Kest430
Kest430
Новичок

Регистрация: 24.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

25.05.2012 в 13:07:23

Дано: 2к.кв. в новостройке. На лестнице стоит 1р автомат на 50А от IEK (возможно буду его менять через год-другой. Сейчас у всех идут ремонты - боюсь что сопрут) Счетчик в квартирном щитке. в ТСЖ сказали что дают по 10кВт на квартиру, т.е. это ~45А

Долго курил этот форум до регистрации. Примерно прикинул разводку электрики. Прошу конструктивной критики эл.щитка ссылка на картинку

Заранее благодарен, Константин.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.05.2012 в 13:22:10

почему не все потребители под УЗО?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

25.05.2012 в 13:24:41

Я бы ванну повесил таки на УЗО с током 10 мА,а на холодильник я обычно дифф.ставлю :) Да и УЗО желателен везде,понятно что не экономно,но вы же для себя и своей семьи делаете?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 13:30:22

Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

0
Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

25.05.2012 в 13:34:41

Слона то и не увидели :) тов. ionchik, прав!

0
Welk
Welk
Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 13:46:06

зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 13:48:39

Welk написал : зачем там 63А если выше стоит автомат на 40?

Ага, и вся хата без света!

0
Welk
Welk
Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 13:53:06

это каким образом, интересно?

Вот УЗО на варочную и духовку я бы поменял на АС, по-моему там А ни к чему, ну и свет в мокрых помещениях убрал бы под УЗО как и тёплые полы. А водогрея не будет?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.05.2012 в 13:54:33

ionchik написал : Два розовых УЗО(или какие они там по цвету) на 63А заменить надо!

одновременно с заменой автомата 2п В40 на ВН на 63-100А. зачем мощность самому себе излишне ограничивать? для этого уже есть С50 в этажном щите

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 14:08:58

Welk написал : это каким образом, интересно?

Считаем: 16*3=48*1.45=69.6А можно выжать из этой линии в течении часа, но автомат на 40 ограничит это значение до 58А, где гарантия что УЗО на 40(даже если оно с запасом) не крякнет с КЗ в течении часа от таких токов, вот и вся хата без света.....................но это всё только теоретически, на практике - будем посмотреть!;)

0
Welk
Welk
Местный

Регистрация: 03.05.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 130

25.05.2012 в 14:45:16

Гарантий конечно никаких и запас дело хорошее, просто разница в цене на УЗО типа А на 40 и на 63А весьма существенна. Да и складывать все линии по току не совсем корректно, ну не будет никогда такого чтобы они все были нагружены одновременно по-максимуму. По-хорошему, конечно, надо сделать как andrewkhv советует, тогда и УЗО на 63А будут к месту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.