Железный трос порядка 3мм, висит между домой и сараем, длина около 10 м. Ближайшая земля - в коробке с автоматами, туда веду отдельный провод 2,5 мм - от троса порядка 4 м. по пластиковому коробу в доме (в нем также лежит другой провод). Не опасно ли это при разряде, который может гипотетически попасть в трос ?
Tos написал :
Не опасно ли это при разряде, который может гипотетически попасть в трос
это уже надо подключать не к заземлению а к контуру молниеотвода.. совершенно независимые системы и никак не соединяются. но.... если целью ставится устроить *электрический стул * или подобное- тогда в коробку. а лучше сразу к щиту на шину заземления
Tos написал :
Железный трос порядка 3мм, висит между домой и сараем, длина около 10 м. Ближайшая земля - в коробке с автоматами, туда веду отдельный провод 2,5 мм - от троса порядка 4 м. по пластиковому коробу в доме (в нем также лежит другой провод). Не опасно ли это при разряде, который может гипотетически попасть в трос ?
Оставьте тросик в покое .
А то получите персональный "громоотвод" именно так в кавычках, ибо нормального громоотвода не получится а все наводки и разряды будут вашими.
Мля, вот нахрена я тянул тогда к нему кабель от щита) А почему нормального не получится?
И, кстати, я не видел, чтобы иначе заземляли, все равно либо от щита, либо сразу от земли, но ведут к тросику землю.
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
Трос должен быть не "заземлен на воткнутый в землю гвоздь под яблоней", а подключен к РЕ-проводнику сети.
В плане молниезащиты - лучше, если трос экранирован искусственными или естественными молниеприемниками (столбы ВЛ, высокие деревья). Иначе - резко возрастают требуемые сечения проводников, если рассчитывать на ПУМ в трос.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Трос должен быть не "заземлен на воткнутый в землю гвоздь под яблоней", а подключен к РЕ-проводнику сети.
В плане молниезащиты - лучше, если трос экранирован искусственными или естественными молниеприемниками (столбы ВЛ, высокие деревья). Иначе - резко возрастают требуемые сечения проводников, если рассчитывать на ПУМ в трос.
Таким образом, отдельный кабель от троса до земли в щите (к которому, в свою очередь, приходит полноценная земля из контура) = хорошее решение?
А в качестве молниезащиты можно считать тогда столбы ВЛ, которые стоят неподалеку) На ПУМ не рассчитываю ни в коем разе.
Tos написал :
Таким образом, отдельный кабель от троса до земли в щите (к которому, в свою очередь, приходит полноценная земля из контура) = хорошее решение?