Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

07.05.2012 в 22:19:21

Уважаемые мастера, доброго времени суток!

Пятиэтажный кирпичный дом, хрущевка (говорят 64 года постройки), четыре квартиры на этаже, на каждом этаже под потолком вмурованный в стену относительно небольшой квадратный этажный щиток. В щитке белая квадратная фарфоровая панель, на панели четыре пробки (по числу квартир) старого образца, пробки обслуживают фазные провода, нулевых проводов не видно. От этих пробочек сделаны вводы в квартиры алюминевым проводом 2,5 кв - до квартирных щитков с электросчетчиками.
В соседскую квартиру проведен дополнительный новый кабель. Фаза взята с пробочки, а вот ноль и землю они взяли с корпуса этого щитка.

Собственно вопрос: При застройке дома, корпуса таких щитков обязательно зануляют, заземляют или за фарфоровой паелью спрятана нулевая шина приваренная к каркасу этого щитка?

Планируем делать новый ввод, к чему прикручивать нулевой провод? Тоже к корпусу этого щитка?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

07.05.2012 в 22:28:36

guest15 написал : Собственно вопрос: При застройке дома, корпуса таких щитков обязательно зануляют, заземляют или за фарфоровой паелью спрятана нулевая шина приваренная к каркасу этого щитка?

Смотрите на месте - вариантов конструкций море :)

Хоть бы фото сделали - иначе гадание по кофейной гуще

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.05.2012 в 02:31:05

guest15 написал : Собственно вопрос: При застройке дома, корпуса таких щитков обязательно зануляют, заземляют или за фарфоровой паелью спрятана нулевая шина приваренная к каркасу этого щитка?

Планируем делать новый ввод, к чему прикручивать нулевой провод? Тоже к корпусу этого щитка?

99% что стояки дома выполнены алюминием не более 6 квадратов, СУП и ДСУП отсутствуют, короче никакого заземления в вашем доме не предусмотрено проектом и не может быть в принципе. по крайней мере, до того времени, пока вам не проложат новый стояк адекватного сечения и не сдеают СУП в подвале

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.05.2012 в 21:23:53

Вот посмотрите фото:

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.05.2012 в 21:52:43

guest15, Ну похоже, что на этом корпусе щитка есть ноль. Насколько качественно ноль соединен со щитком - большой вопрос. О защитном заземлении тогда не знали, нормы по сечению алюминия для PEN - не было.

Нельзя там никак посмотреть, что скрыто за фарфоровой пластиной?

Соседи сделали ввод (наверняка для стиралки), вы сделаете, еще кто-то.... а стояк-то рассчитан на ток в несколько раз меньше!!! Как вы думаете, кто будет отвечать за сгоревший стояк и сгоревшие приборы в квартирах по стояку?

Кстати, какой баран поставил автомат на 32 и 63 ампера?!!!! Совсем охренели!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 22:03:19

BV написал : Кстати, какой баран поставил автомат на 32 и 63 ампера?!!!! Совсем охренели!

Да ещё и на тонких алюминиевых соплях с переходом через винтовой клеммник. Будем ждать пожарных?

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.05.2012 в 22:31:16

BV написал : Соседи сделали ввод (наверняка для стиралки), вы сделаете, еще кто-то.... а стояк-то рассчитан на ток в несколько раз меньше!!! Как вы думаете, кто будет отвечать за сгоревший стояк и сгоревшие приборы в квартирах по стояку?

Если мы поставим автомат 25А вместо старой пробки, что скажете? (Подвод фазы снизу пробки выполнен 4кв. алюминиевым проводом.)

BV написал : Нельзя там никак посмотреть, что скрыто за фарфоровой пластиной?

Проблематично. Эту фарфоровую пластину можно снять открутив два болта сверху. Но что будет когда ее потянуть наружу? При включенном стояке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.05.2012 в 23:16:22

guest15 написал : Если мы поставим автомат 25А вместо старой пробки, что скажете?

Спрошу на сколько была пробка и предложу поставить такой же автомат.

guest15 написал : Но что будет когда ее потянуть наружу? При включенном стояке.

Лучше не надо... Выключить стояк, потом работать... это дело электрика

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.05.2012 в 23:17:24

guest15 написал : 4кв. алюминиевым проводом.)

Уверены, что не 2.6 ?

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

10.05.2012 в 21:35:17

BV написал : Уверены, что не 2.6 ?

Уверен. Точно не 2.5кв. Больше.

Нутрянку нашего щита на пятом этаже сделать не удается, зато есть фото раскрытого щита с первого этажа. Здесь нет фарфоровой панельки с пробками.

Здесь видно четыре большие стояковые скрутки. Вторая справа - ноль, другие - фазные.

Сечение подходящих снизу к скруткам стояковых проводов больше, чем сечение уходящих вверх (я не имею ввиду квартирные провода, отходящие к квартирам на этом же, первом, этаже).

В прорехе на изоляции нулевого стоякового провода видно, что подходящий снизу стояковый проводник состоит из не менее чем пяти алюминевых жил сечением не менее 1,5кв каждая. Уходящий вверх более тонкий стояковй провод, похоже, монолитный, тоже алюминий. Здесь напряжение между фазной скруткой и корпусом щита отсутствует.

0
Вложение
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.05.2012 в 21:42:18

guest15 написал : Здесь напряжение между фазной скруткой и корпусом щита отсутствует.

Соединения с корпусом нет, вот и отсутствует. У Вас на этаже похоже соединение есть, но, вероятно, самодеятельное, в любом случае зануляться нельзя. И к тому же крайняя правая фазная скрутка греется.

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

11.05.2012 в 21:32:31

BV написал : Спрошу на сколько была пробка и предложу поставить такой же автомат.

Предполагаю, что изначально была на 16А, поскольку отходящий провод до квартирного щитка с электросчетчиком - 2.5кв алюминием. Новый ввод в квартиру планируется делать медью 4кв. Через вводной автомат 25А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

12.05.2012 в 08:05:55

guest15 написал : Через вводной автомат 25А.

Вы в подьезде не один, а стояк старый - какое сечение?

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.05.2012 в 22:29:34

BV написал : Вы в подьезде не один, а стояк старый - какое сечение?

Пока точно не скажу. Надо будет померить диаметр стояковых проводов на первом этаже.

Кстати, замерил напряжение между корпусом щита и фазой на всех этажах - нулевые показания. (Кроме нашего пятого этажа, у нас 220в.)

Напряжение между фазными клеммами на пробках в этажных щитках - 380в.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу