Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

14.06.2012 в 15:00:21

У меня 2-ка 45 кв.м в панельной 9-ке, 1976 г. постройки, серия И-515/9ш Текущая схема щитка такая: Старый провод из электро счетчика не могу понять какой, похоже на 6-ку, алюминий.

Предполагаемая новая схема такая:

Посмотрите пожалуйста схему, нормальная она или нет.

Есть вопросы:

  1. Какое сечение кабеля надо на участок от счетчика до квартиры (6 кв.мм или 10 кв.мм) ?
  2. Какой сечение кабеля надо на электроплиту (варочная поверхность + духовка) ?
  3. Можно ли оставить старый кабель от подъезда до счетчика? Если его надо менять, то сможет ли это сделать ЖЭК'овский электрик или надо из Мосэнерго электрика (пломбы)? Разрешат ли вообще менять этот провод.
  4. Может ли сгореть старый провод от подъезда до счетчика, если его оставить как есть?

Фотки щитка на площадке (мой счетчик слева, черный): https://www.dropbox.com/sh/znzwpkmgr56rcxo/L3wHuIPBab

0
Вложение
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

14.06.2012 в 16:26:46

Народ, ну помогите пожалуйста !

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.06.2012 в 16:37:12

alexvreg написал :

  1. Какой сечение кабеля надо на электроплиту (варочная поверхность + духовка) ?

3*6 нужен. Но разве у Вас варочная с духовкой составляют единый зависимый комплект? Почему у вас номиналы автоматов на линиях розеток - 25А? Вы уже нашли розетки на 25А?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.06.2012 в 16:37:45

Автомат на 25А - розетки кухня - меняете на автомат 16А Автомат на кондиционер аналогично меняется на 16А 1) 10 квадратов 2) На варочную 6 квадратов, на духовку отдельная линия кабелем 2.5 квадрата и автоматом 16А 3) За счетчик Мосэнерго отвечает? Вот их и приглашайте для перепломбировки. 4) Сгореть может даже вольфрамовый сплав с температурой плавления 3500 С. Фото щитка нечем сделать?

0
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

14.06.2012 в 17:04:47

  • Вечером сфоткаю электрощиток.
  • В магазине сказали что на электро плиту достаточно 3x4, поэтому его купил. Заменю на 3x6
  • У меня сейчас на электроплиту(там же и духовка, старая электроплита) идет один провод с автоматом 40А. Поэтому я решил новую систему (варочная поверхность + духовка) сделать также, на одном проводе и на одном автомате. Т.е мне надо вести провод 3x6 с автоматом 32А на варочную поверхность (32А*220В = 7040 Вт) и отдельно провод 3x2,5 с автоматом 16А на духовку (16А*220В = 3520 Вт) ? Как же сейчас хватает 40А на электроплиту (там же есть и духовка)? Можно сделать как было. Т.е положить новый провод 3x6 с автоматом 40А на подрозетник. там от этого кабеля запитать варочную поверхность (где то 7 КВт) и духовку (где то 1,6-1,8 КВт)? Вроде 40А*220В = 8,8 Квт?

На кухню решил положить больше 16А, потому что там - чайник (2,2-2,4 КВт), микроволновка (800 -900 Вт), холодильник, телевизор, уничтожитель мусора под мойкой, кофеварка, вытяжка. Хватит ли на все эти 16А. Можно ли поставить не 25А, а 20 А на кабель 3x2,5? Если нет, то на какие группы лучше разбить?

Какое обычно сечение у аллюминевого кабеля,который подходит на вход счетчика в таких старых 9-этажках?

0
Аватар пользователя
Электрик II

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Киев

Сообщений: 10

14.06.2012 в 20:36:49

Сфотографируйте щиток, будем смотреть. У нас например дом почти как у вас (9-этажка 1975 года) и до счетчика идет алюминий 4 квадрата.

0
Аватар пользователя
Электрик II

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Киев

Сообщений: 10

14.06.2012 в 20:40:25

alexvreg написал : На кухню решил положить больше 16А, потому что там - чайник (2,2-2,4 КВт), микроволновка (800 -900 Вт), холодильник, телевизор, уничтожитель мусора под мойкой, кофеварка, вытяжка. Хватит ли на все эти 16А. Можно ли поставить не 25А, а 20 А на кабель 3x2,5? Если нет, то на какие группы лучше разбить?

Поймите вы, автоматом нужно защищать не только кабель, но и самое слабое место в линии. У вас розетка в линии и есть этим местом, так как они обычно рассчитаны на 10-16А. Значит автомат не более B16. У него и так запас на отсечку есть и он при достижении 16-20А сразу не выключиться.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.06.2012 в 20:43:50

alexvreg написал : Можно сделать как было

Нет, это недопустимо.

0
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

15.06.2012 в 10:17:27

Фотки щитка на площадке (мой счетчик слева, черный): https://www.dropbox.com/sh/znzwpkmgr56rcxo/L3wHuIPBab

По стечению обстоятельств на моем счетчике не стоит пломба на подсоединение проводов (есть пломба только на сам счетчик). Т.е я могу поменять и вход и выход. На выход поставлю 10-ку, дальше пойдет до рубильника и затем до автоматов тоже 10-ка. Но вот входной кабель не пойму как заменить. Он идет от рубильника, потом какая-то скрутка (похоже что скрутка, запаянная плюс изолента), пока не вскрывал изоленту, потом этот провод заходит в черный пластмассовый шар под котором сделано соедниение с кабелем стояка. Можно ли соединять под этим шаром новую медь и старый аллюминий? Не будет ли окисляться?

Насчет кухни я понял. Делаю до всех розеток по 16А 3x2,5, на кухне получается 2 линии по 16А, без учета варочной поверхности и духовки. Остается вопрос с эл.плитой. Подскажите как раскидать главные узлы. Вариант 1:

  • от счетчика на гребенку, потом от гребенки пошло на автоматы
  • автоматы такие:
    1. 32А, каб. 3x4, линия на варочную поверхность (45 см, 3-х комфорочная панель, максимальная мощность что нашел это 5,5 кВт)
    1. 63А каб. 3x10
    1. УЗО 63А каб. 3x10 (подключается после автомата на 63А), после УЗО идет линия 3x10 на считок в квартиру, там все остальные автоматы по комнатам

Вариант 2:

  • от счетчика на гребенку, потом от гребенки пошло на автомат 63А (3x10), после него УЗО 63А(3x10), после него автомат 32А 3x4 (варочная поверхность) и линия на 3x10 на считок в квартиру.

уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты, автоматы Legrand - 32А (1 шт.), 16А (3 шт), 20А (1 шт.), 25А (3 шт.), 63А (1 шт), УЗО 63А (1шт.), УЗО 16А (1 шт.)

0
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

15.06.2012 в 16:17:56

Ау...

0
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

18.06.2012 в 09:42:54

ап

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 10:01:46

alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты,

пригодится в другом месте. по нормативам нужно 3х6,0

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.06.2012 в 10:44:43

alexvreg написал : уже куплен провод 3x4 11 метров от площадки до плиты

По нормативам действительно нужно 3x6, но для Вашей плиты подойдет и 3x4. Оставляйте. То что Вы называете черным шаром именуется - "орех", они и существуют для соединения меди с алюминием. Ау кричать не всегда полезно, здесь не круглосуточная техподдержка.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.06.2012 в 10:54:30

Rumato написал : но для Вашей плиты подойдет и 3x4.

сечение выбирается не по плите, а по автомату, которым собрались защищать. раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата

0
Аватар пользователя
alexvreg

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Москва

Сообщений: 149

18.06.2012 в 11:04:02

Спасибо за ответы.

"они и существуют для соединения меди с алюминием." - т.е можно медь 3x10 туда воткнуть? А то я собрался уже покупать 1 метр 3x10 алюминия чтобы туда воткнуть (чтобы окисления всякого не было между алюминием и медью)

"раз С32 - то 6 квадратов. ну или убавить до С25 и оставить 4 квадрата" - сейчас на плиту идет 3x4 алюминий и автомат стоит советский на 40А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу