Здравствуйте!

Делаю ремонт в двушке – кирпичная 5-и этажная хрущёвка, в том числе полная замена эл. проводки.
Схему квартирного щитка планирую сделать так:

Хочу группы освещения отключать/подключать обычным выключателем вне щитка (рядом с входной дверью)
Подскажите, пожалуйста:
1) Контактор правильнее ставить до автоматов или после?
(это обсуждалось в форуме не раз , но все остались при своём мнении, я сделал для себя вывод – разница несущественна, попровьте, если не прав)
2) Выбор контактора (ABB ESB20-20/230 2НО) допустим для таких целей?
3) Цепь управления катушки контактора правильнее включать/отключать со стороны фазы или со стороны нуля?
4) Номинал/тип кабеля для линии управления?

И есть ещё один, но более глобальный вопрос:
Стояк в доме не реконструировался, его тип и состояние мне неизвестны, т.к. проходит он в канале внутри капитальной стены ровно за щитком, сам щиток утоплен в стену (это не самодеятельность, это от строителей, ниша в железном обрамлении) и ничего про ввод сказать не могу не демонтировав сам щиток.

Собственно вопрос: Кто-нибудь видел, как проводится капитальный ремонт таких стояков?
Если по старому каналу, то я, вмазав новый пластиковый бокс в нишу, перекрываю доступ к стояку, многие в нашем подъезде так уже сделали.

Регистрация: 17.08.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 24

после поиска по форума и чтения путеводителей сделал для себя выводы (по своим же вопросам):
1)Безразлично - ставить контактор до или после автоматов
2)ESB20-20/230 годится для управления двумя группами по 10А
3)Цепь управления катушки контактора лучше коммутировать "до" фазы
4)провод можно использовать любой

Я правильные выводы сделать из материалов форума?

По второму своему вопросу уточнение - хрущёвка серия 1-528кп
Кто-нибудь был свидетелем реконструкции/кап.ремонта стояка в этой серии?
или видел последствия такой реконструкции/кап.ремонта?

Спасибо ...

Varz написал :
3)Цепь управления катушки контактора лучше коммутировать "до" фазы

И как-то желательно защитить...

И это пройдёт ...

Varz написал :
Схему квартирного щитка планирую сделать так:

Может всё-таки вместо УЗО на 25А поставить на 40А

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 24

serj12 написал :
И как-то желательно защитить...

отдельный АВ? Так ведь цепь управления находится под защитой вводного АВ 25А ...
а перегрузна цепи управления точно не грозит

Регистрация: 17.08.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 24

serj12 написал :
Может всё-таки вместо УЗО на 25А поставить на 40А

т.е. стоит поставить УЗО с номиналом на ступеть выше в вводного АВ ?
По любому - больше 25А с моего стояка в его нынешнем состоянии мне не взять

Varz написал :
т.е. стоит поставить УЗО с номиналом на ступеть выше в вводного АВ ?

они (УЗО)так и ставятся

И это пройдёт ...