Здравствуйте.На даче хочу снять старую воздушку,которая шла к сараю,а новую завести в дом.Порылся на форуме и что в итоге получается: от столба СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?) ,переход через зажимы Нилед Р-645 на медь ВВГнг2*10, вход в дом в гофре через мет.трубу сразу в щит.Далее на входе дифф Легран С40 30мА( остался после ремонта в квартире),затем счетчик Меркурий 2тарифа 5-60А,затем автоматы по16А для дома и один двойной автомат на 32А для сарая(бани).К бане вывести через мет.трубу наружу 2*4 в мет.гофре по сайдингу. Проводка медная, в доме поделена на 3 линии: 1эт., 2эт., рабочая зона кухни.Свет совмещен с розетками,все проложено наружными кабель-каналами.Освещение энергосберегающими лампами,на первом этаже конвекторы в сумме 3кВт,на кухне бойлер на 1,5кВт ,холодильник и СВЧ. В бане планирую водонагреватель. Теперь вопросы: 1.какой корпус щитка предпочтительнее купить пластик или метал(заземления ведь нет),стены деревянные. 2.что добавить в щиток(мож УЗО после счетчика?но без земли не работает вроде?), 3.какой кабель взять для линии к бане. 4.Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом.Стоит ли ставить автомат в самой бане ,короче,покритикуйте чайника...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

22.06.2012 в 16:46:18

sceneo написал : СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?)

СИП-4 2*16

Как планируете подключать СИП к ВЛ?

sceneo написал : Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом

Нет.

0
sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

22.06.2012 в 19:17:03

.....ну мож местный электрик сам сообразит.....

0
sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

22.06.2012 в 19:19:03

.....где-то видел зажимы специальные,но подключать буду точно не я. Что в этом деле посоветуете?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

23.06.2012 в 09:09:40

sceneo написал : мож местный электрик сам сообразит

Пол-процента надежды?

sceneo написал : зажимы специальные

ВЛ выполнена неизолированными проводами? Тогда что-нибудь вроде http://electro-mpo.ru/card3721.html#.T-VOahc9WK8 Прокалывающий зажим и колпачок для ответвления СИП, "некусачий" - для проводов ВЛ. Провода надо зачищать до блеска и смазывать - но нет уверенности, что электрик не пропустит "лишние" действия.

0
sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

24.06.2012 в 13:48:02

...ну электрик какой есть....меня туда не пустят. По зажимам понял,спасибо. По поводу щита,пластик или металл? Как Вы считаете какой счетчик на 2 тарифа подойдет лучшим образом для дачи или лучше поставить традиционный,однотарифный электромеханический? Все равно наверное надо менять, старому уже лет 20 будет. На сайте электромонтаж некоторые счетчики отмечены"для москвы",как они будут работать в области? У нас часто напряжение ниже 200.

0
sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

25.06.2012 в 15:07:00

....и вот УЗО ставить после счетчика, если да то с какой характеристикой?

0
sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

25.06.2012 в 17:41:00

....предположительно 63А. Что скажут уважаемые спецы?

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

25.06.2012 в 22:21:56

sceneo написал : ... некоторые счетчики отмечены"для москвы",как они будут работать в области? У нас часто напряжение ниже 200.

Нормально. Для Москвы- значит московский тариф, а не областной, хоття сейчас и в области время переключения тарифов такое же как и в Москве.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.06.2012 в 18:39:42

sceneo написал : от столба СИП 2*10мм(кажись сип-4 ?)

СИП-5нг 2х16 мм2.

При 2-х проводном ответвлении к дому нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления текут рабочие токи в полном объеме из-за чего высока, 1/2, вероятность отгорания нейтрального провода ответвления!

Про нюансы схемы, монтажа системы питания с типом заземления ТТ не однократно писал на форуме.

sceneo написал : переход через зажимы Нилед Р-645 на медь ВВГнг2*10, вход в дом в гофре через мет.трубу сразу в щит.

Лучше СИП без неоправданных контактных соединений завести непосредственно в щит, вроде тоже описывал на форуме как СИП заводить в автомат. Если и делать переход то лучше на 2-ва кабеля ВВГнгнд-1 10 мм2. Еще лучше вообще счетчик на столб и подземный ввод бронированным кабелем.

sceneo написал : Далее на входе дифф Легран С40 30мА( остался после ремонта в квартире),затем счетчик Меркурий 2тарифа 5-60А

Общий аппарат дифзащиты нужно ставить после счетчика, а перед счетчиком автомат.

sceneo написал : Теперь вопросы: 1.какой корпус щитка предпочтительнее купить пластик или метал(заземления ведь нет),стены деревянные.

Предпочтительней железный.

sceneo написал : 2.что добавить в щиток(мож УЗО после счетчика?но без земли не работает вроде?)

Аппараты дифзащиты относятся к основным аппаратам защитного отключения и обязательны к установке совместно с аппаратами защиты от сверх токов. Аппараты дифзащиты единственные рекомендуются в дополнение к аппаратам защиты от сверх токов для повышения безопасности в старом жилищном фонде при 2-х проводных групповых линиях без заземления!

sceneo написал : 3.какой кабель взять для линии к бане.

Бронированный, 3-х жильный, сечением ≥4 мм2, в зависимости от расстояния.

sceneo написал : 4.Можно ли вести мет.гофру с кабелем под сайдингом.

Можно, но только если гофра из нержавейки, кабель защищен как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой.

sceneo написал : Стоит ли ставить автомат в самой бане

Если групп не много то в бане достаточно групповых автоматов.

sceneo написал : ....и вот УЗО ставить после счетчика, если да то с какой характеристикой?

G (S).

sceneo написал : ....предположительно 63А. Что скажут уважаемые спецы?

Это не характеристика, а рабочий ток, если Вы это имели в виду, то да, правильно, ток общего ВДТ по умолчанию должен быть ≥63А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

sceneo
sceneo
Новичок

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 26

29.06.2012 в 11:16:11

Спасибо,...получается диф на 40А не нужен совсем? Значит получаем; на входе автомат 63А,счетчик,затем УЗО 63А, и далее как было? Просто диф 40А лежит не нужный ,мож его ...?