Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

29.05.2012 в 14:07:01

Добрый день. Имеется двушка в панельке серии II-18-01/12 этажей. Хочу установить щиток в квартире, счетчик останется в подъездном щите. Почитал форум, исходя из полученных знаний набросал схему щитка, прошу указать на ошибки. Вот что у меня получилось:

Фото подъездного щита:

Моё то что под номером 75

Вопросы:

  • правильно ли я понимаю исходя из фото подъездного щитка у меня система TN-C-S? Я собираюсь везде прокладывать провод NYM 2.5(1.5)x3, PE подключать в щитке на шинку N, в розетках не подключать.
  • правильно ли я понимаю что у меня ввод в квартиру 2,5мм2 алюминий?
  • посоветуйте какой встраиваемый щиток выбрать?

Заранее спасибо!

0
Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

31.05.2012 в 01:39:25

Ну неужели на форуме нет специалистов, или схема настолько хороша что не требует комментариев?:)

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

31.05.2012 в 07:43:01

Dias1 написал : Ну неужели на форуме нет специалистов, или схема настолько хороша что не требует комментариев?

я бы подсказал все но не вижу фото на мобильном, выкладывайте по нормальному на сайт прямо

0

Переделка зарядных устройств и не только

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.05.2012 в 08:07:23

узо на 10мА 16А перегружено. 10мА ставят на единственную групповую линию, а их три. ставьте 30мА 40А

Dias1 написал : у меня система TN-C-S

у вас TN-S

Dias1 написал : PE подключать в щитке на шинку N

РЕ подключать на шину РЕ и никак не на N. не смог рассмотреть, куда подключен РЕ-отвод от РЕ стояка (желтозеленый толстый провод)

0
Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

31.05.2012 в 09:58:23

я бы подсказал все но не вижу фото на мобильном, выкладывайте по нормальному на сайт прямо

Выкладываю: Схема

Подъездный щиток

узо на 10мА 16А перегружено. 10мА ставят на единственную групповую линию, а их три. ставьте 30мА 40А

Так ведь в мокрые помещения рекомендуется ставить 10мА. Получается тогда нужно по 10мА на каждую цепь ставить?

0
Вложение
Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

01.06.2012 в 09:49:20

Принял решение немного упростить схему, убрав одно УЗО. Теперь она выглядит так:

Уважаемые специалисты, скажите будет ли в таком виде схема работоспособна?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2012 в 11:02:15

Можно использовать связку УЗО 25А/10мА (есть у Шнайдера) и автоматы С6+С10+С10. Тогда более-менее всё будет в балансе.

0
Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

05.06.2012 в 13:43:56

Уважаемые форумчане! Почитав форум подкорректировал схему, которую планирую собирать в щитке. Вот она:

У меня несколько вопросов к экспертам:

  1. собственно, схема - будет ли она в таком виде фунциклировать? надо ли что то добавить или, наоборот, убрать? 2.я так понял что сейчас у меня в квартиру заходит два провода 2,5мм алюм (см. фото щитка) - соотвественно группа освещения и розеток. Собираюсь все поменять и протянуть новый ввод от щитка в подъезде до щитка в квартире. Вопрос какую марку и сечение провода выбрать?
  2. хватит ли 2,5мм для духового шкафа?

Заранее спасибо.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.06.2012 в 14:09:50

Dias1 написал : У меня несколько вопросов

  1. Будет.
  2. ВВГ, NYM ... 3х4,0(6,0).
  3. Хватит.
0
Dias1
Dias1
Новичок

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

06.06.2012 в 10:36:57

avmal написал :

  1. Будет.
  2. ВВГ, NYM ... 3х4,0(6,0).
  3. Хватит.

Спасибо.

Еще есть вопрос по прокладке кабеля. У меня ситуация следующая - пол будет стоять на лагах, дальше OSB плита, потом ламинат. Основную часть проводки планирую кинуть по полу. Можно ли ВВГнг-ls прокладывать между лагами без каких либо каналов или гофрированных трубок? Если нет, то как поступить в данной ситуации?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2012 в 11:21:46

Dias1 написал : как поступить в данной ситуации?

Металлорукав.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу