За болтик не скажу, но плашки с разъеденителей чистили и смазывали контактной смазкой. Замеры переходного сопротивление показывали, что без смазки хуже.
шестое фото, Это то, к чему присоединяется шлейф. На РНДЗ медная плашка, соединенная гибкой связью с контактной системой. На шлейфе частенько алюминиевая плашка с приваренной медной пластиной, которая в свою очередь как правило отрывается.
SergeyE написал :
Можно ли смазывать контактные соединения графиткой ?
графиткой никогда не видел чтобы мазали, обычно советуют технический вазелин.Но пойдет и обычный Циатим..Только просто "ожирить" место контакта, а не накладывать как на бутерброд..
SergeyE написал :
смущает отсутствие готовых изделий, где используется смазка
не надо так смущаться..
контакты любого слаботочного переключателя почти всегда смазаны вазелином..Возьмите тот же пакетный выключатель ПВ - что стоит у вас в подъезде в щитке,- тоже контакты в вазелине все..Ну про маслянные выключатели я уже молчу - там масло не для смазки, -но все же оно там есть,- и прямо на контактных частях..
SergeyE написал :
ну это примеры устройств с подвижными контактами - а стационарные соединения ? в том же ваго смазка в каком месте - до места контакта ?
Прстой пример, Т.С - 1 Новосибирск Советский Р-н. Все стыки шин промазанны циатимом (так, чутка)
По поводу ЦИАТИМа. В армии был связистом и по службе стыковался с РЛСовцами. Они рассказывали, что станция в импульсе выдает 70 кВт и контактные кольца на антеннах смазываются именно ЦИАТИМом.
Zlodaten написал :
Прстой пример, Т.С - 1 Новосибирск Советский Р-н. Все стыки шин промазанны циатимом (так, чутка)
У меня на Пс 110/6 ремонтники все подвижные и неподвижные контактные соединения ( соединения шинных мостов, места присоединения кабелей к шинам, ножи разъединителей ) мазали Циатимом.Как алюминиевые, так и медные..
4eh написал :
У меня на Пс 110/6 ремонтники все подвижные и неподвижные контактные соединения ( соединения шинных мостов, места присоединения кабелей к шинам, ножи разъединителей ) мазали Циатимом.Как алюминиевые, так и медные..
А каким именно Циатимом (201, 202, 203, 221) или без разницы?
В домашних условиях такие пасты не нужны, сейчас их используют в основном при опресовке, гильз наконечников и тд
Лепить её на мелкую автоматеку опасно, может закоротить
В подстанциях на серебрянных больших контактах мажем пасту, так как при больших токах она позволяет дольше сохронить их целыми, но нужен обязательный ТР раз в месяц и замена её
polarrus написал :
В домашних условиях такие пасты не нужны,
В щиты на общ. площадке, во ВРУ здания, щиты на улице которым лет и лет уже. Ведь их иногда откроешь, а там благородный слой ржавчины лежит и бороться с ней после удаления я думаю никак не получится, кроме как смазать.