Добрый день всем Мастерам! Очень нужна ваша критика схем. Квартира новострой 1к. Проводка под навесным потолком из гипса по стенам в гофре. Распред. коробки там-же, не обслуживаемые. Все соединения буду паять.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Илия написал :
по стенам в гофре.

Проводом ПВ-1?

Илия написал :
Очень нужна ваша критика схем.

Сами-то пробовали что-то там понять при таком разрешении? Выложите нормально без привлечения посторонних сайтов.

На комп 3х2,5.
Духовку и микроволновку разбить на 2-е линии, кабель 3х2,5.
Посудомойку отдельно, а что за котел?
Стиралка 3х2,5.
Защита от протечки (где будут стоять "мозги")?

avmal, сделал!

avmal написал :
Проводом ПВ-1?

ВВГ

services, почти со всем согласен, выложил первую версию, в последней все как Вы говорите кроме

services написал :
Духовку и микроволновку разбить на 2-е линии, кабель 3х2,5.

согласен с сечением, но разбивать не уверен, использовать параллельно вряд ли будем.

services написал :
Посудомойку отдельно, а что за котел?

думаете надо? посчитал по токам вроде все вместе потянет 2,5. Котел Viessman 100W

services написал :
Защита от протечки (где будут стоять "мозги")?

Еще не решил, но в ванной, буду тянуть туда отдельную линию.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Илия написал :
ВВГ

Так зачем гофра, если ВВГ уже в оболочке?

avmal написал :
Так зачем гофра, если ВВГ уже в оболочке?

на всяк пожарный? а можно ли его под штукатурку без и гофры?

Илия написал :
а можно ли его под штукатурку без и гофры?

можно.

дружба, спасибо! Наверное так и сделаю, ибо геморой с гофрой и штроблением для неё.

ЗЫ. Подправил схему согласно рекомендациям.