14.06.2012 в 15:00:21
У меня 2-ка 45 кв.м в панельной 9-ке, 1976 г. постройки, серия И-515/9ш Текущая схема щитка такая: Старый провод из электро счетчика не могу понять какой, похоже на 6-ку, алюминий.
Предполагаемая новая схема такая:
Посмотрите пожалуйста схему, нормальная она или нет.
Есть вопросы:
Фотки щитка на площадке (мой счетчик слева, черный):
14.06.2012 в 16:26:46
Народ, ну помогите пожалуйста !
14.06.2012 в 16:37:12
alexvreg написал :
- Какой сечение кабеля надо на электроплиту (варочная поверхность + духовка) ?
3*6 нужен. Но разве у Вас варочная с духовкой составляют единый зависимый комплект? Почему у вас номиналы автоматов на линиях розеток - 25А? Вы уже нашли розетки на 25А?
14.06.2012 в 16:37:45
Автомат на 25А - розетки кухня - меняете на автомат 16А Автомат на кондиционер аналогично меняется на 16А 1) 10 квадратов 2) На варочную 6 квадратов, на духовку отдельная линия кабелем 2.5 квадрата и автоматом 16А 3) За счетчик Мосэнерго отвечает? Вот их и приглашайте для перепломбировки. 4) Сгореть может даже вольфрамовый сплав с температурой плавления 3500 С. Фото щитка нечем сделать?
14.06.2012 в 17:04:47
На кухню решил положить больше 16А, потому что там - чайник (2,2-2,4 КВт), микроволновка (800 -900 Вт), холодильник, телевизор, уничтожитель мусора под мойкой, кофеварка, вытяжка. Хватит ли на все эти 16А. Можно ли поставить не 25А, а 20 А на кабель 3x2,5? Если нет, то на какие группы лучше разбить?
Какое обычно сечение у аллюминевого кабеля,который подходит на вход счетчика в таких старых 9-этажках?
14.06.2012 в 20:36:49
Сфотографируйте щиток, будем смотреть. У нас например дом почти как у вас (9-этажка 1975 года) и до счетчика идет алюминий 4 квадрата.
14.06.2012 в 20:40:25
alexvreg написал : На кухню решил положить больше 16А, потому что там - чайник (2,2-2,4 КВт), микроволновка (800 -900 Вт), холодильник, телевизор, уничтожитель мусора под мойкой, кофеварка, вытяжка. Хватит ли на все эти 16А. Можно ли поставить не 25А, а 20 А на кабель 3x2,5? Если нет, то на какие группы лучше разбить?
Поймите вы, автоматом нужно защищать не только кабель, но и самое слабое место в линии. У вас розетка в линии и есть этим местом, так как они обычно рассчитаны на 10-16А. Значит автомат не более B16. У него и так запас на отсечку есть и он при достижении 16-20А сразу не выключиться.
15.06.2012 в 10:17:27
Фотки щитка на площадке (мой счетчик слева, черный):
По стечению обстоятельств на моем счетчике не стоит пломба на подсоединение проводов (есть пломба только на сам счетчик). Т.е я могу поменять и вход и выход. На выход поставлю 10-ку, дальше пойдет до рубильника и затем до автоматов тоже 10-ка. Но вот входной кабель не пойму как заменить. Он идет от рубильника, потом какая-то скрутка (похоже что скрутка, запаянная плюс изолента), пока не вскрывал изоленту, потом этот провод заходит в черный пластмассовый шар под котором сделано соедниение с кабелем стояка. Можно ли соединять под этим шаром новую медь и старый аллюминий? Не будет ли окисляться?
Насчет кухни я понял. Делаю до всех розеток по 16А 3x2,5, на кухне получается 2 линии по 16А, без учета варочной поверхности и духовки. Остается вопрос с эл.плитой. Подскажите как раскидать главные узлы. Вариант 1:
Вариант 2:
уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты, автоматы Legrand - 32А (1 шт.), 16А (3 шт), 20А (1 шт.), 25А (3 шт.), 63А (1 шт), УЗО 63А (1шт.), УЗО 16А (1 шт.)
15.06.2012 в 16:17:56
Ау...
18.06.2012 в 09:42:54
ап
18.06.2012 в 10:01:46
alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты,
пригодится в другом месте. по нормативам нужно 3х6,0
18.06.2012 в 10:44:43
alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты
По нормативам действительно нужно 3x6, но для Вашей плиты подойдет и 3x4. Оставляйте. То что Вы называете черным шаром именуется - "орех", они и существуют для соединения меди с алюминием. Ау кричать не всегда полезно, здесь не круглосуточная техподдержка.
18.06.2012 в 10:54:30
Rumato написал : но для Вашей плиты подойдет и 3x4.
сечение выбирается не по плите, а по автомату, которым собрались защищать. раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата
18.06.2012 в 11:04:02
Спасибо за ответы.
"они и существуют для соединения меди с алюминием." - т.е можно медь 3x10 туда воткнуть? А то я собрался уже покупать 1 метр 3x10 алюминия чтобы туда воткнуть (чтобы окисления всякого не было между алюминием и медью)
"раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата" - сейчас на плиту идет 3x4 алюминий и автомат стоит советский на 40А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу