02.05.2012 в 12:12:12
Доброго времени суток! Господа мастера подскажите откуда на кабеле ВВГ 2.5х3 на 3 жиле (земле) появляется напряжение, если у него оба конца не подключены. Подключены только фаза и ноль к старой проводки.
02.05.2012 в 12:14:31
Да. Бывает. Собственно, в чём вопрос?
02.05.2012 в 12:18:36
это опасно для электротехники. проводки и человека? и почему так происходит?
02.05.2012 в 12:19:41
я читал что наводки бивают если кабель длинный, а у меня 1.5 м, напряжение между землей и нолем 0,2в
02.05.2012 в 12:19:42
представь себе что твой ВВГ - это конденсатор, одна обкладка которого - фазный провод, а другая - тот неподключенный ..
02.05.2012 в 12:21:26
dad написал : это опасно для электротехники. проводки и человека?
если изоляция линии нормальная, и это не утечка тока, а электромагнитная наводка, то не опасно.
dad написал : почему так происходит?
02.05.2012 в 12:24:20
у меня в каждой розетке такая картина, земля сейчас не подключена, но в последствии планирую подключить, эти наводки никак не повлияют на работоспособность заземления.
02.05.2012 в 12:25:11
нет
02.05.2012 в 12:26:01
я имею ввиду что если мультиком мерию напряжение показывает 2в между землей и нолем. а на прозвон не звонится
02.05.2012 в 12:27:14
4eh написал : закон кулона - это Статика
Закон Кулона - в чистом виде - для статических зарядов, для движущихся:
02.05.2012 в 12:30:28
dad написал : на прозвон не звонится
только мегометр покажет вам истинную картину при измернии напряжением 1000 В. Ваш тестер выдаёт 2-3 В - весьма вероятно, что он существующую утечку (вследствие низкого сопротивления изоляции) не обнаружит.
dad написал : если мультиком мерию напряжение показывает 2в между землей и нолем.
Это нормально. Обычная картина. Попробуйте замерить ток, а не напряжение, либо подключите параллельно вольтметру, например, лампочку 60 Вт. ;)
02.05.2012 в 12:31:06
я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?
02.05.2012 в 12:36:12
dad написал : я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?
Не совсем. Это показывает, что КЗ нет. Целостность и сопротивление изоляции таким образом не определить. Вот если Мегометр выдаст, что на 1000В сопротивление изоляции измеряется мегаомами, то тогда уже можно спать спокойно...
02.05.2012 в 12:37:08
dad написал : я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?
я ж уже написал - для полной уверенности надо не мультиком, а мегометром на 1000 В. В большинстве случаев, действительно, достаточно убедиться, что мультиметр показывает бесконечность при измерении сопротивления между жилами кабеля (при отключенных потребителях и щитке) - это свидетельствует о правильной коммутации в квартире.
02.05.2012 в 12:38:39
ты имеешь ввиду попробовать подключить лампочку 60 вт к земле и нолю? и проверить силу тока?