Июлька
Июлька
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 22

14.06.2012 в 19:12:47

Добрый день! Помогите советом! Делать ли ДСУП в ванной? Реконструированная электросеть в сталинке 1958 года. Земля в щитке есть (будем тянуть новую линию в квартирный щиток).
ВАнна чугунная, трубы - полипропилен. В ванной стиральная машина и розетка. Надо ли дополнительно присоединять земляной провод к КУП от розетки, от ванны, смесителя и сушилки к шине РЕ в квартиром щите?
Сейчас делаем ремонт в ванной, есть возможность все это сделать Очень нужен ответ!!!

Фото щитка на этаже

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.06.2012 в 20:15:31

Июлька написал : Делать ли ДСУП в ванной?

Вам сам бог велел: заземлиться и спасти свою совесть! А может и жизнь.

0
нервный
нервный
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

14.06.2012 в 22:47:29

Июлька написал : к КУП

так у вас там натурально стоит КУП или.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116624

14.06.2012 в 23:24:11

Июлька написал : ВАнна чугунная, трубы - полипропилен. В ванной стиральная машина и розетка. Надо ли дополнительно присоединять земляной провод к КУП от розетки, от ванны, смесителя и сушилки к шине РЕ в квартиром щите?

Думаю - Да. Если бы трубы были стальные - еще под вопросом.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2012 в 00:55:16

Июлька написал : Фото щитка на этаже

оо, опять надо кипиш поднимать

  1. дифы С25, надо полагать ,защищают кабель 2.5 квадрата? вторые незадействованные дифы - это потому что на этаже 2 квартиры, а не 4?
  2. пучок нулей зажат одним орехом. правда, обе квартиры от одной фазы, но тем не менее. интересно, насколько хорошо там винты затянуты?
  3. не разберу, что за куча кабелей СИЗами соединена. откуда и куда они идут?
0
Июлька
Июлька
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 22

15.06.2012 в 06:55:13

Спасибо за ответы! нервный, КУП будем делать, купила коробочку. В ванной раньше ничего заземлено не было.

andrewkhv, на этаже 4 квартиры. Две подключены к этому щитку, две остались на старом двухпроводном стояке (в квартире)

Вопрос: в техническом циркуляре читала, что смесители, полотенцесушители подсоединненные к ПВХ трубе не нужно подключать к системе уравнивания потенциалов, это верно?

0
нервный
нервный
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.06.2012 в 07:47:10

Июлька написал : нервный, КУП будем делать, купила коробочку

куп это не только коробочка но и отдельная добротная земля из щита. вы потяните землю из щитка?

0
Июлька
Июлька
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 22

15.06.2012 в 09:08:27

нервный, да, мы будем тянуть из щита ноль, фазу и землю, проводом 3х4.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.06.2012 в 09:13:52

Июлька написал : мы будем тянуть из щита ноль, фазу и землю, проводом 3х4.

куда тянуть? к КУП?

0
Июлька
Июлька
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 22

15.06.2012 в 09:56:33

Тянуть будем в квартирный щиток. Ноль и фазу на счетчик далее вводный автомат, далее автоматы и дифы по группам и т.д. Землю из этажного щита на земляную шину квартирного щита, с квартирной "земли" в КУП.

0
Насяникамана
Насяникамана
Новичок

Регистрация: 15.06.2012

Алматы

Сообщений: 14

15.06.2012 в 11:13:42

В вашем случае, соединять КУП с РЕ квартирного щита отдельным проводником не требуется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.