bkk86
bkk86
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Архангельск

Сообщений: 16

24.08.2012 в 16:57:47

Всем доброго дня. Планирую поменять проводку и щиток в однокомнатной хрущевке. Счетчик стоит в квартире, который питается от коробки стоящей на лестнице (в 1 метре от входной двери).
Прикинул схему квартирного щитка, надеюсь на вашу помощь в устранении ошибок и доработки проекта. Фото коробки, РУ на весь дом (находится в соседнем подъезде), и текущего моего щитка прилагаю.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2012 в 21:38:09

Круто, тут народ на 1.5 квадрата 20А ставит, а у Вас явно закос в другую сторону:) Теплый пол ванная автомат В4, уверены, что будет работать? Может поменять на В10? С другими теплыми полами аналогично. На духовку отдельная линия С16, посудомойку и поджиг на другую линию С16. Освещение ванная В2? У Вас суперэнергосберегающие светодиоды? Розетки ванной я бы объединил со стиральной машиной, а бойлер пусть на отдельной линии (он ведь постоянно работает).

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.08.2012 в 22:22:35

Нижнее по схеме УЗО. Что с ним? Чего оно В? Оно дифавтомат по совместительству? Зачем оно на 10 мА? Ставьте там УЗО 40А / 30 мА

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

25.08.2012 в 20:31:57

Да реально жесть. Давно такого прикола не видел. Посмеялся. Вам в хрущевки так мало дают энергии, что и 5-8 автоматов хватит. И 2-3 УЗО.

0
Metall
Metall
Эксперт

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

25.08.2012 в 23:03:02

ставить отдельный АВ на вентиляцию в ванной и совмещать холодильник + микроволновка, посудомойка + духовка - бред. и номиналы автоматов интересны. например

Rumato написал : Теплый пол ванная автомат В4, уверены, что будет работать? Может поменять на В10?

web-rr написал : Нижнее по схеме УЗО. Что с ним? Чего оно В?

там все УЗО "В"

0
bkk86
bkk86
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Архангельск

Сообщений: 16

25.08.2012 в 23:44:50

Извините за эту схему. Я попросил товарища перенести блок схему с бумажного носителя в электронный, а он при переносе допустил множество ошибок, в основном по номиналам. В понедельник я выложу исправленную схему. P.s. Теплый пол в ванной и в коридоре всего по 3м квадратных. Каждый потребляет до 500вт, думаете не хватит автомата на 4А?

0
services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

26.08.2012 в 02:30:07

bkk86 написал : Каждый потребляет до 500вт, думаете не хватит автомата на 4А?

Поставьте 10А! Зачем напрягать 4-ку...)

0
bkk86
bkk86
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Архангельск

Сообщений: 16

27.08.2012 в 10:50:55

Схема с исправлениями опечаток и небольшими изменениями. Что можно в этом варианте улучшить, может, что ни будь можно объединить или заменить….

0
Вложение
Гость_
Гость_
Эксперт

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.08.2012 в 12:24:05

То, что видимо читалои мой блог. И читали херово.

  1. УЗО не бывают с обозначением характеристики автомата: "B", "C". Ток у них обозначается без буквы. То-есть вон вверху "УЗО ABB 2П С16А 10 mA тип А" должно быть "УЗО ABB F202 A-16A/30mA". Буковка указывается для Дифавтомата или Автомата.
  2. УЗО ABB на 32А не бывает. Номиналы: 10, 25, 40, 63. Так что всякие там 32А/30 мА - это 40А/30 мА.
  3. УЗО, которое питает терракотовые квадратики (Кондей, Розетки телевизора и Остальные) не пройдёт по току. 10+16+16 = 42. Тут надо ставить УЗО на 63А.
  4. Вы видели стоимость дифов? Может не имеет смысла их ставить, а округлить всю схему под обычные УЗО+Автоматы и переразбить щток по группам так (скажем, тёплый пол и свет под одним УЗО не есть хорошо логически), чтобы получить ровный ряд УЗО, а под ними - ровный ряд автоматов?

Логика мышления верная, а с номиналами косяк.

0
bkk86
bkk86
Новичок

Регистрация: 23.08.2012

Архангельск

Сообщений: 16

27.08.2012 в 12:40:52

Cs-Cs написал :

  1. УЗО не бывают с обозначением характеристики автомата: "B", "C". Ток у них обозначается без буквы. То-есть вон вверху "УЗО ABB 2П С16А 10 mA тип А" должно быть "УЗО ABB F202 A-16A/30mA". Буковка указывается для Дифавтомата или Автомата.

Косяк, исправлю

Cs-Cs написал :

  1. УЗО ABB на 32А не бывает. Номиналы: 10, 25, 40, 63. Так что всякие там 32А/30 мА - это 40А/30 мА.

ок, исправлю

Cs-Cs написал :

  1. УЗО, которое питает терракотовые квадратики (Кондей, Розетки телевизора и Остальные) не пройдёт по току. 10+16+16 = 42. Тут надо ставить УЗО на 63А.

Ввод будет на 32А, смысла ставить УЗО на 63А наверно нету?

Cs-Cs написал :

  1. Вы видели стоимость дифов? Может не имеет смысла их ставить, а округлить всю схему под обычные УЗО+Автоматы и переразбить щток по группам так (скажем, тёплый пол и свет под одним УЗО не есть хорошо логически), чтобы получить ровный ряд УЗО, а под ними - ровный ряд автоматов?

По цене прикину вечерком, возможно, придется заменить дифы на УЗО. Если все же оставить дифы, то есть смысл что ни будь поменять в схеме?

P.S. В каких случаях имеет смысл использовать Автомат + Узо, а в каких диф?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.08.2012 в 13:00:01

bkk86 написал : есть смысл что ни будь поменять в схеме?

  1. "слаботочные" розетки без узо - нехорошо.
  2. сигнализацию и камеры можно под один автомат С10. попробуйте сначала найти экзотику В4 и узнайте его цену
  3. нет смысла отдельный кабель на вторую розетку в ванную тянуть. сделайте шлейфом
  4. можно объединить:
    а) теплые полы; б) освещение и вентиляцию в ванной.
    сэкономите 2 автомата
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.