26.06.2012 в 18:40:23
Обычно применяю в своих проектах только АВВ
Тут наткнулся на большой спектр модульного КЭАЗа.
Цена 83 руб за 1п 16А. Отключающая способность -6кА. АВВ 4.5кА стоит 90 руб, 6кА уже 140 и более.
Разобрал для того, чтобы понять можно ли на них базироваться.
Весьма порадовал
Что внутри видно на фото (одна заклепка осталась вне кадра)
.
26.06.2012 в 19:19:08
Solovushka, спасибо! Добавлю, что конструктив подчистую "слизан" с Мюллера. Интересно, кто ОЕМ этих автоматов?
Мюллер (старый, без индикации).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.06.2012 в 20:33:29
Подчистую слабо сказано, однако есть отличие (кроме цепи индикации) - пружина около ТР(если ее у мюллера не потеряли при разборке).
26.06.2012 в 21:22:41
Solovushka написал : Разобрал для того, чтобы понять можно ли на них базироваться.
Ух ты.. ПлюсеГи на форуме отменили. Ловите плюсеГ + , за старание и информацию!
26.06.2012 в 22:12:14
Solovushka написал : пружина около ТР(если ее у мюллера не потеряли при разборке).
Да, выскочила, рядышком лежит. Что высмотрел:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.06.2012 в 22:16:59
Kamikaze написал : Что высмотрел:
- части, которые у Мюллера выштампованы из омедненного стального листа, у ВМ63 омеднены после штамповки.
снимаю шляпу ...:applause: а вообще - неужели рядовому электромонтеру все это надо ??? Ну работает - отключает когда надо, и включает..наработка на отказ - имеется - знач БРО.. Когда-то менеджер из КАПРО ( Украина ) и монтер по совместительству на всю репу нахваливал АВ российского производства из Курска.. Взял комплект на один объект - один фидер еще при пусконаладке не отключил к.з. С тех пор никому не верю кроме брендов..
26.06.2012 в 23:15:44
4eh написал : а вообще - неужели рядовому электромонтеру все это надо ???
Не надо, конечно. Ему нужно получить гарантированно качественный аппарат, сертифицированный и т.д. Но тут же у нас народ не совсем рядовой. Меня, например, с момента просмотра КЭАЗовского ролика, где на мониторе мелькает 3Д картинка "их" нового автомата, терзал вопрос - а реально ли КЭАЗ сам производит эти автоматы или перепродает мюллера или, не дай бог, их клоны из поднебесной. Теперь, спасибо Solovushkе, узнал, что таки производит. Как минимум, часть деталей - точно. Понимаю, что качество отечественной продукции - притча во языцех, но блин, теплее на душе оттого, что еще не всё своё производство по##рили. Да и то, что увидел на фото - радует.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.06.2012 в 23:40:15
4eh написал :
- У вас очень хорошие дети! А все что вы делаете руками ....
А то кто сделал?
КЭАЗ делал разного качества изделия в разное время. Данный пример показывает, что изделие вполне на уровне. А цена более чем доступна. У меня была крупная проблема с леграндами ЛР -фото на форуме я выкладывал- их какими руками и кто делал?
Низкоквалифицированному монтажнику знать не надо . Ему ничего не надо. А квалифицированному специалисту не просто интересно, а жизенно важно знать все. Здесь же не ПТУ и не роботы и монтажников здесь немного. А вот инженеров и людей грамотных немало. Рядовые электромонтеры могут смело идти мимо к ларьку ... за ИЭКами. ;)
Kamikaze,
Да, омеднено все.
Насчет деталей не скажу - закрыл автомат, он на работе. Если не забуду -гляну.
Вы думаете их делают не на самом КЭАЗе? Откуда информация? Или предположение?
тогда что это ?
Вот как их и собирают.
26.06.2012 в 23:52:30
Solovushka написал : Вы думаете их делают не на самом КЭАЗе? Откуда информация? Или предположение?
Опасение было, в свете общей тенденции разваливать свое производство и заниматься в лучшем случае "отверточной сборкой", а то и просто перепродажей.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.06.2012 в 11:29:06
Kamikaze,
Нет, сами делают. Может начинку и заказывают, но сборка своя.
Посмотрел на пластину- да она собрана из двух половинок путем сварки (видимо стыковой т.к. точек я не разглядел).
Кроме КЭАЗа (
ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры»
ОАО «Контактор» (группа Legrand)
кто еще?
28.06.2012 в 12:02:59
Для сравнения прикладываю фото ИЭК ВА49-29 С20 4.5 kA
Понимаю? что фото ИЭКов в сети и на форуме немало, но для сравнения в одной теме пусть будут.
Тем более что этот ИЭК, вроде, самый что ни на есть настоящий, а не поддельный.
Так же добавлю фото Легранда серии LR C16 6кА, кстати, неисправного(глючит тепловой расцепитель)
И общее фото всех 3 для сравнения.
30.06.2012 в 11:01:08
А кто-нибудь разбирал ВМ63Р? В каталоге производителя они идут вместе с ВМ63, их даже не выделяют как выключатели нагрузки. Стоимость примерно одинаковая.. Может ВМ63Р это тот же ВМ63 только без теплового и магнитного расцепителя?
30.06.2012 в 11:29:58
В ВН по-другому устроена контактная группа - там происходит двойной разрыв цепи.
30.06.2012 в 11:54:24
andrewkhv, вот мне и хотелось в этом убедиться. Это в теории или вы его все-таки разбирали?
30.06.2012 в 12:11:38
не разбирал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.