ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

10.08.2012 в 17:52:24

Хочу установить ленту в качестве основного освещения, отзывы спорные но хочу рискнуть) Выбрал DreamLED BRIGHT LIGHT 96 LED 23Вт/м. Для управления хочу использовать диммер. Лента получается длинной 18.25 м, что требует 420W. Возник вопрос, хватит ли мне 2ух источников питания по 240, с запасом в 60w, или этого мало и придется брать два супер дорогих по 320? И, кстати, что будет если будет совсем в впритык?)) Еще есть вопрос по управлению, я так понял что для диммирования всей ленты нужно 2 контролера, по одному на каждый блок питания. Или мне предлагают в магазине более дорогой вариант, это один контролер и два повторителя(о существовании коих я раньше ничего не знал), повторитель стоит так же как и контролер, а значит второй вариант на 2к дороже. Обосновывают это тем что в первом случае возможно не равномерное распределение. Стоит ли верить?:o

Вообще буду очень рад любым подсказкам на эту тему!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.08.2012 в 22:18:40

ShimusOG написал : ленту в качестве основного освещения

ни расчёты, ни практика ещё не подтвердили рациональность этого решения. Если голые светодиоды, то будут слепить, а за матовым светорассеивателем - недостаточно света и будет темно.

ShimusOG написал : 420W. Возник вопрос, хватит ли мне 2ух источников питания по 240

нет. запас всегда не менее 15-20% МИНИМУМ!

ShimusOG написал : что будет

тут как повезёт (может мощности и хватит на полную яркость), но БП будут греться и могут быстро перегреться... навсегда. Печальный опыт это уже многократно подтвердил. Кстати, следует учесть ещё потери в контроллере, повторителе и проводах...

ShimusOG написал : один контролер и два повторителя

нужен один контроллер и несколько повторителей (в зависимости от мощности контроллера и повторителей). Обратите внимание - на сам контроллер можно повесить не только повторители-усилители, но и немного ленты. схема примерно вот такая (только не 4 провода как для цветной ленты RGB, а 2 - для монохромной):

0
Вложение
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

11.08.2012 в 01:40:26

Alexiy написал : ни расчёты, ни практика ещё не подтвердили рациональность этого решения. Если голые светодиоды, то будут слепить, а за матовым светорассеивателем - недостаточно света и будет темно.

Хочу за маленький карниз на потолке, ну сантиметра 2 такой)

Alexiy написал : нет. запас всегда не менее 15-20% МИНИМУМ!

У меня пока получается 12,5% запас. Придется раскошелиться на 2 320ки из-за 3,5%))

Alexiy написал : Обратите внимание - на сам контроллер можно повесить не только повторители-усилители, но и немного ленты.

А вот тут вообще не понял, то есть часть на повторитель, а часть на контролер?

Изначально я думал вот такую схему сделать:

Что такое вообще повторитель? И пойдет ли моя схема?

0
ShimusOG
ShimusOG
Новичок

Регистрация: 27.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

11.08.2012 в 01:43:41

Димер тоже выбирать по максимальному значению W? пока только максимум видел на 400w.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2012 в 10:12:16

ShimusOG написал : А вот тут вообще не понял, то есть часть на повторитель, а часть на контролер?

если вы используете оборудование с управлением по интерфейсу 1-10 В, то на управляющее устройство, конечно, ничего вешать нельзя и повторителей у вас нет, диммер - любой с интерфейсом 1-10 В (уж 2 устройства-то он точно потянет) Ваша схема пойдёт. Для больших объёмов освещения лучше использовать 24 В, а не 12 В чтобы минимизировать потери напряжения по длине ленты и в проводах.

Однако, осветить помещение закарнизным светом по периметру помещения светодиодами абсолютно нереально. Разве что создать дежурный свет-ночник. Читать при таком свете будет очень тяжело. Это при условии белого чистого потолка. Через полгода запылится и даже книжку при таком свете уже не найдёте. При отражённом свете -50% светового потока на каждое переотражение (в вашем случае - от потолка вниз)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.08.2012 в 10:27:57

Alexiy написал : Для больших объёмов освещения лучше использовать 24 В, а не 12 В чтобы минимизировать потери напряжения по длине ленты и в проводах.

Верно, если это ОСВЕЩЕНИЕ, а не подсветка - то только 24 Вольта. Мой совет - несколько отдельных друг от друга преобразователей и запитанных от каждого лент в одном помещении. Повышение живучести.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу