Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:12:12

Доброго времени суток! Господа мастера подскажите откуда на кабеле ВВГ 2.5х3 на 3 жиле (земле) появляется напряжение, если у него оба конца не подключены. Подключены только фаза и ноль к старой проводки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 12:14:31

Да. Бывает. Собственно, в чём вопрос?

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:18:36

это опасно для электротехники. проводки и человека? и почему так происходит?

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:19:41

я читал что наводки бивают если кабель длинный, а у меня 1.5 м, напряжение между землей и нолем 0,2в

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.05.2012 в 12:19:42

представь себе что твой ВВГ - это конденсатор, одна обкладка которого - фазный провод, а другая - тот неподключенный ..

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 12:21:26

dad написал : это опасно для электротехники. проводки и человека?

если изоляция линии нормальная, и это не утечка тока, а электромагнитная наводка, то не опасно.

dad написал : почему так происходит?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:24:20

у меня в каждой розетке такая картина, земля сейчас не подключена, но в последствии планирую подключить, эти наводки никак не повлияют на работоспособность заземления.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.05.2012 в 12:25:11

нет

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:26:01

я имею ввиду что если мультиком мерию напряжение показывает 2в между землей и нолем. а на прозвон не звонится

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 12:27:14

4eh написал : закон кулона - это Статика

Закон Кулона - в чистом виде - для статических зарядов, для движущихся: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 12:30:28

dad написал : на прозвон не звонится

только мегометр покажет вам истинную картину при измернии напряжением 1000 В. Ваш тестер выдаёт 2-3 В - весьма вероятно, что он существующую утечку (вследствие низкого сопротивления изоляции) не обнаружит.

dad написал : если мультиком мерию напряжение показывает 2в между землей и нолем.

Это нормально. Обычная картина. Попробуйте замерить ток, а не напряжение, либо подключите параллельно вольтметру, например, лампочку 60 Вт. ;)

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:31:06

я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.05.2012 в 12:36:12

dad написал : я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?

Не совсем. Это показывает, что КЗ нет. Целостность и сопротивление изоляции таким образом не определить. Вот если Мегометр выдаст, что на 1000В сопротивление изоляции измеряется мегаомами, то тогда уже можно спать спокойно...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 12:37:08

dad написал : я правильно понимаю, если я мультиком прозваниваю ноль, фазу и землю и они между собой не контачат, значит я могу спать спокойно и этого достаточно чтобы проверить целостность проводки?

я ж уже написал - для полной уверенности надо не мультиком, а мегометром на 1000 В. В большинстве случаев, действительно, достаточно убедиться, что мультиметр показывает бесконечность при измерении сопротивления между жилами кабеля (при отключенных потребителях и щитке) - это свидетельствует о правильной коммутации в квартире.

0
Аватар пользователя
dad

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Сызрань

Сообщений: 29

02.05.2012 в 12:38:39

ты имеешь ввиду попробовать подключить лампочку 60 вт к земле и нолю? и проверить силу тока?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.