Господа! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я изобразил схему ЩР. Двухкомнатная квартира-новостройка. Щиток на 24, оборудование АВВ. Что изменить? Чего-нибудь добавить?

0
Вложение
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2012 в 06:05:50

ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно

0

Переделка зарядных устройств и не только

web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.07.2012 в 06:27:48

УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.07.2012 в 07:30:00

На основных линиях (кроме плиты и освещения):

  • общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
  • УЗО меняем на 63/0,03
  • все автоматы 20-25А меняем на С16
  • автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10 автомат освещения меняем на С10 СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...
0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.07.2012 в 07:53:18

SVKan написал : все автоматы 20-25А меняем на С16

точно как это я сразу не заметил что там за ужас с автоматами где мой кофе?....

0

Переделка зарядных устройств и не только

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.07.2012 в 08:54:38

уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

11.07.2012 в 14:02:44

Zhekan написал : Что изменить?

можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

11.07.2012 в 18:32:11

web-rr написал : УЗО в этажном щите имеет уставку 0,03. А поищите лучше 0,3.

У меня в этажном щитке УЗО 63/0,3 или я не понял, что Вы имели ввиду.

Anat78 написал : ном ток Узо должен быть на шаг больше чем защищаемый автомат. стиральную машину лучше отдельно

Т.е. ток автомата перед УЗО должен быть больше: автомат 32А, затем УЗО 25/0,03? Стиральную машину на отдельный автомат (от водонагревателя)?

SVKan написал : На основных линиях (кроме плиты и освещения):

  • общие автоматы выкидываем (С25, С40, С40)
  • УЗО меняем на 63/0,03
  • все автоматы 20-25А меняем на С16
  • автомат С16 на свет и теплый пол с/у и прихожей меняем на С10 автомат освещения меняем на С10 СВЧ от духового шкафа перекидываем к другим розеткам. Пусть один сидит на линии...

Т.е., от автомата в квартире (С50) сразу фазу и ноль на УЗО без дополнительных автоматов? Вместо на 40/0,03 ставить 63/0,03? Доп. вопрос: можно объединить все розетки комнат и кухни на УЗО 63/0,03?

andrewkhv написал : уберите С50 - он вам искуственно занижает мощность - на вводе же С63. лучше поставьте вместо него (C50 то есть) выключатель нагрузки на 100А и УЗМ, на всякий пожарный.

Т.е., от вводного кабеля от этажного щитка сразу на УЗО? А если понадобиться всё отключить, то придется идти в этажный щиток? Что такое выключатель нагрузки и УЗМ?

Сам врач, но с электрикой в своей квартире хочу разобраться самостоятельно!

bor44 написал : можно отказаться от УЗО плиты и от автоматов перед УЗОшками, добавить УЗМ и OVR. Если в доме двухпроводка добавить защиту от обрыва нуля.

Что это такое (может по другому называется)? Двухпроводка?

Может есть ссылочка, где примерно идеальная схема на двушки? А то страниц до Нового года не перечитаю:confused:

Про УЗМ и OVR прочитал, точно нужно! Подскажите, в моём случае, какие типы этих устройств нужны (фирма АВВ) и в каком месте цепи их поставить?

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

11.07.2012 в 22:23:45

OVR можно подключить как в этажном так и в квартирном щите через автомат. если OVR двух полюсный то и автомат двух полюсный. http://www.electro-mpo.ru/pic/xw0ierry.jpg УЗМ подключайте после вводного автомата квартирного щита.

0
Zhekan
Zhekan
Новичок

Регистрация: 11.07.2012

Москва

Сообщений: 65

11.07.2012 в 23:24:10

bor44 Спасибо! Если не сложно напишите код двухполюсного OVR, а то там разные типы. УЗМ все одинаковые, как

...или похожее есть у ABB? Для чего нужен контактор?

0
Вложение
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

12.07.2012 в 00:40:08

OVR двух полюсный L N 275 вольт. 40 кА у ABB УЗМок нет. немцам наш к;)шмар даже не снился. контактор для того что бы рвать ноль и не только

Zhekan написал : Для чего нужен контактор?

0