Насколько корректно вставлять многожильный кабель в клеммник вроде этого http://www.detech-shop.de/out/pictures/z1/sol_4044918398213_pic1_1_z1.jpg ? А если через наконечник для многожилки?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.05.2012 в 17:09:40

Tos написал : Насколько корректно вставлять многожильный кабель в клеммник

Совсем не корректно.Для этого есть другие клемники Ваго.

0
Tos
Tos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 169

28.05.2012 в 17:13:27

У меня комбинация проводов в коробке будет - многожильные и одножильные. Как их лучше соединить между собой?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.05.2012 в 17:14:51

222 серия.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.05.2012 в 17:17:50

вот такой

0
Вложение
Tos
Tos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 169

28.05.2012 в 17:19:49

дружба написал : вот такой

Т.е. в него можно и обычный жесткий и многожилку? (ВВГ с ПУНГП)

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.05.2012 в 17:25:07

Tos написал : Т.е. в него можно и обычный жесткий и многожилку?

Можно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128031

28.05.2012 в 17:45:11

Tos написал : (ВВГ с ПУНГП)

Только вот ПУНГП в квартире - некорректно

0
Tos
Tos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 169

28.05.2012 в 18:17:29

BV написал : Только вот ПУНГП в квартире - некорректно

Дача

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.05.2012 в 18:20:50

Tos написал : Дача

ПУГНП как бы это помягче... пожарникам не нравится, статистика возгораний у них видишь ли. Ну а так, на Ваше усмотрение, имущество то Ваше, жизни Ваши и всех кто на даче может отдыхать - всё это зависит от качества кабеля, в частности его изоляции.

0
Tos
Tos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 169

28.05.2012 в 18:30:53

web-rr написал : ПУГНП как бы это помягче... пожарникам не нравится, статистика возгораний у них видишь ли. Ну а так, на Ваше усмотрение, имущество то Ваше, жизни Ваши и всех кто на даче может отдыхать - всё это зависит от качества кабеля, в частности его изоляции.

Ну там его от ВВГ в коробке до розетки - пару метров в гофре... Думаю нормально.