Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3276162

Можно ли смазывать контактные соединения графиткой ? К примеру, болтик, который крепит круглую клемму к плоской железке.

Смазка ухудшает контакт или в месте соединения выдавливается полностью ? Кто-нибудь мерял падение напряжения на смазанных контактах и сухих ?

За болтик не скажу, но плашки с разъеденителей чистили и смазывали контактной смазкой. Замеры переходного сопротивление показывали, что без смазки хуже.

можете описать как выглядят плашки с разъединителей ?

шестое фото, Это то, к чему присоединяется шлейф. На РНДЗ медная плашка, соединенная гибкой связью с контактной системой. На шлейфе частенько алюминиевая плашка с приваренной медной пластиной, которая в свою очередь как правило отрывается.

CAMPER написал :
смазывали контактной смазкой

а имя у неё есть?

ionchik написал :
а имя у неё есть?

Токопорповодящая медная смазка. Тогда еще не было брендовых названий и поставлялась она в 20литровых бочонках.

так у разъединителей контакт только за счет упругости пластин ?

смущает отсутствие готовых изделий, где используется смазка

SergeyE написал :
Можно ли смазывать контактные соединения графиткой ?

графиткой никогда не видел чтобы мазали, обычно советуют технический вазелин.Но пойдет и обычный Циатим..Только просто "ожирить" место контакта, а не накладывать как на бутерброд..

SergeyE написал :
смущает отсутствие готовых изделий, где используется смазка

не надо так смущаться..
контакты любого слаботочного переключателя почти всегда смазаны вазелином..Возьмите тот же пакетный выключатель ПВ - что стоит у вас в подъезде в щитке,- тоже контакты в вазелине все..Ну про маслянные выключатели я уже молчу - там масло не для смазки, -но все же оно там есть,- и прямо на контактных частях..

ну это примеры устройств с подвижными контактами - а стационарные соединения ? в том же ваго смазка в каком месте - до места контакта ?

у КВТ есть для этих целей специальная смазка:

Регистрация: 31.08.2012 Новосибирск Сообщений: 6

SergeyE написал :
ну это примеры устройств с подвижными контактами - а стационарные соединения ? в том же ваго смазка в каком месте - до места контакта ?

Прстой пример, Т.С - 1 Новосибирск Советский Р-н. Все стыки шин промазанны циатимом (так, чутка)

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

По поводу ЦИАТИМа. В армии был связистом и по службе стыковался с РЛСовцами. Они рассказывали, что станция в импульсе выдает 70 кВт и контактные кольца на антеннах смазываются именно ЦИАТИМом.

НЕМЕЦ написал :
именно ЦИАТИМом.

Zlodaten написал :
Прстой пример, Т.С - 1 Новосибирск Советский Р-н. Все стыки шин промазанны циатимом (так, чутка)

У меня на Пс 110/6 ремонтники все подвижные и неподвижные контактные соединения ( соединения шинных мостов, места присоединения кабелей к шинам, ножи разъединителей ) мазали Циатимом.Как алюминиевые, так и медные..

4eh написал :
У меня на Пс 110/6 ремонтники все подвижные и неподвижные контактные соединения ( соединения шинных мостов, места присоединения кабелей к шинам, ножи разъединителей ) мазали Циатимом.Как алюминиевые, так и медные..

А каким именно Циатимом (201, 202, 203, 221) или без разницы?

Songo написал :
А каким именно Циатимом (201, 202, 203, 221) или без разницы?

ХЗ

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

В домашних условиях такие пасты не нужны, сейчас их используют в основном при опресовке, гильз наконечников и тд
Лепить её на мелкую автоматеку опасно, может закоротить

В подстанциях на серебрянных больших контактах мажем пасту, так как при больших токах она позволяет дольше сохронить их целыми, но нужен обязательный ТР раз в месяц и замена её

polarrus написал :
но нужен обязательный ТР раз в месяц и замена её

где же это такие нормы значатся, чтоб ПР раз в месяц ?

polarrus написал :
В домашних условиях такие пасты не нужны,

В щиты на общ. площадке, во ВРУ здания, щиты на улице которым лет и лет уже. Ведь их иногда откроешь, а там благородный слой ржавчины лежит и бороться с ней после удаления я думаю никак не получится, кроме как смазать.