avmal написал :
На шнур духового шкафа 3х1,5 вы хотите прилепить вилку 32А?
еще точно нет определенности какая духовка будет
сейчас дома духовка с микроволновкой вместе, если не ошибаюсь мощность около 7 кВт, поэтому решил на всякий случай заложить чуть по-больше, потом-то уже не получится поменять провода
а может и правда нет таких духовок? наверное я загнул ... можно и правда провод поставить 2.5мм2 на духовой шкаф.
Ситуация такая, строители протянули два провода, 4 и 2,5 квадрата, 4 на варочную поверхность и 2.5 на духовку. Мне показалось это мало и я попросил переделать. Т.е. они добавили 6мм2 для варочной поверхности. Теперь остался 4мм2 для духовки) ну и чтобы зря не пропадал, можно же на него поставить автомат по-больше и розетку на всякий случай по-больше, на будущее))
lodyr99 написал :
остался 4мм2 для духовки) ну и чтобы зря не пропадал, можно же на него поставить автомат по-больше и розетку на всякий случай по-больше, на будущее))
главное, чтобы вилка духовки, если она будет, подошла к этой розетке. сначала купите духовку, а там определитесь. если не будет вилки - лучше хороший клеммник либо непосредственное подключение, на 4 квадрата трудно прикрутить стандартную розетку на 16А
Да 4-ку можно воткнуть в 16А розетку. Даже без супергемора. При большом желании и 6-ку можно воткнуть - я ради эксперимента и прикола так делал (потом, конечно, разбирал).
В духовом шкафе сейчас, как правило, идет вилка.
Поставьте диф на 16А и спите спокойно.
А розетку на 32А можно всегда сдать обратно.
Да - хорошо.
Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Чтобы кухня1+кухня2 была менее нагружена. Там много всего будет.
Да и теплый пол проще будет отключать если он зависнет.
SergSB написал :
Но я бы теплый пол кухни добавил к теплому полу коридора.
Спасибо! То же бы так сделал, но получилось так, что строители уже замуровали все провода, а для теплого пола на кухне кинули провод который идет на розетки. Уже после моей бучи удалось разделить розетки кухни на 1 и 2, а то получалось что один провод идет на все розетки и на теплый пол(
SergSB,
спасибо за помощь!
Еще вопросик, дифавтомат на духовой шкаф лучше все таки поставить по-меньше на 16А или так как провод 4мм2 и есть мощная розетка можно оставить 25А?