kristo
От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ
Объединить до 3x10? И один автомат на 40А оставить?
avmal написал : Нет вводного аппарата.
В смысле общего УЗО в квартирном щите на более высокий ток отсечки?
avmal написал : Розетки прихожей и коридора можно объединить при необходимости, но ТП надо выделить в отдельную группу кабелем 3х1,5.
Допустимо ли объединить 2 теплых пола на одной линии, допустим балкон и ванна?
avmal написал : что комплект будет зависимым, чтобы следующим вопросом не был вопрос о подключении духовки к кабелю ВП 3х6,0
Мысль понял, комплект 100% будет НЕ зависимый, следовательно - 2 линии. А какие номиналы и сечение лучше выбрать?
30.04.2012 в 11:59:09
Я так понял не больше 3х комнат у тебя. Ввод один. Свет тоже собирай в одну линию. Розетки по комнатам тоже в одну линию. Одна линия на водогрей и отдельная на холодильник Отдельная линия под кухню. Можно линию ещё одну сделать для слаботочки (звонок, роутер, сигнализация) Всё защитить Дифом или двумя. УЗО в топку. Тем более такую батарею. Но лучше планировку кинь а то как то гадание на кофейной гуще получается.
30.04.2012 в 12:13:27
Kristo написал : Мысль понял, сейчас оформлю графически.
Только не забудьте групповые линии из под этого УЗО под другое поставить.
Kristo написал : Объединить до 3x10? И один автомат на 40А оставить?
Объединить до 3х10,0. Автомат на 50А поставить.
Kristo написал : В смысле общего УЗО в квартирном щите на более высокий ток отсечки?
Ничего похожего. Речь об самом банальном вводном аппарате, которым можно весь щит обесточить.
Kristo написал : Допустимо ли объединить 2 теплых пола на одной линии, допустим балкон и ванна?
Крайне нежелательно. Каким образом вы его будете локализовать в случае выхода из строя?
Kristo написал : комплект 100% будет НЕ зависимый, следовательно - 2 линии. А какие номиналы и сечение лучше выбрать?
3х6,0 - 32А, 3х2,5 - 16А.
30.04.2012 в 12:15:56
Hakamada написал : Я так понял не больше 3х комнат у тебя.
Бинго. Но я вроде писал, что 3х-комнтаная. =)
Hakamada написал : Ввод один.
Сечение? Номинал автомата на "улице"?
Hakamada написал : Свет тоже собирай в одну линию.
А если в одной комнате коротнет - потемки по всей квартире?
Hakamada написал : отдельная на холодильник
Это мне нравится. Учту.
Hakamada написал : Можно линию ещё одну сделать для слаботочки (звонок, роутер, сигнализация)
Есть такая, но вся слаботочка на соседней стенке со шкафом висеть будет.
Hakamada написал : Всё защитить Дифом или двумя. УЗО в топку. Тем более такую батарею.
И опять же утечка или КЗ в ванной потянет за собой конец света по всей квартире?
avmal написал : Автомат на 50А поставить.
А меня ТСЖ не повесит на березе? Сейчас максимальный номинал во внешнем щите - 40, остальные - 25,16,16.
30.04.2012 в 13:02:41
Kristo написал : Сейчас максимальный номинал во внешнем щите - 40, остальные - 25,16,16.
Фотографию можно увидеть? Если мощность ограничивает номинал 40А, значит его трогать нельзя, правда, это ничего не меняет с другими пунктами.
30.04.2012 в 13:03:35
Kristo написал : Бинго. Но я вроде писал, что 3х-комнтаная. =)
Сечение? Номинал автомата на "улице"?
А если в одной комнате коротнет - потемки по всей квартире?
Это мне нравится. Учту.
Есть такая, но вся слаботочка на соседней стенке со шкафом висеть будет.
И опять же утечка или КЗ в ванной потянет за собой конец света по всей квартире?
если коротнёт то фонарик в помощь, или вы собираетесь дальше заниматься делами забив на неисправность? коротить будет новую проводку если вы по ней перфом пройдете или монтаж будет делать бухой жековский электрик.
30.04.2012 в 13:29:15
avmal написал : Если мощность ограничивает номинал 40А, значит его трогать нельзя, правда, это ничего не меняет с другими пунктами.
Вот переделал, но полтинник на вводе меня пугает.
avmal написал : Фотографию можно увидеть?
Черненькие - мои. =/ Тут, кстати, вопрос о заземлении всплывает по фоткам - можно его на корпус щитка делать или не стоит?
Hakamada написал : если коротнёт то фонарик в помощь, или вы собираетесь дальше заниматься делами забив на неисправность?
Я нет, но вариант со старенькими родителями в отсутствие меня - вполне вероятен.
30.04.2012 в 13:48:10
Kristo написал : Черненькие - мои
Ну, и где вы там автомат 40А увидели? Пакетник перед счетчиком, если по уму, надо менять на выключатель нагрузки 63А.
Kristo написал : Вот переделал
А на двухполюсный С50 денег не хватает? И что за чудо вы поставили на вводе квартирного щита? Двухполюсный выключатель нагрузки 63А там вполне будет уместен. УЗО все поменяйте на 63А и продумайте как сгруппировать нагрузки, чтобы половину УЗО выкинуть.