3х-комнатная квартира, панельный дом 137.11 серии, электроплита.
Схема щита - здесь, общий щит - тот что вне квартиры. От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ, по квартире разводка плита 3х6, розетки 3х2,5, свет 3х1,5.
Что не правильно?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.04.2012 в 07:20:32

Немножко богато - много УЗО. Крайнее правое УЗО можно без ущерба для дела ликвидировать а его нагрузку раскидать по другим.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 09:36:14

Kristo написал : Что не правильно?

Это.

Kristo написал : От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ

Кроме того ... Нет вводного аппарата. Розетки прихожей и коридора можно объединить при необходимости, но ТП надо выделить в отдельную группу кабелем 3х1,5. На ВП и духовой шкаф общая линия будет оправдана только при стопроцентной уверенности, что комплект будет зависимым, чтобы следующим вопросом не был вопрос о подключении духовки к кабелю ВП 3х6,0, которых на форуме в изобилии ...

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 11:14:42

web-rr написал : Крайнее правое УЗО можно без ущерба для дела ликвидировать

Мысль понял, сейчас оформлю графически.

avmal написал : Это. Сообщение от Kristo
От общего до квартиры - 2 кабеля 3х6 ВВГ

Объединить до 3x10? И один автомат на 40А оставить?

avmal написал : Нет вводного аппарата.

В смысле общего УЗО в квартирном щите на более высокий ток отсечки?

avmal написал : Розетки прихожей и коридора можно объединить при необходимости, но ТП надо выделить в отдельную группу кабелем 3х1,5.

Допустимо ли объединить 2 теплых пола на одной линии, допустим балкон и ванна?

avmal написал : что комплект будет зависимым, чтобы следующим вопросом не был вопрос о подключении духовки к кабелю ВП 3х6,0

Мысль понял, комплект 100% будет НЕ зависимый, следовательно - 2 линии. А какие номиналы и сечение лучше выбрать?

0
Hakamada
Hakamada
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

30.04.2012 в 11:59:09

Я так понял не больше 3х комнат у тебя. Ввод один. Свет тоже собирай в одну линию. Розетки по комнатам тоже в одну линию. Одна линия на водогрей и отдельная на холодильник Отдельная линия под кухню. Можно линию ещё одну сделать для слаботочки (звонок, роутер, сигнализация) Всё защитить Дифом или двумя. УЗО в топку. Тем более такую батарею. Но лучше планировку кинь а то как то гадание на кофейной гуще получается.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 12:13:27

Kristo написал : Мысль понял, сейчас оформлю графически.

Только не забудьте групповые линии из под этого УЗО под другое поставить.

Kristo написал : Объединить до 3x10? И один автомат на 40А оставить?

Объединить до 3х10,0. Автомат на 50А поставить.

Kristo написал : В смысле общего УЗО в квартирном щите на более высокий ток отсечки?

Ничего похожего. Речь об самом банальном вводном аппарате, которым можно весь щит обесточить.

Kristo написал : Допустимо ли объединить 2 теплых пола на одной линии, допустим балкон и ванна?

Крайне нежелательно. Каким образом вы его будете локализовать в случае выхода из строя?

Kristo написал : комплект 100% будет НЕ зависимый, следовательно - 2 линии. А какие номиналы и сечение лучше выбрать?

3х6,0 - 32А, 3х2,5 - 16А.

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 12:15:56

Hakamada написал : Я так понял не больше 3х комнат у тебя.

Бинго. Но я вроде писал, что 3х-комнтаная. =)

Hakamada написал : Ввод один.

Сечение? Номинал автомата на "улице"?

Hakamada написал : Свет тоже собирай в одну линию.

А если в одной комнате коротнет - потемки по всей квартире?

Hakamada написал : отдельная на холодильник

Это мне нравится. Учту.

Hakamada написал : Можно линию ещё одну сделать для слаботочки (звонок, роутер, сигнализация)

Есть такая, но вся слаботочка на соседней стенке со шкафом висеть будет.

Hakamada написал : Всё защитить Дифом или двумя. УЗО в топку. Тем более такую батарею.

И опять же утечка или КЗ в ванной потянет за собой конец света по всей квартире?

avmal написал : Автомат на 50А поставить.

А меня ТСЖ не повесит на березе? Сейчас максимальный номинал во внешнем щите - 40, остальные - 25,16,16.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 13:02:41

Kristo написал : Сейчас максимальный номинал во внешнем щите - 40, остальные - 25,16,16.

Фотографию можно увидеть? Если мощность ограничивает номинал 40А, значит его трогать нельзя, правда, это ничего не меняет с другими пунктами.

0
Hakamada
Hakamada
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Воронеж

Сообщений: 96

30.04.2012 в 13:03:35

Kristo написал : Бинго. Но я вроде писал, что 3х-комнтаная. =)

Сечение? Номинал автомата на "улице"?

А если в одной комнате коротнет - потемки по всей квартире?

Это мне нравится. Учту.

Есть такая, но вся слаботочка на соседней стенке со шкафом висеть будет.

И опять же утечка или КЗ в ванной потянет за собой конец света по всей квартире?

если коротнёт то фонарик в помощь, или вы собираетесь дальше заниматься делами забив на неисправность? коротить будет новую проводку если вы по ней перфом пройдете или монтаж будет делать бухой жековский электрик.

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 13:29:15

avmal написал : Если мощность ограничивает номинал 40А, значит его трогать нельзя, правда, это ничего не меняет с другими пунктами.

Вот переделал, но полтинник на вводе меня пугает.
http://clip2net.com/s/1RMsq

avmal написал : Фотографию можно увидеть?

http://clip2net.com/s/1RMqz http://clip2net.com/s/1RMr3 Черненькие - мои. =/ Тут, кстати, вопрос о заземлении всплывает по фоткам - можно его на корпус щитка делать или не стоит?

Hakamada написал : если коротнёт то фонарик в помощь, или вы собираетесь дальше заниматься делами забив на неисправность?

Я нет, но вариант со старенькими родителями в отсутствие меня - вполне вероятен.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 13:48:10

Kristo написал : Черненькие - мои

Ну, и где вы там автомат 40А увидели? Пакетник перед счетчиком, если по уму, надо менять на выключатель нагрузки 63А.

Kristo написал : Вот переделал

А на двухполюсный С50 денег не хватает? И что за чудо вы поставили на вводе квартирного щита? Двухполюсный выключатель нагрузки 63А там вполне будет уместен. УЗО все поменяйте на 63А и продумайте как сгруппировать нагрузки, чтобы половину УЗО выкинуть.